hallo,
nachdem ich nichts über google gefunden habe, versuche ich halt hier.
Beim Fenstersensor wurden die Batterien getauscht und das Verhalten, bzw. LED Farben nach dem Einlegen der Batterien wie folgt
1. kurz rot
2. kurz grün
3. kurz orange
4. Pause ca. 1 sek
5. orange kurz
6. rot dauerhaft bis die neuen Batterien leer werden
reagiert nicht auf Reset (weder vor Batterien einlegen noch nachher), nicht auf Sabotage, nicht auf Magnet...nichts, sendet einfach nichts (zumindest nicht im Monitor zu sehen)
auch andere Batterien ausprobiert.
der Sensor ist Teil einer Gruppe von 3 Fenstersensoren und 2 HZK Ventile. Die anderen funktionieren normal und kommunizieren miteinander.
Ich dürfte nicht der einzige sein, jedoch habe ich keine Lösung bisher gefunden.
Weißt jemand Rat? Danke euch!
zeig ein list
Nach Batteriewechsel ein "getConfig " ausgeführt?
Zeigte das eine Reaktion?
Internals:
DEF 30EBD0
FUUID 5c692774-f33f-fc5a-8b70-abeb1bd37db29ebf
IODev CUL1
NAME Tuere_Terasse
NR 38
NTFY_ORDER 50-Tuere_Terasse
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
peerList Heizung_Sofa_WindowRec,Heizung_Terasse_WindowRec
READINGS:
2022-08-30 00:25:17 Activity dead
2020-12-30 17:19:02 CommandAccepted yes
2020-11-28 13:33:43 D-firmware 2.4
2020-11-28 13:33:43 D-serialNr LEQ10xxxxx
2022-08-28 20:24:46 IODev CUL1
2020-11-28 13:33:44 PairedTo 0x123456
2020-11-28 13:33:45 R-Heizung_Sofa_WindowRec-expectAES off
2020-11-28 13:33:45 R-Heizung_Sofa_WindowRec-peerNeedsBurst on
2020-11-28 13:10:24 R-Heizung_Terasse_WindowRec-expectAES off
2020-11-28 13:14:27 R-Heizung_Terasse_WindowRec-peerNeedsBurst off
2018-03-03 20:43:30 R-cyclicInfoMsg off
2018-03-03 20:43:30 R-eventDlyTime 0 s
2020-11-28 12:37:04 R-pairCentral 0x123456
2018-03-03 20:43:30 R-sabotageMsg on
2018-03-03 20:43:30 R-sign off
2020-12-30 14:11:27 R-wt_Wohnzimmer_WindowRec-expectAES set_off
2020-12-30 14:11:27 R-wt_Wohnzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2020-12-30 10:49:23 RegL_00.
2021-12-10 06:45:19 alive yes
2022-03-07 15:01:22 battery ok
2021-01-06 00:17:02 cfgState updating
2022-03-07 15:01:23 commState CMDs_done
2022-03-07 15:01:22 contact closed (to VCCU)
2022-08-28 20:24:49 peerList Heizung_Sofa_WindowRec,Heizung_Terasse_WindowRec
2021-12-10 06:45:19 powerOn 2021-12-10 06:45:19
2021-12-10 06:45:19 recentStateType info
2021-12-10 06:45:19 sabotageError off
2022-03-07 15:01:22 state closed
2022-03-07 15:01:22 trigger_cnt 93
helper:
HM_CMDNR 4
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
cmds:
TmplKey Heizung_Sofa_WindowRec,Heizung_Terasse_WindowRec:no:1661711089.06405
TmplTs 1661711089.06405
cmdKey 1:1:0::Tuere_Terasse:002F:01:Heizung_Sofa_WindowRec,Heizung_Terasse_WindowRec
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_Heizung_Sofa_WindowRec -tplPeer-
tplSet_Heizung_Terasse_WindowRec -tplPeer-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer Heizung_Sofa_WindowRec,Heizung_Terasse_WindowRec
peerOpt xxxx
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +30EBD0,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
30EBD0
00
00
00
prefIO:
CUL1
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
42BA1503 Heizung_Sofa_WindowRec
44F50503 Heizung_Terasse_WindowRec
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:CUL1
actCycle 028:00
actStatus dead
alarmDevice Sensor
alarmSettings alarm6,|Tuere_Terasse:open|WZ.Terasse-Tuer|on
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon open:fts_door_right_open@red closed:fts_door_right
expert defReg,rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC
peerIDs 00000000,42BA1503,44F50503
room Wohnzimmer
serialNr LEQ10xxxxx
subType threeStateSensor
Zitat von: isy am 28 August 2022, 22:54:01
Nach Batteriewechsel ein "getConfig " ausgeführt?
Zeigte das eine Reaktion?
nein, weil keine Kommunikation mit dem Ding möglich ist
Batterie ausgelaufen? Brühe / Kristalle im Sensor?
UU. hilft ein paar Tage stromlos machen, und dann erst wieder Batterien rein.
Sieht mir auch nach einem Hardwareproblem aus. Ich erinnere mich an ähnliches Verhalten bei meiner 12-Tasten-Fernbedienung, als dort wegen eines Wackelkontakts zum Funkmodul der Sender bis zum Nimmerleinstag auf das ACK des Funkmoduls wartete - offenbar wurde sowas in der Firmware nicht abgefangen. Das könnte hier schon in der Statusaussendung an die Zentrale passieren.
Batterie nach einigen Tage eingelegt, das gleiche Problem wie vorher :-[
Hatte die Tage auch mal Betterien gewechselt und auch Probleme...
Irgendwie hatten zunächst die neuen Batterien beim Einlegen nicht zuverlässig getan, also mal kurz geblinkt und war auch in fhem wieder da...
...bis ich dann Fenster auf/zu und nichts in fhem und auch kein Leuchten der Lämpchen...
Also Batterien raus, gemessen -> ok.
Dann Kontakte gereinigt (die alten Batterien zeigten schon "Spuren")...
Neue Batterie wieder rein und dann auch Leuchten und auch lange Rot.
Batterien raus und rein, Knöpfchen gedrückt, irgendwann war dann Ruhe.
Allerdings: keine Peerings mehr im Sensor und auch kein PairedTo mehr in fhem...
(Aus Versehen Reset? Eigentlich nicht, der läuft anders ab, egal)
Dann neu drüber gepaired und das Peering neu angelegt: passt wieder...
soll heißen: hast du schon das Knöpfchen (mehrfach) gedrückt? Evtl. mal zurücksetzen?
Gruß, Joachim
P.S.: nicht so schlimm wie der Drehgriff-Sensor und letztes Mal beim Batterie-Wechsel gab es keine Probleme...
@madmax: habe alles gedrückt was ging, keine Reaktion und immer derselben Blinkmuster, wie oben beschrieben.
Reseten würde ich gerne, nur reagiert das Ding nicht
Zitat von: ramses am 06 September 2022, 12:41:14
@madmax: habe alles gedrückt was ging, keine Reaktion und immer derselben Blinkmuster, wie oben beschrieben.
Reseten würde ich gerne, nur reagiert das Ding nicht
Oh, dann ist deiner wohl "zickiger" als meiner...
Und wie geschrieben: Probleme wie dieses Mal hatte ich noch nie und ich habe genau bei dem schon Batterien gewechselt...
Dann hoffe ich mal für mich, dass das nicht von Mal zu Mal schlimmer wird...
...und für dich, dass es sich wieder eintürlt...
Gruß, Joachim
Ich will mal noch ein klein wenig Mut machen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=91905.0
Ich hatte damals dem Temperatur Außensensor schon die Mülltonne gezeigt - irgendwann ging er wieder und arbeitet.
Und wenn ich jetzt den alten Artikel lese: die 4 Jahre sind bald wieder um :o
Zitat von: ramses am 28 August 2022, 21:13:42
1. kurz rot
2. kurz grün
3. kurz orange
4. Pause ca. 1 sek
5. orange kurz
6. rot dauerhaft bis die neuen Batterien leer werden
ich würde mal die raw messages sniffen.
ab 5. könnte er was senden.
R-sign ist auf off
Ist das OK?
VG Helmut