Hallo zusammen,

nach gefühlt 5 Jahren Betrieb meiner Homematic Dimmer sind gestern 2 davon nicht mehr erreichbar,
bzw. melden permanent RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead / MISSING ACK.....

Nachdem ich hier im Forum verschiedene Senarien ohne Erfolg durchgespielt habe, habe ich letztendlich einen Dimmer auf Werkseinstellung
zurückgesetzt um ihn dann neu einzubinden. Reset auf Werkseinstellung (Knopf gedrückt halten bis es blinkt, dann nochmal gedrückt halten bis es schnell blinkt)
scheint funktioniert zu haben. Das Licht lässt sich am Schalter auch einschalten/dimmen/ausschalten.
Außerdem habe ich den Dimmer komplett aus Fhem gelöscht und einen Shutdown reset durchgeführt

(die RAW definition habe ich mir vorher noch kopiert)

Dann "set HM_LAN_TCP hmPairForSec 300" und den Knopf am Dimmer gedrückt.... NICHTS.

Irgendwie erkennt FHEM den Dimmer nicht mehr ...

weiß jemand Rat ?

Vielen Dank
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Otto123 am 23 August 2022, 22:35:06
Hi,

was heisst nichts?
Wie blinkt das Gerät beim anlernen?

Gruß Otto
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: isy am 23 August 2022, 22:59:21
C27 Problem?
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 24 August 2022, 06:48:48
Verdammt.... habs jetzt eben nochmal versucht und siehe da, ein Dimmer lebt wieder.. (der den ich gelöscht habe)
2022.08.24 05:53:29 3: HMUARTLGW HM_LAN_TCP entered pairing-mode
2022.08.24 05:53:36 3: CUL_HM pair: Dimmer.MEQ1009298 dimmer, model HM-LC-DIM1TPBU-FM serialNr MEQ1009298



bei dem zweiten Dimmer der mit 3 HM-RC-2-PBU-FM (2Fach Schalter) und 3 Bewegungsmeldern gepairt war habe ich bei allen einmal die Config-Taste gedrückt
und noch einmal ein Shutdown reset durchgeführt. Und nun funktioniert der auch wieder....

Leute, ich weiß nicht was das gewesen sein soll bzw. wie das passieren konnte. Bin auf jeden Fall erleichtert das die nicht defekt sind

Danke fürs lesen und sorry das ich hier die Pferde scheu gemacht habe...
Titel: Antw:[gelöst] Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Otto123 am 24 August 2022, 09:18:30
was ist denn ein Shutdown reset ?
Titel: Antw:[gelöst] Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 24 August 2022, 09:58:57
Tippfehler..... "Shutdown restart" in Fhem
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 26 August 2022, 19:09:57
guten Abend,

muss doch nochmal hier weitermachen, geht wohl doch nicht.
der Dimmer mit den 3 HM-RC-2-PBU-FM (2Fach Schalter) und 3 Bewegungsmeldern scheint tatsächlich defekt zu sein.

ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen und habe das Blinkverhalten der GeräteLED mit dem Handy aufgezeichnet.(HM_Dimmer.mov)
Egal was ich mache, der Dimmer kommt immer wieder zurück zu diesem Blinkverhalten.

hier mal ein List vom Dimmer:
Internals:
   DEF        4AE00A
   FUUID      5c5ecff4-f33f-c561-dadd-c7b16743ccb21a5f
   HM_LAN_TCP_MSGCNT 1014
   HM_LAN_TCP_RAWMSG 0501003D00A4104AE00A071267060100008000
   HM_LAN_TCP_RSSI -61
   HM_LAN_TCP_TIME 2022-08-26 19:09:00
   IODev      HM_LAN_TCP
   LASTInputDev HM_LAN_TCP
   MSGCNT     1014
   NAME       OG.Dimmer.Diele
   NR         193
   NTFY_ORDER 48-OG.Dimmer.Diele
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG.Dimmer.Diele_Dim
   channel_02 OG.Dimmer.Diele_Dim_V_01
   channel_03 OG.Dimmer.Diele_Dim_V_02
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1283
   lastMsg    No:00 - t:10 s:4AE00A d:071267 060100008000
   protCmdDel 74
   protLastRcv 2022-08-26 18:45:00
   protRcv    33 last_at:2022-08-26 18:45:00
   protResnd  58 last_at:2022-08-26 19:03:24
   protResndFail 17 last_at:2022-08-26 19:03:28
   protSnd    756 last_at:2022-08-26 19:09:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN_TCP cnt:1 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
   rssi_at_HM_LAN_TCP cnt:1014 min:-86 max:-60 avg:-63.74 lst:-61
   READINGS:
     2022-08-26 17:55:31   CommandAccepted yes
     2022-08-26 18:43:35   D-firmware      2.9
     2022-08-26 18:43:35   D-serialNr      NEQ0388727
     2022-08-26 19:09:00   IODev           HM_LAN_TCP
     2022-08-26 18:38:25   PairedTo        0x071267
     2022-08-26 18:38:25   R-intKeyVisib   invisib
     2022-08-26 18:14:36   R-localResDis   off
     2022-08-26 18:14:36   R-pairCentral   0x071267
     2022-08-26 19:02:27   cfgState        updating
     2022-08-26 19:09:00   commState       CMDs_done
     2022-08-26 18:43:41   powerOn         2022-08-26 18:43:41
     2022-08-26 19:09:00   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   5
     PONtest    0
     cSnd       010712674AE00A00040000000000,110712674AE00A0201C80000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1661532300.66346
     mId        0068
     peerFriend -
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1661533342.11513
       TmplTs     1661533342.11513
       cmdKey     0:1:0::OG.Dimmer.Diele:0068:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4AE00A,00,00,00
       nextSend   1661533740.74667
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4AE00A
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM_LAN_TCP
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HM_LAN_TCP:
           -57
           -57
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
       RegL_00.:
         02         01
         0A         07
         0B         12
         0C         67
         15         FF
         18         00
         C0         8D
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM_LAN_TCP
       flg        A
       ts         1661533740.48895
       ack:
         HASH(0x4fc7320)
         0080020712674AE00A00
     rssi:
       HM_LAN_TCP:
         avg        -74
         cnt        1
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
       at_HM_LAN_TCP:
         avg        -63.7416173570021
         cnt        1014
         lst        -61
         max        -60
         min        -86
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HM_LAN_TCP
   commStInCh off
   expert     defReg,allReg
   firmware   2.9
   group      Dimmer
   icon       bilder/HM-lc-bi1pbu-fm
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   room       Extras
   serialNr   NEQ0388727
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Weiß jemand Rat???
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 27 August 2022, 07:47:58
so, ich habe fast die halbe Nacht mit dem Dimmer rumgekaspert...

ich denke das ist der Elko C26, bzw. das sollte bei meinem Model "HM-LC-DIM1TPBU-FM" C7 sein.... habe ich irgendwo im Homematic Forum gelesen.

Jetzt ist es so, das ich auf der Platine 2 dieser Elkos 10µF 25V habe, einmal C7 und einmal C3....
muss ich jetzt beide tauschen in 10µF 50V oder nur den einen auf C7..

kann mir das bitte jemand sagen. Habe mit google leider nichts dazu gefunden.

HALT, hab doch etwas gefunden: https://www.frank-schuetz.de/index.php/blog/9-hm-lc-dim1pbu-fm-defekter-elko
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: isy am 27 August 2022, 08:30:53
Nur den C7
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Otto123 am 27 August 2022, 12:10:28
warum soweit in die Ferne ... https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Dim1TPBU-FM_1-Kanal-Dimmer_UP

Empfehlung ist noch: nicht Elko gegen Elko sondern gegen Kerko tauschen https://forum.fhem.de/index.php?topic=108899.0
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 27 August 2022, 12:49:29
ja danke.... ich hab schon Elkos bestellt.

ich glaube ich habe im Keller noch einen alten (defekten) Dimmer rumliegen, da werde ich dann ab nächste Woche mal den Kerko testen, sofern ich den alten Dimmer noch find.

Besten Dank
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Pfriemler am 27 August 2022, 15:37:05
Hier sind inzwischen mehrere Kerkos seit zwei Jahren im Einsatz und scheinen sich erfreulich unauffällig zu verhalten. Ausfälle würde ich sofort melden.
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 29 August 2022, 11:03:10
@ Pfriemler,
hast du vielleicht ein Bild davon wie der Kerko aufgelötet ist ?? oder passt der direkt so auf die Lötpins ??
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Pfriemler am 29 August 2022, 22:32:59
Zitat von: ms_steini am 29 August 2022, 11:03:10
@ Pfriemler,
hast du vielleicht ein Bild davon wie der Kerko aufgelötet ist ??
gerade im Fundus gefunden. Man sieht nicht viel, aber ...

Zitat... passt der direkt so auf die Lötpins ??
Nicht ganz, weil zu lang. Aber wenn man nebenan ein bisschen was abkratzt von der "Massefläche", passt es ganz gut.
Bei LC-Sw1-DR kann man den direkt daneben löten und kann den Elko einfach drin lassen.
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 29 August 2022, 23:21:10
ok danke, sieht machbar aus!
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: ms_steini am 31 August 2022, 16:54:55
so, wollte mal berichten.....

Heute kamen die 10 Elkos die ich bei Reichelt bestellt hatte.
Bestellt hatte ich 10myF 50V.... geliefert wurden 10myF 63V +105°C
Ich hoffe doch das die 63V auch ok sind....

Das ablöten und das anlöten des neuen Elkos war ein Kinderspiel..... ich bin begeistert... es Funktioniert wieder alles,
und das alles wegen einem Cent-Artikel.....
Das kann man nur jedem empfehlen.

Vielen Dank für euere Unterstützung
Titel: Antw:Homematic Dimmer defekt ??
Beitrag von: Pfriemler am 31 August 2022, 19:03:08
Zitat von: ms_steini am 31 August 2022, 16:54:55
Ich hoffe doch das die 63V auch ok sind....
Du kannst auch 250-V-Elkos einlöten, wenn sie denn dort hin passen würden. Nur weniger als 16V wäre nicht gut.

ZitatDas ablöten und das anlöten des neuen Elkos war ein Kinderspiel.....
Das haben nicht alle so gesehen bisher ...  ;D

Zitatich bin begeistert... es Funktioniert wieder alles, und das alles wegen einem Cent-Artikel...
Es hat bisher n.m.b.E. immer hinterher wieder funktioniert.