Hallo,
ich habe mir einen Dummy angelegt, in dem ich mir aus verschiedenen Geräten bestimmte Werte sammeln möchte, um sie an einer Stelle anzuzeigen oder ggf. zur Weiterverarbeitung vorzuhalten. Die einzelnen Quell-Readings sollten auch per event-on-change und event-on-update entsprechend liefern.
Internals:
   CFGFN      
   FUUID      62585748-f33f-378b-f20a-930e54ded67b9b59
   NAME       Energie_Uebersicht
   NR         8150
   STATE      ???
   TYPE       dummy
Attributes:
   DbLogExclude .*
   group      Energie
   room       HWR
   userReadings PV_Erzeugung {ReadingsVal("ElectricityCalculatorWR","PV_SPOT_ETOTAL_KWh_EnergyDay",0)},
Strom_Bezug {ReadingsVal("ElectricityCalculatorBezug","MyObis_total_consumption_EnergyDay",0)},
Strom_Einspeisung {ReadingsVal("ElectricityCalculatorEinspeisung","MyObis_total_feed_EnergyDay",0)}
Leider bekomme ich keinerlei Readings erstellt oder mit Werten befüllt.
Vielleicht habe ich auch einfach "Tomaten auf den Augen", aber ich komme jetzt nicht mehr weiter - ich hoffe jetzt, daß mir jemand hier den entscheidenden Hinweis geben kann, vielen Dank.
Gruß, Christoph
Nachtrag der Antwort (s.U.)
einfach ein beherztes "set Energie_Uebersicht ok" (oder einanderer Wert statt ok), und schon kommen die gewünschten Werte  ;D
Manchmal hat man wirklich "Tomaten auf den Augen" ;-D
			
			
			
				"set Energie_Uebersicht  bäh"
(Ansonsten: no comment...)
			
			
			
				Danke für Dein "bäh"