Hallo Liebe Community,
ich bin ein Neuling auf dem Gebiet und habe bis auf ein paar Funksteckdosen relativ wenig mit meiner Hausautomation gemacht.
Zwei Fubkthermostate habe ich mal vor ein paar Jahren angelegt und das hat ganz geut funktioniert.
Jetzt wollte ich weitere Zimmer mit den HM-CC-RT-DN ausrüsten.
Nach dem ich HMPairforSec ausgeführt hatte erkennt er den Thermostat und ich hab diesen dann umbenannt.
In meiner CUL_HM Übersicht sehe ich das Gerät dann auch. Aber mit dem Status CMDs_pending.
Channels ClimaTeam; Climate; Weather und Remote werden mit "???" angezeigt.
in meiner fhem.cfg sieht es wie folgt aus:
##Heizung Arbeitszimmer##
define Heiz.Arbeitszimmer CUL_HM 724C33
setuuid Heiz.Arbeitszimmer 6218c45a-f33f-f415-8564-57cd834528f0911b
attr Heiz.Arbeitszimmer .mId XXXX
attr Heiz.Arbeitszimmer IODev HMLAN1
attr Heiz.Arbeitszimmer actCycle 000:10
attr Heiz.Arbeitszimmer actStatus unset
attr Heiz.Arbeitszimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Heiz.Arbeitszimmer expert rawReg
attr Heiz.Arbeitszimmer firmware 1.5
attr Heiz.Arbeitszimmer model HM-CC-RT-DN
attr Heiz.Arbeitszimmer room CUL_HM
attr Heiz.Arbeitszimmer serialNr REQ0843392
attr Heiz.Arbeitszimmer subType thermostat
attr Heiz.Arbeitszimmer webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Heiz.Arbeitszimmer FileLog ./log/Heiz.Arbeitszimmer-%Y.log Heiz.Arbeitszimmer
setuuid FileLog_Heiz.Arbeitszimmer 6218c45b-f33f-f415-18a8-a7fbe27890f469db
attr FileLog_Heiz.Arbeitszimmer logtype text
attr FileLog_Heiz.Arbeitszimmer room CUL_HM
define Heiz.Arbeitszimmer_Weather CUL_HM 724C3301
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_Weather 6218c45b-f33f-f415-586f-1e861857079d81c1
attr Heiz.Arbeitszimmer_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Heiz.Arbeitszimmer_Weather peerIDs peerUnread
define Heiz.Arbeitszimmer_Climate CUL_HM 724C3302
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_Climate 6218c45b-f33f-f415-da58-568ba84d0b118750
attr Heiz.Arbeitszimmer_Climate model HM-CC-RT-DN
define Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec CUL_HM 724C3303
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec 6218c45b-f33f-f415-5929-9bd507edf17d75f2
attr Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Heiz.Arbeitszimmer_Clima CUL_HM 724C3304
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_Clima 6218c45b-f33f-f415-a86c-064a7ea7e1d38791
attr Heiz.Arbeitszimmer_Clima model HM-CC-RT-DN
define Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam CUL_HM 724C3305
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam 6218c45b-f33f-f415-754f-7123801cae083c2e
attr Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
define Heiz.Arbeitszimmer_remote CUL_HM 724C3306
setuuid Heiz.Arbeitszimmer_remote 6218c45b-f33f-f415-0095-7a56dc4c2d899bee
attr Heiz.Arbeitszimmer_remote model HM-CC-RT-DN
Aus dem FileLog des Thermostats werde ich auch nicht wirklich schlau.
2022-02-25_12:59:29 Heiz.Arbeitszimmer D-firmware: 1.5
2022-02-25_12:59:29 Heiz.Arbeitszimmer D-serialNr: REQ0843392
2022-02-25_12:59:29 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_12:59:29 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:01:33 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:01:33 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:01:33 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:01:33 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:01:43 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:01:43 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:01:43 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:01:43 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:03:12 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_processing...
2022-02-25_13:03:16 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:03:16 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer D-firmware: 1.5
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer D-serialNr: REQ0843392
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer cfgState: updating
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:17:07 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_processing...
2022-02-25_13:17:12 Heiz.Arbeitszimmer commState: CMDs_pending
2022-02-25_13:17:12 Heiz.Arbeitszimmer CMDs_pending
2022-02-25_13:25:27 Heiz.Arbeitszimmer Activity: alive
2022-02-25_13:35:27 Heiz.Arbeitszimmer Activity: dead
Ich bin schon am verzweifeln und hoffe ihr könnt mir helfen :)
Ich habe die Thermostate gebraucht gekauft - könnte es auch sein, dass diese irgenwie Kaputt sind - Kann ich die Geräte ggf. irgendwie testen bzw. überprüfen?
Ich danke euch schon mal im Voraus für euren Support :)
Beim Pairen werden viele Daten abgerufen, noch dazu, wenn das Device/Gerät viele Kanäle hat.
Und bitte KEINE Auszüge aus der cfg (hoffentlich editierst du nicht auch noch darin rum!?) sondern lieber ein list:
list Devicename
cmds_pending: wie der Name andeutet es sind halt noch Kommandos unterwegs, es werden also noch Daten ausgetauscht.
Daher gilt (bei Homematic): Geduld! Nichts überstürzen! Und bei Batterie-Geräten immer mal wieder das "Anlern-Knöpfchen" drücken (dadurch wird das Gerät geweckt und zur Datenübertragung "angeregt")...
Und ich würde mit dem Umbenennen und "Nutzen" etc. warten, bis eben alles i.O. ist ;)
hminfo hast du definiert?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo
Das zeigt dir an, wie der aktuelle Stand ist und wie sich das System so fühlt und es gibt einige "Zusatz-Features"...
Hast du eine vccu?
Solltest du haben (auch bei nur einem IO)...
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Achja: wie aktuell ist dein fhem? Es gab "zwischendrin" mal eine zeit, wo CUL_HM etwas "anfällig" war. Aktuell sollte es aber einen guten "Zustand" haben...
Gruß, Joachim
Danke dir Joachim für deine schnelle Rückmeldung,
Wie lange dauert es denn bis alle Infos entsprechend ausgetauscht wurden?
Sprechen wir hier von ein paar Stunden oder Tagen?
Wenn ich den List Devicename Befehl eingebe erhalte ich folgende Rückmeldung.
ZitatNo device named Devicename found
Das Fhem habe ist aktuell, da hatte ich vor kurzen ein Update gefahren.
Das HMINfo habe ich auch drauf. Wenn ich den ConfigCheck ausführe erhalte ich folgendes:
configCheck done:
missing register list
Heiz.Arbeitszimmer: RegL_00.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_Climate: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_Weather: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima:
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam:
Heiz.Arbeitszimmer_Climate:
Heiz.Arbeitszimmer_Weather:
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec:
Heiz.Arbeitszimmer_remote:
ZitatHast du eine vccu?
Solltest du haben (auch bei nur einem IO)...
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Das habe ich zwar versucht aber leider nicht so ganz hinbekommen.
Was muss genau eingerichtet werden ? Was ist denn der Vorteil gegenüber dem Einsatz direkt mit CUL_HM.
Viele Grüße und Vielen Dank!
Naja: Devicename -> da dann nat. den Namen DEINES Devices nehmen ;)
Normalerweise ein paar Minuten, wenn man immer wieder mal das "Anlern-Knöpfchen" drückt...
...ansonsten wacht das Gerät ca. alle 3min auf und sendet, dann kann es schon mal etwas länger dauern...
Hminfo zeigt ja, dass noch ein paar Register fehlen -> "Anlern-Knöpfchen" drücken bis es runter zählt (also wie beim Pairing auch). Wenn er runter zählt, dann ist nichts mehr in der Sende-Queue...
Sollte trotzdem noch was fehlen (Hminfo), dann noch mal manuell ein getConfig...
-> die Namen wo noch was fhelt gibt Hminfo ja aus ;)
Vorteile vccu: ist im Forum mittels Suche zu finden (will ich jetzt nicht noch mal extra ausführen / außer du solltest wirklich nichts finden)...
EDIT: wenn beim Anlegen bzw. im Wiki was unklar ist, dann hier nachfragen/melden, dann versuchen wir zu helfen und den Artikel zu verbessern...
Gruß, Joachim
Ich hab es jetzt mal versucht abzuarbeiten.
Also mit List Device habe ich folgende Infos:
Internals:
DEF 724C33
FUUID 6218c45a-f33f-f415-8564-57cd834528f0911b
HMLAN1_MSGCNT 3
HMLAN1_RAWMSG E724C33,0000,00003815,FF,FFD4,018400724C33000000150095524551303834333339325900FFFF
HMLAN1_RSSI -44
HMLAN1_TIME 2022-02-25 16:23:07
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 3
NAME Heiz.Arbeitszimmer
NR 131
NTFY_ORDER 48-Heiz.Arbeitszimmer
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 Heiz.Arbeitszimmer_Weather
channel_02 Heiz.Arbeitszimmer_Climate
channel_03 Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec
channel_04 Heiz.Arbeitszimmer_Clima
channel_05 Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam
channel_06 Heiz.Arbeitszimmer_remote
disableNotifyFn 1
lastMsg No:01 - t:00 s:724C33 d:000000 150095524551303834333339325900FFFF
protCmdPend 44 CMDs_pending
protLastRcv 2022-02-25 16:23:07
protRcv 3 last_at:2022-02-25 16:23:07
protResnd 1 last_at:2022-02-25 16:23:12
protSnd 2 last_at:2022-02-25 16:23:08
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-44 max:-41 avg:-43 lst:-44
READINGS:
2022-02-25 16:07:08 Activity alive
2022-02-25 16:23:07 D-firmware 1.5
2022-02-25 16:23:07 D-serialNr REQ0843392
2022-02-25 16:23:08 IODev HMLAN1
2022-02-25 16:30:20 cfgState RegMiss
2022-02-25 16:28:58 commState CMDs_pending
2022-02-25 16:28:58 state CMDs_pending
cmdStack:
++A00129A4E6724C3300040000000000
##A00129A4E6724C330103
##A00129A4E6724C3301040000000001
##A00129A4E6724C330203
##A00129A4E6724C3302040000000001
##A00129A4E6724C330303
##A00129A4E6724C3303040000000001
##A00129A4E6724C330403
##A00129A4E6724C3304040000000001
##A00129A4E6724C3300040000000007
##A00129A4E6724C330503
##A00129A4E6724C3305040000000001
##A00129A4E6724C330603
##A00129A4E6724C3306040000000001
##A00129A4E6724C330503
##A00129A4E6724C3305040000000001
++A00129A4E6724C3300040000000000
##A00129A4E6724C330103
##A00129A4E6724C3301040000000001
##A00129A4E6724C330203
##A00129A4E6724C3302040000000001
##A00129A4E6724C330303
##A00129A4E6724C3303040000000001
##A00129A4E6724C330403
##A00129A4E6724C3304040000000001
##A00129A4E6724C3300040000000007
##A00129A4E6724C330503
##A00129A4E6724C3305040000000001
##A00129A4E6724C330603
##A00129A4E6724C3306040000000001
++A00129A4E6724C3300040000000000
##A00129A4E6724C330103
##A00129A4E6724C3301040000000001
##A00129A4E6724C330203
##A00129A4E6724C3302040000000001
##A00129A4E6724C330303
##A00129A4E6724C3303040000000001
##A00129A4E6724C330403
##A00129A4E6724C3304040000000001
##A00129A4E6724C3300040000000007
##A00129A4E6724C330503
##A00129A4E6724C3305040000000001
##A00129A4E6724C330603
##A00129A4E6724C3306040000000001
helper:
HM_CMDNR 41
PONtest 1
cSnd ,0129A4E6724C3300040000000000
lastMsgTm 1645802587.95629
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 1
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1645800900.98713
TmplTs 1645800900.98713
cmdKey 0:1:0::Heiz.Arbeitszimmer:0095:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 2
newChn +724C33,02,00,00
nextSend 1645802588.05457
rxt 2
vccu
p:
724C33
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 01
io:
HMLAN1:
-36
-36
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -43
cnt 3
lst -44
max -41
min -44
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.5
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr REQ0843392
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
In der HM Info mit get Configcheck erhalte ich folgende Info:
configCheck done:
missing register list
Heiz.Arbeitszimmer: RegL_00.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_Climate: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_Weather: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec: RegL_01.
Heiz.Arbeitszimmer_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima:
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam:
Heiz.Arbeitszimmer_Climate:
Heiz.Arbeitszimmer_Weather:
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec:
Heiz.Arbeitszimmer_remote:
templist mismatch
Heiz.Arbeitszimmer_Clima:
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: tempList 1 not verified
Heiz.Wohnzimmer_Clima: failed Entries:
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_0_tempListSat mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_1_tempListSun mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_2_tempListMon mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_3_tempListTue mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_4_tempListWed mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_5_tempListThu mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_6_tempListFri mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
ein set Heiz.Arbeitszimmer getConfig habe ich ach durchgeführt.
Wenn ich ein get deviceInfo ausführe erhlate ich noch folgende Meldung:
Device name:Heiz.Arbeitszimmer
org ID :0095 Model=HM-CC-RT-DN
alias ID :0095 Model=HM-CC-RT-DN
mode :config,wakeup,burstCond - activity:dead
protState : CMDs_pending pending: 44 CMDs_pending
Heiz.Arbeitszimmer_Weather state:???
Heiz.Arbeitszimmer_Climate state:???
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec state:last:trigLast
Heiz.Arbeitszimmer_Clima state:set_desired-temp 20.0
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam state:???
Heiz.Arbeitszimmer_remote state:???
configuration check: RegMiss
RegMiss: missing register list
=>RegL_00.
Irgendwie komme ich nicht wirklich weiter. und stehe total auf dem Schlauch.
Zitat
protCmdPend 44 CMDs_pending
Evtl. mal vor einem getConfig die Queue ablöschen!
set Device clear ...
Ansonsten: Geduld und "Knöpfchen drücken"... Was passiert, wenn du das tust? Springt er "sofort" auch ACK oder zählt er runter?
Evtl. noch mal "drüber Pairen". Also NICHTS löschen NICHT resetten, sondern einfach noch mal das PAIRING in fhem anstoßen und dann das PAIRING am Gerät...
Gruß, Joachim
set Device clear hab ich nun ausgeführt und danach noch getconfig.
Beim Knöpfchen drücken springt er sofort auf die 30 Sek und zählt dann runter.
Ein erneutes Pairing habe ich noch nicht durchgeführt. Soll ich das als nächstes tun oder lieber warten?
Drüber Pairen inkl. Knöpfchen drücken kannst du schon machen.
Vorher halt schauen, ob noch cmds_pending sind, wenn dann halt noch mal clear...
...bis halt nichts mehr pending ist.
Was sagt hminfo?
Und fhem ist wirklich aktuell?
Irgendwo gab es noch was bzgl. HKT mit FW1.5
Musst du u.U. mal suchen...
EDIT: steht mittlerweile auch im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Pairen_bei_Firmware_1.5
(wobei ich ja davon nicht wirklich überzeugt bin aber vielleicht hilft es)
Evtl. auch mal da rein lesen https://forum.fhem.de/index.php/topic,124844.0.html
Gruß, Joachim
Hallo Joachim und natürlich auch der Rest der Community :)
Manche Probleme lösen sich anscheinen über Nacht :D
Ich weiß nun nicht ob es am geduldigen Knöpchen Drücken oder an dem drüber pairen gelegn hat.
Jedenfalls funktioiniert nun der Thermostat tatsächlich wie er soll.
Meine Fhem Version ist wie folgt - diese hatte ich vor kurzem upgedatet:
ZitatLatest Revision: 25738
File Rev Last Change
fhem.pl 25715 2022-02-20 16:09:43Z rudolfkoenig
96_allowed.pm 25210 2021-11-10 10:39:53Z rudolfkoenig
90_at.pm 25248 2021-11-21 10:29:01Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 25298 2021-12-05 08:23:08Z martinp876
91_eventTypes.pm 23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 25730 2022-02-22 18:34:39Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 25701 2022-02-18 17:32:24Z rudolfkoenig
No Id found for 00_GenShellSwitch.pm
98_help.pm 25013 2021-09-23 21:07:00Z betateilchen
98_HMinfo.pm 25293 2021-12-04 17:37:15Z martinp876
00_HMLAN.pm 25204 2021-11-09 05:41:42Z martinp876
91_notify.pm 25531 2022-01-21 08:12:25Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 25730 2022-02-22 18:34:39Z rudolfkoenig
98_telnet.pm 25729 2022-02-22 08:26:00Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
Blocking.pm 23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm 20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm 25716 2022-02-20 17:39:00Z rudolfkoenig
HMConfig.pm 25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876
HttpUtils.pm 25724 2022-02-21 17:12:17Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm 25358 2021-12-20 10:16:10Z rudolfkoenig
fhemweb.js 25523 2022-01-20 19:44:28Z rudolfkoenig
Die HMInfo spuckt mir beim Configcheck nur noch Probleme mit dem Templist mismatch an:
ZitatconfigCheck done:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima:
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam:
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec:
Heiz.Arbeitszimmer_remote:
templist mismatch
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: failed Entries:
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_0_tempListSat mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_1_tempListSun mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_2_tempListMon mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_3_tempListTue mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_4_tempListWed mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_5_tempListThu mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Arbeitszimmer_Clima: R_6_tempListFri mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: failed Entries:
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_0_tempListSat mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_1_tempListSun mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_2_tempListMon mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_3_tempListTue mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_4_tempListWed mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_5_tempListThu mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Heiz.Wohnzimmer_Clima: R_6_tempListFri mismatch 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 21:00 18.0 24:00 16.0 ne 04:00 17.5 06:00 19.0 08:00 20.0 11:00 19.0 17:00 20.0 22:00 19.0 24:00 16.0 ##
Wie kann ich das noch korrigieren?
Ich werde mal ein weiteren Heizkörperthermostat austauschen und dann schauen was passiert und ob ich mit den Tipps es auch wieder hinbekomme.
Und danach werde ich mich an die VCCU probieren.
Danke für euren Support und ein schönes Wochenende wünsche ich euch! :)
Naja ganz sauber ist HMInfo noch nicht:
Zitat
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
Heiz.Arbeitszimmer_Clima:
Heiz.Arbeitszimmer_ClimaTeam:
Heiz.Arbeitszimmer_WindowRec:
Heiz.Arbeitszimmer_remote:
Hast du etwas gepeert?
Wobei es komisch ist, dass (fast) alle Kanäle angezeigt werden...
Evtl. mal ein falsches Peering-Kommando abgesetzt?
Ansonsten halt (wie geschrieben steht) noch mal ein getConfig (inkl. vorher "ablöschen" falls pending und "Knöpfchen drücken")...
Die Templisten sind nur "kosmetisch" (außer nat. du hast/willst welche lokal haben und bearbeiten)...
...der "Fehler" sagt nur, dass du entweder keine (sehr wahrscheinlich) templisten "in fhem" hast (also tatsächlich Dateien, die du bearbeiten und zurückspielen kannst: Stichwort Wochenprogramme) oder eben die lokalen Listen von den Einträgen auf dem Gerät (Register) abweichen (was ja bei Fehlen ebenfalls der Fall ist ;) )...
Evtl. das hier mal tun, ist wirklich toll was man das so sehen kann: https://forum.fhem.de/index.php/topic,124844.msg1194231.html#msg1194231
(Signatur von frank)
Und auch das mal tun:
Zitat
du solltest sofort in jedem hauptdevice "attr commStInChn off" setzen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,124844.msg1194608.html#msg1194608
Gruß, Joachim