Hi,

bei der Umstrukturierung unseres Netzwerkes hat die CCU2 eine neue IP-Adresse in einem anderen Netzwerksegment erhalten. Die Definition in FHEM wurde entsprechend geändert, aber es läuft nicht. Muss bei der RPC-Einheit auch noch was geändert werden?

2022.03.04 20:00:29 1: HMCCU: [d_ccu : 523] Initialized version 4.3.025
2022.03.04 20:00:29 1: HMCCU: [d_ccu : 523] HMCCU: Initializing device
2022.03.04 20:00:31 1: HMCCU: [d_ccu : 523] HMCCU: Read 21 devices with 167 channels from CCU 172.16.8.64
2022.03.04 20:00:31 1: HMCCU: [d_ccu : 523] HMCCU: Read 3 interfaces from CCU 172.16.8.64
2022.03.04 20:00:31 1: HMCCU: [d_ccu : 523] HMCCU: Read 3 programs from CCU 172.16.8.64
2022.03.04 20:00:31 1: HMCCU: [d_ccu : 523] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 172.16.8.64
2022.03.04 20:00:31 2: HMCCU: [d_ccu : 523] Updating CCU system variables every 300 seconds
2022.03.04 20:00:31 2: HMCCUDEV: [HM_HmIP_RCV_50_000357098AF305] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready. Trying later ...
2022.03.04 20:00:36 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2022.03.04 20:00:48 1: HMCCU: [d_ccu : 523] Internal RPC server is depricated and will be removed soon. Set ccuflags to procrpc
2022.03.04 20:00:48 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2022.03.04 20:00:48 0: HMCCU: Child process for server CB2001 started with PID 574
2022.03.04 20:00:48 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2022.03.04 20:00:48 0: HMCCU: Child process for server CB2010 started with PID 575
2022.03.04 20:00:48 1: HMCCU: [d_ccu : 523] All RPC servers starting
2022.03.04 20:00:48 0: HMCCU: [d_ccu] RPC server(s) starting
2022.03.04 20:00:55 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2022.03.04 20:00:55 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2010 enters server loop
2022.03.04 20:01:02 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.0.81:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://172.16.8.64:2001
2022.03.04 20:03:08 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.0.81:7411/fh2001 initialized
2022.03.04 20:03:08 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.0.81:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://172.16.8.64:2010
2022.03.04 20:03:08 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.0.81:7420/fh2010 initialized
2022.03.04 20:10:59 2: HMCCU: Received no events from CCU since 600 seconds
2022.03.04 20:25:41 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.0.81:7420/fh2010 at http://172.16.8.64:2010
2022.03.04 20:25:41 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.0.81:7411/fh2001 at http://172.16.8.64:2001
2022.03.04 20:25:41 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2010 with PID 575
2022.03.04 20:25:41 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 574
2022.03.04 20:25:41 1: HMCCU: [d_ccu : 523] All RPC servers stopping
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: Received EX event. RPC server CB2001 terminated.
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: Received EX event. RPC server CB2010 terminated.
2022.03.04 20:25:45 1: HMCCU: [d_ccu : 523] All RPC servers inactive
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: RPC server(s) with PID(s) 574,575 shut down. f=1
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount DD = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount EV = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount EX = 2
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount IN = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount ND = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount RA = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount RD = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount SL = 2
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount ST = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount UD = 0
2022.03.04 20:25:45 3: HMCCU: Eventcount total = 4
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: Periodical check found no RPC Servers
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: All RPC servers stopped
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: Periodical check found no RPC Servers
2022.03.04 20:25:45 0: HMCCU: All RPC servers stopped
2022.03.04 20:25:47 1: HMCCU: [d_ccu : 523] Internal RPC server is depricated and will be removed soon. Set ccuflags to procrpc
2022.03.04 20:25:47 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2022.03.04 20:25:47 0: HMCCU: Child process for server CB2001 started with PID 1187
2022.03.04 20:25:47 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2022.03.04 20:25:47 0: HMCCU: Child process for server CB2010 started with PID 1188
2022.03.04 20:25:47 1: HMCCU: [d_ccu : 523] All RPC servers starting
2022.03.04 20:25:47 0: HMCCU: [d_ccu] RPC server(s) starting
2022.03.04 20:25:54 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2022.03.04 20:25:54 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2010 enters server loop
2022.03.04 20:26:01 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.0.81:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://172.16.8.64:2001
2022.03.04 20:28:07 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.0.81:7411/fh2001 initialized
2022.03.04 20:28:07 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.0.81:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://172.16.8.64:2010
2022.03.04 20:28:08 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.0.81:7420/fh2010 initialized
2022.03.04 20:35:59 2: HMCCU: Received no events from CCU since 600 seconds


Die CCU2 selbst lässt sich vom FHEM-Server anpingen, ist also physikalisch verfügbar.

Grüße,
j.
Titel: Antw:HMCCU funkioniert nicht mehr nach IP-Adress-Wechsel
Beitrag von: joker4791 am 04 März 2022, 21:16:05
OK, nachdem der FHEM-Server (inklusive der übrigen Geräte  :-\ ) in das gleiche Netz migriert wurde, geht auch die CCU2 wieder.
Vermutlich funktioniert der RPC nicht netzübergreifend in zwei unterschiedlichen Netzen, obwohl ein Routing dazwischen existiert...
Titel: Antw:HMCCU funkioniert nicht mehr nach IP-Adress-Wechsel
Beitrag von: zap am 04 März 2022, 23:04:07
Selbstverständlich funktioniert das auch in unterschiedlichen Subnetzen. Ggf

- RPC Devices löschen
- FHEM Stoppen
- Starten, inkl. rPC Server
- Devices werden automatisch neu angelegt

Alternativ die IPs in den RPC Devices ändern und den RPC Server neu starten