FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: PS915 am 03 Februar 2022, 19:58:08

Titel: CRC_Errors - OBIS SML - EMH metering / mMe4.0
Beitrag von: PS915 am 03 Februar 2022, 19:58:08
Moin zusammen,

ich habe heute einen neuen Zähler bekommen. Vorher hatte ich ein EasyMeter und habe per IR Lesekopf die OBIS SML-Daten des Zählers ohne Probleme bekommen.

Nun wollte ich den neuen Zähler in FHEM einbinden und scheitere an dem Fehler "CRC_Errors".
Die Verbindung zum IR Lesekopf wird normal geöffnet, doch wenn ich mir per screen /dev/ttyUSB0 anschaue, was der IR Lesekopf empfängt sehe ich nur kryptische Zeichen . (Siehe Anhang)

Ich verwende folgenden Lesekopf: https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24

Das Device "Easymeter" habe ich übrigens zuvor gelöscht und neu angelegt. Nicht wundern, den Namen des devices habe ich erstmal bei "Easymeter" belassen.

Laut Handbuch sollte es eigentlich funktionieren:  :o
https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/08/mMe4.0-BIA-D-1.15.pdf

Auszug aus dem Handbuch:

Optische Datenschnittstelle


Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Titel: Antw:CRC_Errors - OBIS SML - EMH metering / mMe4.0
Beitrag von: PS915 am 03 Februar 2022, 20:09:46
ok, so wie es aussieht scheint es mit /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML zu funktionieren.  ???