FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Hartmi am 02 April 2022, 21:11:55

Titel: HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 02 April 2022, 21:11:55
Hallo zusammen,

ich bin seit 2016 in FHEM Gemeinde dabei, bin seither immer wieder in kleinen Bereichen am erweitern.
Ich betreibe einen Raspberry 2 mit CUL Modul 868 MHZ als FHEM Server.

Meine letzte Umbau Maßnahme war unser Kinderzimmer in dem ich 2 Rolläden Aktoren von
Homematic Typ HM-LC-BL1PBU-FM für 2 Rolläden verbaut habe. Diese Funktionieren auch ohne Probleme.

Als Erweiterung habe ich im Eingangsbereiches im Kinder Zimmer Unterputz Funktaster von Homematic Typ HM-PBI-4-FM installiert und auch bereits mit den Rolläden gepeert. Leider funktioniert hier nur das öffnen bzw. schließen wenn dann die Enposition erreicht nicht mehr entgegengesetzt. Er Toggelt nicht obwohl der Aktor kurz klickt ich denke es liegt an den Settings aber weiß momentan nicht weiter wo ich anfangen soll.

Da ich bei einem anderen Zimmer mit 4 Aktoren vor 3 Jahren damals ohne Probleme gepeert habe und diese auch immer noch funktionieren. Bin ich momentan leicht verwirrt da es damals 1a geklappt hat.

Hier sind die Readings von 1 einem Rolladen Aktor:

Internals:
   CUL_HM_MSGCNT 26
   CUL_HM_RAWMSG A0DB2A41067A10CF1123406015F00::-61.5:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -61.5
   CUL_HM_TIME 2022-04-02 20:50:21
   DEF        67A10C
   FUUID      622cb3f1-f33f-118b-8fb1-c23b8b5c96dda6dc
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     26
   NAME       Maximilian_Rollo_1
   NR         479
   NTFY_ORDER 48-Maximilian_Rollo_1
   STATE      47.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:B2 - t:10 s:67A10C d:F11234 06015F00
   peerList   Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
   protLastRcv 2022-04-02 20:50:21
   protRcv    26 last_at:2022-04-02 20:50:21
   protResnd  1 last_at:2022-04-02 20:07:29
   protSnd    29 last_at:2022-04-02 20:50:21
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_HM cnt:4 min:-87 max:-84 avg:-85.25 lst:-87
   rssi_at_CUL_HM cnt:26 min:-65.5 max:-59.5 avg:-62.55 lst:-61.5
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser bRoL
     BUF       
     FD         106
     FW_ID      1016
     LASTACCESS 1648926850
     NAME       WEB_192.168.2.2_57069
     NR         1042
     PEER       192.168.2.2
     PORT       57069
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2022-04-02 21:14:10   state           Connected
   READINGS:
     2022-04-02 20:07:30   CommandAccepted yes
     2022-03-12 15:53:39   D-firmware      2.11
     2022-03-12 15:53:39   D-serialNr      OEQ2339173
     2022-04-02 20:50:21   IODev           CUL_HM
     2022-04-02 18:09:58   PairedTo        0xF11234
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtDlyOff refOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtOff dlyOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtOn dlyOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtRampOff rampOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtRampOn on
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtRefOff rampOff
     2022-04-02 18:10:01   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgBlJtRefOn on
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtRampOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtRampOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtRefOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtRefOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtValHi 100
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgCtValLo 50
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgDriveMode direct
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgMaxTimeF 0.5 s
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgMultiExec on
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOffLevel 0 %
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOffTime unused
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOnTime unused
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtDlyOff refOff
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtOff dlyOff
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtOn dlyOff
     2022-04-02 17:41:39   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtRampOff off
     2022-04-02 17:41:39   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtRampOn on
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtRefOff rampOff
     2022-04-02 17:43:45   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shBlJtRefOn on
     2022-04-02 17:42:47   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2022-04-02 17:42:47   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2022-04-02 17:42:47   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtOff geLo
     2022-04-02 17:42:47   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtRampOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtRampOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtRefOff geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtRefOn geLo
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtValHi 100
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shCtValLo 50
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shDriveMode direct
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shMaxTimeF unused
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shMultiExec off
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOffDly 0 s
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOffLevel 0 %
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOffTime unused
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOnDly 0 s
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOnTime unused
     2022-04-02 16:13:51   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2022-03-12 15:53:48   R-confBtnTime   permanent
     2022-04-02 17:50:31   R-driveDown     16.5 s
     2022-03-12 15:53:49   R-driveTurn     0.5 s
     2022-04-02 17:36:52   R-driveUp       16.5 s
     2022-03-12 15:53:48   R-intKeyVisib   invisib
     2022-03-12 15:53:48   R-localResDis   off
     2022-03-12 15:53:48   R-pairCentral   0xF11234
     2022-03-12 15:53:49   R-refRunCounter 0
     2022-03-12 15:53:49   R-sign          off
     2022-03-12 15:53:49   R-statusInfoMinDly 2 s
     2022-03-12 15:53:49   R-statusInfoRandom 1 s
     2022-03-12 15:53:49   R-transmitTryMax 6
     2022-04-02 18:47:39   cfgState        PairMism,PeerVerf
     2022-04-02 20:50:21   commState       CMDs_done
     2022-04-02 20:50:21   deviceMsg       47.5 (to CUL_HM)
     2022-04-02 20:50:21   level           47.5
     2022-04-02 20:50:21   motor           stop:47.5
     2022-04-02 20:50:21   pct             47.5
     2022-04-02 18:21:49   peerList        Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
     2022-04-02 20:50:21   recentStateType info
     2022-04-02 20:50:21   state           47.5
     2022-04-02 20:50:21   timedOn         off
     2022-04-02 20:07:24   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   178
     cSnd       01F1123467A10C010E,11F1123467A10C0201000000
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-Maximilian_Rollo_1 type:blindActuator - -ret-list:peer   register         :value-ret-   0:         confBtnTime      :permanent-ret-   0:         intKeyVisib      :invisib-ret-   0:         localResDis      :off-ret-   0:         pairCentral      :0xF11234-ret-   1:         driveDown        :16.5 s-ret-   1:         driveTurn        :0.5 s-ret-   1:         driveUp          :16.5 s-ret-   1:         refRunCounter    :0-ret-   1:         sign             :off-ret-   1:         statusInfoMinDly :2 s-ret-   1:         statusInfoRandom :1 s-ret-   1:         transmitTryMax   :6-ret-                       Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zen-ret-                       lg              sh              -ret-ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     -ret-BlJtDlyOff             refOff          refOff          -ret-BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          -ret-BlJtOff                dlyOff          dlyOff          -ret-BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          -ret-BlJtRampOff            rampOff         off             -ret-BlJtRampOn             on              on              -ret-BlJtRefOff             rampOff         rampOff         -ret-BlJtRefOn              on              on              -ret-CtDlyOff               geLo            geLo            -ret-CtDlyOn                geLo            geLo            -ret-CtOff                  geLo            geLo            -ret-CtOn                   geLo            geLo            -ret-CtRampOff              geLo            geLo            -ret-CtRampOn               geLo            geLo            -ret-CtRefOff               geLo            geLo            -ret-CtRefOn                geLo            geLo            -ret-CtValHi                100             100             -ret-CtValLo                50              50              -ret-DriveMode              direct          direct          -ret-MaxTimeF          [s]  0.5             unused          -ret-MultiExec              on              off             -ret-OffDly            [s]  0               0               -ret-OffLevel          [%]  0               0               -ret-OffTime                unused          unused          -ret-OffTimeMode            absolut         absolut         -ret-OnDly             [s]  0               0               -ret-OnLevel           [%]  100             100             -ret-OnTime                 unused          unused          -ret-OnTimeMode             absolut         absolut         -ret-
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011F1123467A10C0201000000
     lastMsgTm  1648925421.83049
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    1
     cfgChk:
       idPc02     paired:0xF11234 IO attr: -.
       idPz02     p:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
     cmds:
       TmplKey    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01:no:1648919109.22377
       TmplTs     1648919109.22377
       cmdKey     1:1:0::Maximilian_Rollo_1:0005:01:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
         peerOpt    remove_Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01,Codeschloss_Werkstatt_Btn_01,Codeschloss_Werkstatt_Btn_02,Codeschloss_Werkstatt_Btn_03,Codeschloss_Werkstatt_Btn_04,Funk_Fernbedienung_01_light,Funk_Fernbedienung_01_lock,Funk_Fernbedienung_01_open,Funk_Fernbedienung_01_unlock,Funk_Fernbedienung_02_Btn_01,Funk_Fernbedienung_02_Btn_02,Funk_Fernbedienung_02_Btn_03,Funk_Fernbedienung_02_Btn_04,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_01,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_02,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_03,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_04,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_05,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_06,Garagen_Torsensor,Garagen_Torsensor_2,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_03,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_04,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_01,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_02,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_03,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_04,VCCU_Btn1,Werkstatt_Tuersensor
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +67A10C,00,00,00
       nextSend   1648925421.92233
       rxt        0
       vccu       
       p:
         67A10C
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        B2
       io:
         CUL_HM:
           -57.5
           -57.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2434D401   Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_HM
       flg        A
       ts         1648925421.83049
       ack:
         HASH(0x39c5210)
         B28002F1123467A10C00
     rssi:
       CUL_HM:
         avg        -85.25
         cnt        4
         lst        -87
         max        -84
         min        -87
       at_CUL_HM:
         avg        -62.5576923076923
         cnt        26
         lst        -61.5
         max        -59.5
         min        -65.5
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   alexaName  Maximilian_Rollo_1
   alias      Maximilian Rollo 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:Auf off:Ab stop:Stop
   expert     defReg,allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rolläden
   homebridgeMapping homebridgeMapping TargetPosition:minStep=
   icon       fts_shutter_1w_100
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,2434D401
   room       Alexa,Kinderzimmer_1,Rolläden
   serialNr   OEQ2339173
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     Auf:Ab:Stop


Hier die vom Funktaster HM-PBI-4-FM:
Internals:
   DEF        2434D401
   FUUID      62487810-f33f-118b-24dd-ed6c859f5ea8322f
   NAME       Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
   NR         483
   NTFY_ORDER 48-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
   STATE      Short 1_46 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral
   disableNotifyFn 1
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser bRoL
     BUF       
     FD         97
     FW_ID      1053
     LASTACCESS 1648926989
     NAME       WEB_192.168.2.2_57441
     NR         1056
     PEER       192.168.2.2
     PORT       57441
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2022-04-02 21:16:21   state           Connected
   READINGS:
     2022-04-02 18:54:51   R-Maximilian_Rollo_1_chn-01-expectAES set_off
     2022-04-02 18:54:51   R-Maximilian_Rollo_1_chn-01-peerNeedsBurst set_off
     2022-04-02 16:47:57   cfgState        updating
     2022-04-02 18:55:17   commState       CMDs_pending
     2022-04-02 20:01:57   state           Short 1_46 (to broadcast)
     2022-04-02 20:01:57   trigger         Short_46
     2022-04-02 20:01:57   trigger_cnt     46
   helper:
     BNO        46
     BNOCNT     1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    :no:1648916509.17704
       TmplTs     1648916509.17704
       cmdKey     1:0:0::Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral:0034:01:
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Ankleidezimmer_Heizung_WindowRec,Ankleidezimmer_Heizung_remote,Bad_Rollo,Gang_Heizung_WindowRec,Gang_Heizung_remote,Garagentor,Kinderzimmer_2_Heizung_WindowRec,Kinderzimmer_2_Heizung_remote,Kinderzimmer_2_Rollo,Kinderzimmer_Heizung_WindowRec,Kinderzimmer_Heizung_remote,Kueche_Rollo,Maximilian_Rollo_1,Maximilian_Rollo_2,Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_WindowRec,Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_remote,Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts_WindowRec,Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts_remote,Schlafzimmer_Rollo_1,Schlafzimmer_Rollo_2,Schlafzimmer_Rollo_3,Schlafzimmer_Rollo_4,Wandthermostat_1_WindowRec,Wandthermostat_1_remote,Wandthermostat_2_WindowRec,Wandthermostat_2_remote,Wandthermostat_3_WindowRec,Wandthermostat_3_remote,Werkstatt_Tuer,WoZi_Terasse_Rollo,WoZi_links_Rollo,WoZi_rechts_Rollo,Wohnzimmer_HZ_links_WindowRec,Wohnzimmer_HZ_links_remote,Wohnzimmer_HZ_rechts_WindowRec,Wohnzimmer_HZ_rechts_remote
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.Maximilian_Rollo_1_chn-01  01:00
     tmpl:
Attributes:
   expert     allReg
   model      HM-PBI-4-FM
   peerIDs    00000000


Wäre schön wenn es hierfür eine erklärung gibt, die mir hilft.
bin für jeden Tipp Dankbar
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 02 April 2022, 21:22:14
Hi,

Dein list ist unbrauchbar, mach das bitte nochmal leserlich. Und verschieb den Beitrag bitte ins Homematic Unterforum.

Was sagt hminfo configcheck zu deinem System?

Hast Du eine oder zwei Tasten des PBI gepeert?

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 02 April 2022, 21:37:00
Hallo Otto,

muss mich erst etwas ins Forum einarbeiten, hab hier die infos der configcheck mal eingehängt,
sieht nach mehreren Baustellen aus  :(

Also zu den Tasten ich habe je eine Funktaste mit je einem Rolloaktor gepeert und die HM-PBI-4-FM taster sollen dann im Toggle Modus AUF STOP AB funktionieren

configCheck done:

missing register list
    Codeschloss_Werkstatt: RegL_00.
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_01: RegL_01.
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_02: RegL_01.
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_03: .RegL_01.
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_04: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_01: RegL_00.
    Funk_Fernbedienung_01_light: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_01_lock: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_01_open: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_01_unlock: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_02: RegL_00.
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_01: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_02: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_03: RegL_01.
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_04: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter: RegL_00.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_01: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_02: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_03: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_04: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_05: RegL_01.
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_06: RegL_01.
    Garagen_Torsensor: RegL_00.,RegL_01.
    Garagen_Torsensor_2: RegL_00.,RegL_01.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral: RegL_00.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01: .RegL_01.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02: RegL_01.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_03: RegL_01.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_04: RegL_01.
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral: RegL_00.
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_01: RegL_01.
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schlafzimmer_Rollo_4_chn-01
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_03: RegL_01.
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_04: RegL_01.
    Wandthermostat_3_Climate: RegL_09.
    Werkstatt_Tuersensor: RegL_00.,RegL_01.

incomplete register list
    Wandthermostat_1: .RegL_00.
    Wandthermostat_2: RegL_00.

Register changes pending
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01:
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02:

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_01:
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_02:
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_03:
    Codeschloss_Werkstatt_Btn_04:
    Funk_Fernbedienung_01_light:
    Funk_Fernbedienung_01_lock:
    Funk_Fernbedienung_01_open:
    Funk_Fernbedienung_01_unlock:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_01:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_02:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_03:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_04:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_05:
    Gang_6_Fach_Schalter_Btn_06:
    Garagen_Torsensor_2:
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_03:
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_04:
    Werkstatt_Tuersensor:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Gang_Heizung_Climate: p:Wandthermostat_1_Climate
    Gang_Heizung_Weather: p:Wandthermostat_1_Weather
    Garagentor: p:Funk_Fernbedienung_01_open
    Garagentor: p:Funk_Fernbedienung_02_Btn_03
    Garagentor: p:Funk_Fernbedienung_02_chn-05
    Maximilian_Rollo_1: p:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
    Maximilian_Rollo_2: p:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
    Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts_Weather: p:Wandthermostat_3_Weather
    Schlafzimmer_Rollo_1: p:Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
    Schlafzimmer_Rollo_2: p:Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_01
    Schlafzimmer_Rollo_3: p:Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
    Wandthermostat_3_Weather: p:Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_chn-5F
    Wandthermostat_3_Weather: p:Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_chn-A8
    Wohnzimmer_HZ_links_Climate: p:Wandthermostat_2_Climate
    Wohnzimmer_HZ_links_Weather: p:Wandthermostat_2_Weather
    Wohnzimmer_HZ_rechts_Climate: p:Wandthermostat_2_Climate
    Wohnzimmer_HZ_rechts_Weather: p:Wandthermostat_2_Weather

trigger sent to undefined device
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_01: F11234
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_02: F11234
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_03: F11234
    Funk_Fernbedienung_02_Btn_04: F11234

PairedTo missing/unknown
    Codeschloss_Werkstatt:
    Funk_Fernbedienung_01:
    Garagen_Torsensor:
    Garagen_Torsensor_2:
    Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral:
    Werkstatt_Tuersensor:

PairedTo mismatch to IODev
    Ankleidezimmer_Heizung: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Bad_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Funk_Fernbedienung_02: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Gang_6_Fach_Schalter: paired:set_0xF11234 IO attr: -.
    Gang_Heizung: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Garagentor: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Kinderzimmer_1_Heizung: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral: paired:set_0xF11234 IO attr: -.
    Kinderzimmer_2_Heizung: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Kinderzimmer_2_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Kueche_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Maximilian_Rollo_1: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Maximilian_Rollo_2: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Rollo_1: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Rollo_2: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Rollo_3: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Schlafzimmer_Rollo_4: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Wandthermostat_1: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Wandthermostat_2: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Wandthermostat_3: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Werkstatt_Tuer: paired:0xF11234 IO attr: 123456.
    WoZi_Terasse_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    WoZi_links_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    WoZi_rechts_Rollo: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Wohnzimmer_HZ_links: paired:0xF11234 IO attr: -.
    Wohnzimmer_HZ_rechts: paired:0xF11234 IO attr: -.

templist mismatch
    Gang_Heizung_Clima: Gang_Heizung_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg
    Kinderzimmer_2_Heizung_Clima: Kinderzimmer_2_Heizung_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg
    Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_Clima: Schlafzimmer_Eltern_Heizung_links_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg
    Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts_Clima: Schlafzimmer_Eltern_Heizung_rechts_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg
    Wandthermostat_1_Climate:
Wandthermostat_1_Climate: unprogrammed prog 2
Wandthermostat_1_Climate: unprogrammed prog 3
    Wandthermostat_2_Climate:
Wandthermostat_2_Climate: unprogrammed prog 3
Wandthermostat_2_Climate: unprogrammed prog 2
    Wandthermostat_3_Climate:
Wandthermostat_3_Climate: unprogrammed prog 3
Wandthermostat_3_Climate: unprogrammed prog 2
    Wohnzimmer_HZ_links_Clima: Wohnzimmer_HZ_links_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg
    Wohnzimmer_HZ_rechts_Clima: Wohnzimmer_HZ_rechts_Clima not found in file /opt/fhem/FHEM/tempList.cfg


kannst du mir ggf. weiterhelfen?

Gruß
Roland
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 02 April 2022, 22:10:59
Für weitere Infos bitte schreiben...
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 02 April 2022, 22:37:43
Das sieht tragisch aus. Ich sag mal: in dem Zustand würde ich mir erstmal keine Gedanken um das peering machen.
Du hast einen CUL? Der ist eventuell Teil des Problems. Welche Firmware hat der?
Hast Du eine VCCU?
Du musst all diese Fehler "behandeln".
Welche Version an CUL_HM Dateien hast Du ? Ausgabe von:
version HM
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 02 April 2022, 23:01:06
Okay wenigsten eine ehrliche Ansage war über die Jahr immer Auf dem Zug alles soweit ins laufen gebracht zu haben.
Aber deine Aussage trifft es wohl ins Schwarze,weiß gar nicht wo ich jetzt Anfangen soll  :'(

Ja eine VCCU ist vorhanden...

Also zu meinem CUL:
CUL_HM version => V 1.66 CSM868
File         Rev   Last Change

10_CUL_HM.pm 25298 2021-12-05 08:23:08Z martinp876
98_HMinfo.pm 25293 2021-12-04 17:37:15Z martinp876

HMConfig.pm  25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876

fhemweb.js                 25856 2022-03-18 18:09:03Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968



was kann ich als nächstes machen?
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 02 April 2022, 23:29:17
Ok Deine Versionen sind in Ordnung. Der CUL selbst ist suboptimal, was man da noch machen könnte müsste jemand mit CUL Wissen beisteuern.

Als erstes die Pair Fehler behandeln. Das pairen bei den Geräten wiederholen, oder getconfig absetzen und die Befehle abarbeiten (bei "nicht Aktoren" Knöpfchen drücken) warten, Ruhe bewahren.

gib mal bitte ein list von dem cul und der vccu

Vermutung:
Zitat von: frank am 01 April 2018, 17:48:43
du nutzt einen cul als io und bei diesem fehlt das attr hmid.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 00:26:04
hallo roland,

besonders für cul sollte meine aktuelle version aus dem anhang deutliche verbesserungen enthalten.
ebenso für wakup oder conditional burst devices.

in jedem fall in allen homematic haupt devices "attr commStInCh off" setzen.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 09:44:12
Moin zusammen,

hab mir eure gedanken und Infos mal genau angeschaut und u.a die 10_CUL_HM.pm wurde soeben aktualisiert nur das
"attr commStInCh off" muss ich noch in allen hm devices setzen, sofern ich das richtig versehen?

Das VCCU wurde damals wg. der Keymatic und der AES Problematic installiert und irgedwie habe ich damals das Teil durch die installierte VCCU ans laufen gebracht
schaut aber so aus als ob das nur brach liegt!
Hier mal das List:#

XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading




Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2022, 10:27:13
das ist kein list, das ist unleserlich und nicht was ich wollte.

Du kannst das mit der VCCU nachträglich wieder glattziehen. -> attr IOgrp
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#IOgrp_bei_nachtr.C3.A4glicher_Einrichtung_einer_VCCU
genauso geht das mit commStInCh  machen

attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} commStInCh off

[Grummelmodus] Warum konnte man diesen Unfug nicht per default setzen, genau wie initialusbcheck disable[/Grummelmodus]
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 11:30:42
Hallo Otto,

deine Ansätze sind wirklich daumen hoch ;)
durch die vielen experimente tauchen mitlerweile wieder neue Probleme auf aber das eigentliche Problem existiert weiterhin.

Hier nochmal ein korrektes list der VCCU:
Internals:
   DEF        123456
   FUUID      5c7d8884-f33f-118b-9f61-f522220b7b82f85d
   IODev      CUL_HM
   NAME       VCCU
   NR         109
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      CUL0:unknown,HMLAN0:unknown
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   channel_01 VCCU_Btn1
   disableNotifyFn 1
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser bRoL
     BUF       
     FD         102
     FW_ID      704
     LASTACCESS 1648978160
     NAME       WEB_192.168.2.2_62007
     NR         705
     PEER       192.168.2.2
     PORT       62007
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2022-04-03 11:28:51   state           Connected
   READINGS:
     2022-04-03 11:23:12   IODev           CUL_HM
     2022-04-03 11:00:37   IOopen          0
     2022-04-03 09:58:04   cfgState        ok
     2022-04-03 11:00:37   state           CUL0:unknown,HMLAN0:unknown
   helper:
     HM_CMDNR   120
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst     
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1648976438.02978
       TmplTs     1648976438.02978
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:00:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   IOList     CUL0,HMLAN0
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 1
   expert     defReg,rawReg
   hmKey      01:3d8asdc8033a9b8d6d94e7b941933bb254
   hmKey2     01:3d8asdc8033a9b8d6d94e7b941933bb254
   hmKey3     01:3d8asdc8033a9b8d6d94e7b941933bb254
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update



Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 11:40:41
hast du nach dem tausch von 10_cul_hm ein fhem restart gemacht?
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 11:44:17
owner, gruppe und rechte des file ggf angepasst?
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 12:00:46
Also restart wurde durchgeführt
hab die datei einfach 1 zu 1 ersetzt mit root rechten über winscp
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 12:03:54
vergleiche mit den anderen files owner/group.
"normal" wäre fhem/dialout.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2022, 12:24:56
die VCCU ist fehlerhaft konfiguriert:
Zitat2022-04-03 11:00:37   state           CUL0:unknown,HMLAN0:unknown
IOList     CUL0,HMLAN0

Dein einziger? IO heisst CUL_HM - den Namen finde ich unglücklich, ist aber ev. kein Problem.

Ein list CUL_HM ?
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 13:22:50
Ja das ist richtig ich habe einen CUL

Denn VCCU habe ich damals wg. meiner KEYMATIC installiert wg. AES irgendwie habe ich es damals an laufen gebracht und deswegen vermutlich weiter laufen lassen...

hier das list CUL_HM:
Internals:
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   CUL_HM_MSGCNT 801
   CUL_HM_TIME 2022-04-03 13:18:50
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   FUUID      5c7d8880-f33f-118b-1496-4640bc683307eac4
   NAME       CUL_HM
   NR         26
   NR_CMD_LAST_H 51
   PARTIAL   
   RAWMSG     A0FC2861044E6C00000000A94F60C00002C
   RSSI       -52
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CSM868
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2022-04-03 10:51:49   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2022-04-03 12:01:18   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2022-04-03 10:51:39   credit10ms      900
     2022-04-03 10:51:32   fhtbuf          AE
     2022-04-03 10:51:25   raw             No answer
     2022-04-03 13:18:50   state           Initialized
     2022-04-03 10:51:03   uptime          0 00:24:52
     2022-04-03 10:50:58   version         V 1.66 CSM868
   XMIT_TIME:
     1648981304.16358
     1648981339.82855
     1648981562.68069
     1648981573.83282
     1648981590.3636
     1648981931.75721
     1648981934.15589
     1648981935.66131
     1648981936.60075
     1648981940.30099
     1648981941.9472
     1648981944.51382
     1648981947.17206
     1648982296.62743
     1648982563.07
     1648982947.20704
     1648982950.65126
     1648982954.94471
     1648982958.98072
     1648982966.19374
     1648982971.29947
     1648982976.88624
     1648982981.93881
     1648982986.98392
     1648982987.47986
     1648982991.79186
     1648982993.49918
     1648982995.89785
     1648983001.96783
     1648983008.29623
     1648983013.82881
     1648983016.61697
     1648983017.11517
     1648983021.18935
     1648983041.42804
     1648983046.46877
     1648983051.64855
     1648983753.0155
     1648983753.24723
     1648983755.39177
     1648983760.04404
     1648983764.74852
     1648983768.98841
     1648984581.15529
     1648984584.04174
     1648984584.64339
     1648984588.84051
     1648984590.67297
     1648984636.59291
     1648984638.86628
     1648984644.19693
   helper:
     1B5C53:
       QUEUE:
     28B9FB:
       QUEUE:
     2E7CD3:
       QUEUE:
     34D953:
       QUEUE:
     3E08B3:
       QUEUE:
     3E08DA:
       QUEUE:
     3E08EC:
       QUEUE:
     3E08ED:
       QUEUE:
     3E08F4:
       QUEUE:
     3E8325:
       QUEUE:
     44E6C0:
       QUEUE:
     45F4BB:
       QUEUE:
     45F4EC:
       QUEUE:
     4DB635:
       QUEUE:
     4E7C69:
       QUEUE:
     565AA4:
       QUEUE:
     577F82:
       QUEUE:
     577FA4:
       QUEUE:
     5F16AE:
       QUEUE:
     5F16D9:
       QUEUE:
     5F174A:
       QUEUE:
     5FA7AC:
       QUEUE:
     5FA8CC:
       QUEUE:
     633D21:
       QUEUE:
     638040:
       QUEUE:
     67A10C:
       QUEUE:
     6B5CD6:
       QUEUE:
Attributes:
   icon       scc_868
   rfmode     HomeMatic


wie muss ich die VCCU konfigurieren


@ Otto die HMid woher soll ich die nehmen?
in der VCCU sind 3 enthalten.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 13:47:33
1. das erste device ist an die hmid "F11234" gepairt.
also muss die definition der vccu identisch sein.
deine ist falsch => "123456"

2. "attr VCCU IOList CUL_HM" setzen.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2022, 13:59:51
Die hmId leitet sich (leider) aus dieser DEF ab
ZitatDEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
Damit es passt, wird automatisch und undurchsichtig für den User (deswegen leider), ein F1 davor gebaut.  :-[

@Frank wie war das jetzt? muss dazu noch attr CUL_HM hmId F11234 gesetzt werden - weil sonst hminfo meckert? Eigentlich reicht es ja in der VCCU, aber ich meine da war mal was...
@hartmi weißt Du was ich immer sage: zwischen copy und paste muss im noch der Kopf :) Du hast einfach stumpf das Beispiel aus dem Wiki übernommen und keinen einzigen Satz davor gelesen  :'(
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 14:07:30
@otto
theoretisch setzt die vccu das attr hmid bei ihren ios.
bisher konnte sie ja noch nicht, da in IOList scheinbar kein existierender name stand.
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 14:31:19
Okay jetzt muss ich aber zu meinem eigentlichen Problem zurückkehren, die Pairing müssen später verfeinert werden.

Das Thema war der Funktaster HM-PBI-4-FM reagiert zum Rollo HM-LC-BL1PBU-FM nur mit einer funktion ich möchte toggeln:
was für ein regset muss ich setzten damit ich dieses toggeln bezwecke und wie richtig eingeben?
Internals:
   CUL_HM_MSGCNT 16
   CUL_HM_RAWMSG A0CE7A0101B5C53F11234030000::-68.5:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -68.5
   CUL_HM_TIME 2022-04-03 14:24:31
   DEF        1B5C53
   FUUID      621a0096-f33f-118b-3cb5-fd7c3d95d9cb9bed
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     16
   NAME       Maximilian_Rollo_2
   NR         474
   NTFY_ORDER 48-Maximilian_Rollo_2
   STATE      Auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:E7 - t:10 s:1B5C53 d:F11234 030000
   peerList   Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
   protLastRcv 2022-04-03 14:24:30
   protRcv    16 last_at:2022-04-03 14:24:30
   protSnd    22 last_at:2022-04-03 14:28:27
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_HM cnt:3 min:-75 max:-69 avg:-71.66 lst:-71
   rssi_at_CUL_HM cnt:16 min:-80 max:-67.5 avg:-69.87 lst:-68.5
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser bRoL
     BUF       
     FD         96
     FW_ID      1094
     LASTACCESS 1648988957
     NAME       WEB_192.168.2.2_63485
     NR         1097
     PEER       192.168.2.2
     PORT       63485
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2022-04-03 14:29:09   state           Connected
   READINGS:
     2022-04-03 12:49:56   CommandAccepted yes
     2022-04-03 12:01:39   D-firmware      2.11
     2022-04-03 12:01:39   D-serialNr      JEQ0107834
     2022-04-03 14:28:27   IODev           CUL_HM
     2022-04-03 14:24:28   PairedTo        0xF11234
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtDlyOn refOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtOff dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtOn dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtRampOff off
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtRampOn rampOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtRefOff off
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgBlJtRefOn rampOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtRampOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtRampOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtRefOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtRefOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtValHi 100
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgCtValLo 50
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgDriveMode direct
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgMaxTimeF 0.5 s
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgMultiExec on
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOffDly 0 s
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOffLevel 0 %
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOffTime unused
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOnDly 0 s
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOnTime unused
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtDlyOn refOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtOff dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtOn dlyOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtRampOff off
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtRampOn rampOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtRefOff off
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shBlJtRefOn rampOn
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtDlyOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtDlyOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtRampOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtRampOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtRefOff geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtRefOn geLo
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtValHi 100
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shCtValLo 50
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shDriveMode direct
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shMaxTimeF unused
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shMultiExec off
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOffDly 0 s
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOffLevel 0 %
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOffTime unused
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOffTimeMode absolut
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOnDly 0 s
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOnTime unused
     2022-04-03 11:58:20   R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-shOnTimeMode absolut
     2022-04-03 11:58:18   R-confBtnTime   permanent
     2022-04-03 11:58:18   R-driveDown     16.5 s
     2022-04-03 11:58:18   R-driveTurn     0.5 s
     2022-04-03 11:58:18   R-driveUp       16.5 s
     2022-04-03 11:58:18   R-intKeyVisib   invisib
     2022-04-03 11:58:18   R-localResDis   off
     2022-04-03 11:58:18   R-pairCentral   0xF11234
     2022-04-03 11:58:18   R-refRunCounter 0
     2022-04-03 11:58:18   R-sign          off
     2022-04-03 11:58:18   R-statusInfoMinDly 2 s
     2022-04-03 11:58:18   R-statusInfoRandom 1 s
     2022-04-03 11:58:18   R-transmitTryMax 6
     2022-04-03 14:25:30   cfgState        PairMism,PeerVerf
     2022-04-03 14:28:27   commState       CMDs_done
     2022-04-03 12:50:17   deviceMsg       on (to CUL_HM)
     2022-04-03 12:50:17   level           100
     2022-04-03 12:50:17   motor           stop:on
     2022-04-03 12:50:17   pct             100
     2022-04-03 14:24:29   peerList        Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
     2022-04-03 12:50:17   recentStateType info
     2022-04-03 12:50:17   state           on
     2022-04-03 12:50:17   timedOn         off
     2022-04-03 12:49:55   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   232
     cSnd       01F112341B5C530103,01F112341B5C5301042434D40203
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-Maximilian_Rollo_2 type:blindActuator - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      confBtnTime      :permanent-ret-   0:      intKeyVisib      :invisib-ret-   0:      localResDis      :off-ret-   0:      pairCentral      :0xF11234-ret-   1:      driveDown        :16.5 s-ret-   1:      driveTurn        :0.5 s-ret-   1:      driveUp          :16.5 s-ret-   1:      refRunCounter    :0-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      statusInfoMinDly :2 s-ret-   1:      statusInfoRandom :1 s-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-                       Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zen-ret-                       lg              sh              -ret-ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     -ret-BlJtDlyOff             dlyOn           dlyOn           -ret-BlJtDlyOn              refOn           refOn           -ret-BlJtOff                dlyOn           dlyOn           -ret-BlJtOn                 dlyOn           dlyOn           -ret-BlJtRampOff            off             off             -ret-BlJtRampOn             rampOn          rampOn          -ret-BlJtRefOff             off             off             -ret-BlJtRefOn              rampOn          rampOn          -ret-CtDlyOff               geLo            geLo            -ret-CtDlyOn                geLo            geLo            -ret-CtOff                  geLo            geLo            -ret-CtOn                   geLo            geLo            -ret-CtRampOff              geLo            geLo            -ret-CtRampOn               geLo            geLo            -ret-CtRefOff               geLo            geLo            -ret-CtRefOn                geLo            geLo            -ret-CtValHi                100             100             -ret-CtValLo                50              50              -ret-DriveMode              direct          direct          -ret-MaxTimeF          [s]  0.5             unused          -ret-MultiExec              on              off             -ret-OffDly            [s]  0               0               -ret-OffLevel          [%]  0               0               -ret-OffTime                unused          unused          -ret-OffTimeMode            absolut         absolut         -ret-OnDly             [s]  0               0               -ret-OnLevel           [%]  100             100             -ret-OnTime                 unused          unused          -ret-OnTimeMode             absolut         absolut         -ret-
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011F112341B5C530201C8
     lastMsgTm  1648988670.89998
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,2434D402,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPc02     paired:0xF11234 IO attr: 123456.
       idPz02     p:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
     cmds:
       TmplKey    Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02:no:1648980099.23048
       TmplTs     1648980099.23048
       cmdKey     1:1:0::Maximilian_Rollo_2:0005:01:Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
         peerOpt    remove_Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02,Codeschloss_Werkstatt_Btn_01,Codeschloss_Werkstatt_Btn_02,Codeschloss_Werkstatt_Btn_03,Codeschloss_Werkstatt_Btn_04,Funk_Fernbedienung_01_light,Funk_Fernbedienung_01_lock,Funk_Fernbedienung_01_open,Funk_Fernbedienung_01_unlock,Funk_Fernbedienung_02_Btn_01,Funk_Fernbedienung_02_Btn_02,Funk_Fernbedienung_02_Btn_03,Funk_Fernbedienung_02_Btn_04,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_01,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_02,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_03,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_04,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_05,Gang_6_Fach_Schalter_Btn_06,Garagen_Torsensor,Garagen_Torsensor_2,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_01,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_03,Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_04,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_01,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_02,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_03,Schlafzimmer_Rolloschalter_Zentral_Btn_04,VCCU_Btn1,Werkstatt_Tuersensor
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +1B5C53,00,00,00
       nextSend   1648988671.05856
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1B5C53
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        E7
       io:
         CUL_HM:
           -64.5
           -64.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2434D402   Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_HM
       flg        A
       ts         1648988670.89998
       ack:
         HASH(0x257e490)
         E78002F112341B5C5300
     rssi:
       CUL_HM:
         avg        -71.6666666666667
         cnt        3
         lst        -71
         max        -69
         min        -75
       at_CUL_HM:
         avg        -69.875
         cnt        16
         lst        -68.5
         max        -67.5
         min        -80
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Maximilian Rollo 2
   alias      Maximillian Rollo 2
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:Auf off:Ab stop:Stop
   expert     defReg,allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rolläden
   homebridgeMapping homebridgeMapping TargetPosition:minStep=
   icon       fts_shutter_1w_100
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,2434D402
   room       Alexa,Kinderzimmer_1,Rolläden
   serialNr   JEQ0107834
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     Auf:Ab:Stop


Der Punkt:
R-Kinderzimmer_1_Rolloschalter_Zentral_Btn_02-lgActionType
   
jmpToTarget
wie ändere ich den in
toggleToCnt
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: frank am 03 April 2022, 15:00:15
register werden immer mit "set regSet" geändert.
am komfortabelsten funktioniert es natürlich mit HMdeviceTools.js (folge dem link in meiner signatur)
Titel: Antw:HM-PBI-4-FM peering an HM-LC-BL1PBU-FM Problem
Beitrag von: Hartmi am 03 April 2022, 20:48:02
Frank u. Otto
super Info was ihr mir heute gegeben habt,
das rockt  8) wirklich mit den HMdevice.
Danke an euch beide vorab für das was ihr hier macht :)

Wg. meinen peering muss ich noch ein ander mal beschäftigen.

Falls man euch was gutes Tun kann bin ich gerne bereit etwas in die Kaffeekasse zu schmeißn   ;)
Infos gerne weiterleiten....