FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stpkle am 09 Mai 2013, 18:19:13

Titel: fhem mit HM-Funkschalter und HM-Funksteckdose
Beitrag von: stpkle am 09 Mai 2013, 18:19:13
Hallo an alle Leser,

ich bin neu hier und ein Anfänger!

OK zur Sache: Ich habe eine Fritz!Box 7390, mit einer USB-CUL (868 MHz) und fhem auf der Fritz!Box installiert. So weit so gut (siehe FHEM-Start.jpg)

Ich habe noch einen Funkschalter HM-PB-2-WM55 und eine Funksteckdose HM-LCSw1-PI-2. Diese beiden sind miteinander verbunden und funktionieren einwandfrei (Taste oben =  Steckdose ON, Taste unten = Steckdose OFF)

Ich habe mir in den letzten Stunden alle möglichen Dokumente für Einsteiger angelesen aber komme nicht weiter. In den Dokumenten wird immer von FS20 ausgegangen, das habe ich aber nicht. Wie muß ich im fhem beginnen, um die Steckdosen auch von hier schalten zu können? Was ist mein Hauscode? Was muß ich im fhem.cfg eingeben?

Ich freue mich auf jede Hilfe, die mich weiten bringt.

Ciao, Bernd  
Titel: Aw: fhem mit HM-Funkschalter und HM-Funksteckdose
Beitrag von: Zrrronggg! am 09 Mai 2013, 18:47:04
Du musst die HM Geräte mit dem CUL pairen (Hauscode gibts bei HM nicht).
Wir geht steht im Wikiartikel. nur ist das Wiki im Moment noch down.

Toni hat aber dankenswerterweise den Imhalt des Wikis Browsbar zusammengestellt, solange das Wiki noch noch nicht wieder oben ist.

Findest du hier:
http://www.rschamel.de/fhem-wiki7/WEB/20130130233212/HTTP_/WWW_FHEMWIKI_DE/WIKI/FHEM.HTM (//www.rschamel.de/fhem-wiki7/WEB/20130130233212/HTTP_/WWW_FHEMWIKI_DE/WIKI/FHEM.HTM)

Lies mal diesen Artikel:

http://www.rschamel.de/fhem-wiki7/WEB/20120830051153/HTTP_/WWW_FHEMWIKI_DE/WIKI/HOMEMATIC_DEVICES_PAIREN.HTM (//www.rschamel.de/fhem-wiki7/WEB/20120830051153/HTTP_/WWW_FHEMWIKI_DE/WIKI/HOMEMATIC_DEVICES_PAIREN.HTM)
Titel: Aw: fhem mit HM-Funkschalter und HM-Funksteckdose
Beitrag von: jhohn am 09 Mai 2013, 19:55:02
Und lies http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (//fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) ab Seite 42
Titel: Aw: fhem mit HM-Funkschalter und HM-Funksteckdose
Beitrag von: stpkle am 10 Mai 2013, 19:48:04
Hallo Ihr Lieben,

der Hinweis, das es den Hauscode gibt bei HM nicht gibt und die Links auf die Dokus haben mir sehr geholfen!

Lösung:

Im fhem.cfg sollte folgendes stehen:

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave

Im Fhem folgendes eingeben:

set CUL hmPairForSec 600   (600 = 10 Minuten)

Dann die Steckdose in den Paarungs-Modus versetzen.

jetzt steht in der fhem.cfg folgendes:

define SD1 CUL_HM 1BECCD
attr SD1 .devInfo 010100
attr SD1 .stc 10
attr SD1 expert 2_full
attr SD1 firmware 1.9
attr SD1 model HM-LC-SW1-PL2
attr SD1 peerIDs
attr SD1 room CUL_HM
attr SD1 serialNr JEQ0464098
attr SD1 subType switch
attr SD1 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_SD1 FileLog ./log/SD1-%Y.log SD1
attr FileLog_SD1 logtype text
attr FileLog_SD1 room CUL_HM

(HM-LC-SW1-PL2 = SD1 habe ich mit rename umbenannt)

Vielen Dank, es funktioniert!

Ciao, Bernd