FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: waermepumpe am 16 Juni 2022, 11:32:16

Titel: TPLinkHS110 als Strom-ZÄHLER
Beitrag von: waermepumpe am 16 Juni 2022, 11:32:16
Hallo Leute,

wie habt ihr den Stromzähler (Verbrauch --> kWh, nicht kW) beim TPLinkHS110 realisiert?

Konkret, der TPLinkHS110 setzt bei jedem Ausstecken den internen Wert auf  Null zurück.
Dummy Variable als Offset?

Ist bereits eingebunden in fhem, aber nicht in der Cloud, oder Kasa (wie auch immer) App.

Lg
georg


Titel: Antw:TPLinkHS110 als Strom-ZÄHLER
Beitrag von: Nobbynews am 16 Juni 2022, 11:52:00
Zitat von: waermepumpe am 16 Juni 2022, 11:32:16
wie habt ihr den Stromzähler (Verbrauch --> kWh, nicht kW) beim TPLinkHS110 realisiert?
Das geht über ein userReading recht simpel.

Zitat von: waermepumpe am 16 Juni 2022, 11:32:16
Konkret, der TPLinkHS110 setzt bei jedem Ausstecken den internen Wert auf  Null zurück.
Dummy Variable als Offset?
Dummy ist da mMn der falsche Weg.
Das Zauberwort dürfte monotonic heißen. Die z.B. Shellies setzen auch jedesmal den Messwert wieder auf Null.
Eine Lösung mit Umrechnung in kWh könnte z.B. so aussehen:

attr Shelly11 userReadings energyTotal:energy.* monotonic { ReadingsVal($name,"energy",0)/1000 }
Titel: Antw:TPLinkHS110 als Strom-ZÄHLER
Beitrag von: waermepumpe am 16 Juni 2022, 13:25:07
Hallo Nobbynews,

Zitat von: Nobbynews am 16 Juni 2022, 11:52:00
attr Shelly11 userReadings energyTotal:energy.* monotonic { ReadingsVal($name,"energy",0)/1000 }

danke genau das hab ich gesucht - monotonic - so einfach gings.
Wenn man weiß wonach genau man suchen muss findet man es auch gleich in der Ref.

LGeorg