Hallo,
ist es möglich, so wie man bei Temperaturfühlern einen obere und untere Temperatur jeweils einen Alarm setzen kann,
bei S0-Countern einen Alarm bei Über/Unterschreitung einer Wattzahl zu setzen?
Ich würde gern einen Aktor schalten, wenn eine bestimmte Leistung überschritten wird.
Wäre nett wenn mir dazu jemand eine Lösung zeigen würde.
Prinzipiell ist das kein größeres Problem, allerdings gibt es sowas wie "Temperaturalarm-Funktionen" afaik auch nicht bei jeder Art Temperatursensor bzw. Modul...
Unter den vielen Ansätzen, die es möglicherweise gibt, könnte ein "alarm"-Reading als userReading evtl. die "direkte" Umsetzung deiner Anforderung sein, siehe z.B. hier für was ähnliches:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,127127.msg1217170.html#msg1217170
Falls du direkt den Aktor immer aus- bzw. wieder einschalten willst, wäre ggf. auch (das Modul) THRESHOLD einen Blick wert (das braucht dann keinen "alarm").
Hallo,
ein ähnliches Thema gab es erst vor kurzem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,127970.msg1224397.html#msg1224397 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,127970.msg1224397.html#msg1224397)
Sieh dir mal den event-agregator an.
Als Beispiel:
Ein userReadings anlegen um das Original zu kopieren attr DEVICE userReadings evtcounter:ORGREADING.* {ReadingsNum($name,'ORGREADING',0)}
Dann auf dieses Reading einen Zähler anlegen.attr DEVICE event-aggregator evtcounter::none:n:60
Der zählt dann die Impulse pro Minute. Daraus lässt sich dann die Leistung ableiten.
Gruß
Detlef
Danke schon mal für die Antworte, werde mich dort erstmal einlesen.