Hallo zusammen,
ich habe auf einem Rasberry Pi eine FHEM instanz laufen die nur Daten vom Stromzähler (Device Stromzaehler)
Dessen Reading ,,Power" möchte ich auf meinen eigentlichen FHEM Server übernehmen und dort in ein log für SVG Plot verwenden.
Auf den Hauptserver (192.168.178.3) habe ich bereits fhem2fhem definiert (define remotePI FHEM2FHEM 192.168.178.4:8083 LOG:Stromzaehler.*)
Ebenso habe ich auf dem Hauptserver ein Dummy namens Stromzaehler definiert
Wie schaffe ich es nun das der Hauptserver die readings bekommt?
Hi,
FHEM2FHEM arbeitet mit telnet und nicht mit HTTP.
Definiere auf der anderen Instanz Telnet:
define telnetPort telnet 7072 global
Und ändere die Definition
defmod remotePI FHEM2FHEM 192.168.178.4:7072 LOG:Stromzaehler.*
siehe auch:
help fhem2fhem
Gruß Otto
Das wars, geändert auf 7072 und schon ging es
Vielen Dank