Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem Einrichten der Beschattung im AutoShuttersControl Modul und stoße da jetzt doch auf einige Schwierigkeiten. Ich bin der Doku soweit ich konnte gefolgt und habe mir an einigen Stellen mit Readings geholfen, da ich keine Sensoren für Helligkeit, etc. habe. Ich habe dann mal das Debugging aktiviert, um zu sehen, was passiert, dabei kommt dann das heraus:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Übergebende Werte - Azimuth:104.89, Elevation: 39.58, Brightness: -1, OutTemp: 15.8, Azimut Beschattung: 15, Azimut Endschattung: 120, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 09:45:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Dabei fällt mir der negative Wert für die Brightness auf. Kann mir den aber nicht so ganz erklären. Hier noch die Listings der Devices:
Globales ASC:
Internals:
FUUID 607a8f1d-f33f-9c6a-de85-9f61df5811b1f1a7
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,Rollladen_HWR,Rollladen,Twilight.Zuhause
NR 45
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2022-06-21 08:00:02 Rollladen_HWR_PosValue 100
2022-06-21 08:00:02 Rollladen_HWR_lastPosValue 0
2022-06-21 08:00:02 Rollladen_HWR_nextAstroTimeEvent 21.06.2022 - 22:00
2022-06-18 07:50:18 Rollladen_PosValue 0
2022-06-19 05:21:41 Rollladen_lastPosValue 0
2021-08-01 09:41:27 ascEnable on
2022-06-21 08:21:35 controlShading on
2021-08-01 09:41:27 hardLockOut off
2022-06-19 08:33:11 room_HWR Rollladen_HWR
2021-08-01 09:41:27 selfDefense off
2022-06-21 08:00:02 state day open
2021-08-01 09:41:27 sunriseTimeWeHoliday off
2022-06-19 08:33:11 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_HWR
monitoredDevs:
Rollladen:
Rollladen_HWR:
Twilight.Zuhause:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor Heizung:Aussentemperatur_Gedaempft
ASC_twilightDevice Twilight.Zuhause
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room ASC
ASC des Rollladens:
Internals:
DEF 192.168.10.40
DURATION 0
FUUID 5f8b0d58-f33f-9c6a-b116-3357b45549b74825
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Rollladen_HWR
NR 43
SHELLYID shellyswitch25-10521C45D7A7
STATE stopped
TARGETPCT 100
TCPIP 192.168.10.40
TYPE Shelly
READINGS:
2021-09-09 09:15:16 ASC_Enable on
2022-06-21 08:21:36 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading active, global temp sensor is set, but shutters temperature sensor is not set </html>
2022-06-21 08:00:02 ASC_ShuttersLastDrive day open
2022-06-21 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 21.06.2022 - 22:00
2022-06-21 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 22.06.2022 - 08:00
2022-06-19 08:33:11 associatedWith Rollladensteuerung
2022-06-07 12:44:48 cloud enabled(connected)
2022-06-21 08:00:03 energy_0 2.8
2022-06-15 16:24:32 firmware (update needed to v1.11.8)
2022-06-21 10:06:36 inttemp 65.17
2022-06-21 08:00:20 last_dir up
2022-06-15 16:24:32 network <html>connected to <a href="http://192.168.10.40">192.168.10.40</a></html>
2022-06-21 08:00:02 pct 100
2022-06-21 08:00:02 position open
2022-06-20 22:01:07 power 0
2022-06-21 08:00:03 power_0 0
2022-06-21 08:00:20 state stopped
2020-10-18 10:36:39 stop_reason normal
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Twilight.Zuhause:twilight
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_InOutAzimuth 15:120
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15.0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 100:99
ASC_Time_Up_Early 08:00
mode roller
model shelly2.5
room HWR
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Ich hoffe, ihr könnt mir da etwas helfen.
Danke und Gruß
Matthias
Auf die Schnelle sieht das "an sich" ok aus, allerdings könnte es sein, dass sich ASC daran stört, dass du das Twilight-Device mehrfach als "Sensor" verwendest, siehe z.B. auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,127889.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,127889.0.html).
Versuche mal, den "light"-Wert aus dem Twilight in ein eigenes Device zu verfrachten (würde einen readingsProxy versuchen) und darauf zu verweisen, ob es dann klappt (kann sein, dass dann erst mal "reserved"-Meldungen im Log zu finden sind).
Ich habe die Helligkeit mal ausgelagert, wie von dir vorgeschlagen. Das scheint aber keine Veränderung zu bringen:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Übergebende Werte - Azimuth:121.7, Elevation: 48.4, Brightness: -1, OutTemp: 16, Azimut Beschattung: 15, Azimut Endschattung: 120, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 10:50:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Rolladen:
Internals:
DEF 192.168.10.40
DURATION 0
FUUID 5f8b0d58-f33f-9c6a-b116-3357b45549b74825
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Rollladen_HWR
NR 43
SHELLYID shellyswitch25-10521C45D7A7
STATE stopped
TARGETPCT 100
TCPIP 192.168.10.40
TYPE Shelly
READINGS:
2021-09-09 09:15:16 ASC_Enable on
2022-06-21 08:21:36 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading active, global temp sensor is set, but shutters temperature sensor is not set </html>
2022-06-21 08:00:02 ASC_ShuttersLastDrive day open
2022-06-21 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 21.06.2022 - 22:00
2022-06-21 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 22.06.2022 - 08:00
2022-06-19 08:33:11 associatedWith Rollladensteuerung
2022-06-07 12:44:48 cloud enabled(connected)
2022-06-21 08:00:03 energy_0 2.8
2022-06-15 16:24:32 firmware (update needed to v1.11.8)
2022-06-21 10:52:41 inttemp 65.31
2022-06-21 08:00:20 last_dir up
2022-06-15 16:24:32 network <html>connected to <a href="http://192.168.10.40">192.168.10.40</a></html>
2022-06-21 08:00:02 pct 100
2022-06-21 08:00:02 position open
2022-06-20 22:01:07 power 0
2022-06-21 08:00:03 power_0 0
2022-06-21 08:00:20 state stopped
2020-10-18 10:36:39 stop_reason normal
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Helligkeit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_InOutAzimuth 15:180
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15.0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 100:99
ASC_Time_Up_Early 08:00
mode roller
model shelly2.5
room HWR
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Helligkeit:
Internals:
CFGFN
DEF Twilight.Zuhause:twilight
DEVICE Twilight.Zuhause
FUUID 62b1852e-f33f-9c6a-9ac1-57cc7084ebd93414
NAME Helligkeit
NOTIFYDEV Twilight.Zuhause,global
NR 18390
NTFY_ORDER 50-Helligkeit
READING twilight
STATE 100
TYPE readingsProxy
CONTENT:
Twilight.Zuhause 1
READINGS:
2022-06-21 10:50:02 state 100
Attributes:
Versuch mal (am Rollladen):
ASC_BrightnessSensor Helligkeit:state
Kann sein, dass ASC davon ausgeht, dass es ein "brightness"-Reading gibt...
Bringt leider auch keine Veränderung:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Übergebende Werte - Azimuth:137.67, Elevation: 54.09, Brightness: -1, OutTemp: 16.2, Azimut Beschattung: 15, Azimut Endschattung: 180, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.21 11:40:02 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Twilight Device sollte funktionieren. readingsProxy bitte nicht nehmen da dort kein Event kommt.
Mach mal nach dem Ändern ein set ASCDEVICE createNewNotifyDev
ZitatreadingsProxy bitte nicht nehmen da dort kein Event kommt.
Das doch nicht richtig ? setzt man event-on-change-reading gibts auch ein Event.
Zum nachvollziehen ein Beispiel:
defmod Bewegungsmelder_K_Kiste readingsProxy du_Testy:state
attr Bewegungsmelder_K_Kiste event-on-change-reading state
attr Bewegungsmelder_K_Kiste room Test
defmod du_Testy dummy
attr du_Testy room Test
attr du_Testy setList on off
Im Event-Monitor sieht man auch so (ohne event-on.*-Attribut) Events. Das Problem ist evtl. eher die NTFY_ORDER... (solche komischen Effekte sind der Hauptgrund, warum ich es für vordringlich halte, einzelne Sensoren mehrfach verwenden zu können).
Aber wenn die Doppelverwendung hier nicht das Problem ist, ist es müßig, das zu vertiefen...
Also ich jetzt wieder alles rückgängig gemacht und den set-Befehl abgesetzt. Jetzt fahren die Rollladen.
Super und danke!
Leider muss ich hier doch nochmal um Hilfe bitten. Nachdem es neulich geklappt hat, geht der Rollladen heute wieder nicht in die Beschattung, ob augenscheinlich alle Parameter erfüllt sind:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Übergebende Werte - Azimuth:103.69, Elevation: 38.75, Brightness: 100, OutTemp: 19, Azimut Beschattung: 60, Azimut Endschattung: 180, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_HWR - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingShadingBrightness: Rollladen_HWR - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - ShadingProcessingDriveCommand: Rollladen_HWR - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.06.23 09:40:01
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - ShadingProcessing: Rollladen_HWR - Übergebende Werte - Azimuth:103.69, Elevation: 38.75, Brightness: 100, OutTemp: 19, Azimut Beschattung: 60, Azimut Endschattung: 180, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - FnIsDay: Rollladen_HWR Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingShadingBrightness: Rollladen_HWR - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 100 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingShadingBrightness: Rollladen_HWR - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Letztes Mal hat es mit dem Vorschlag von @CoolTux funktioniert:
set ASCDEVICE createNewNotifyDev
Hat heute aber nichts gebracht.
ZitatIst es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
Brightness muss größer dem angegebenden Wert sein wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Zitat von: Matthias182 am 23 Juni 2022, 09:48:02
ASC_DEBUG!!! 2022.06.23 09:40:01 - EventProcessingShadingBrightness: Rollladen_HWR - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
danach kommt nichts mehr?
Zitat von: Matthias182 am 23 Juni 2022, 09:48:02
Letztes Mal hat es mit dem Vorschlag von @CoolTux funktioniert:
set ASCDEVICE createNewNotifyDev
Hat heute aber nichts gebracht.
der Befehl erstellt auch nur die Liste der Devices neu, für die ASC auf Events lauscht. Wenn man die Sensoren tauscht, dann macht es Sinn, darüber zu updaten.
Aber der Befehl als solcher hilft nicht die Rollos zu fahren.
Der Tipp von @CoolTux hat die Lösung gebracht.
Es ist scheinbar keine >= Bedingung, sondern nur > bei der Bewertung der Helligkeit.