FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: meier81 am 30 August 2022, 16:26:48

Titel: [Gelöst] ASC - Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: meier81 am 30 August 2022, 16:26:48
Hallo Cooltux,

ich habe heute morgen mein FHEM geupdatet, seit dem startet FHEM des öfteren neu nach folgender Meldung im Log:


Can't locate object method "getRaindProtectionStatus" via package "FHEM::Automation::ShuttersControl::Shutters" at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 1765.


Kannst du hier mal schauen wo das Problem ist bzw. mit mitteilen welcher Parameter hier fehlt der gesetzt sein muss.

Zudem noch eine Frage: Ich hatte heute morgen wie ich das Update machte einige Rollläden in der Beschattung, ist wahrscheinlich normal das die dann nicht mehr aus der Beschattung fahren. Ich habe jetzt mal ein CREATENEWNOTIFYDEV gemacht, nun ist zumindest der Rollladen auf der Westseite wieder in die Beschattung gefahren.

Gruß Markus
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: Supadone am 30 August 2022, 16:52:39
Da muss ich mich leider anschließen, habe die gleiche Fehlermeldung...

Grüße

Andy
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: meier81 am 30 August 2022, 16:57:14
Zudem funktioniert meine Beschattung nicht mehr, ich habe jetzt doch das Problem das meine Rollläden auf der Westseite nicht in die Beschattung fahren und die Rollläden der Ostseite nicht aus der Beschattung.

Bin jetzt wieder auf die Version vor dem heutigen Update zurück
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: CoolTux am 30 August 2022, 16:57:36
Ich schaue nachher
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: xerion am 30 August 2022, 17:06:15
Ich muss mich auch leider anschließen, wenn die Beschattung greifen will alle paar Minuten harter FHEM Neustart. Bin erst mal auf die vorherige Version zurück um die Schäden in Grenzen zu halten. ;-)
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: CoolTux am 30 August 2022, 18:24:30
Ich habe soeben eine gefixte Version ins SVN geladen. Also entweder das file ShuttersControl.pm von da holen oder von hier (https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/main/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm)


Grüße
Titel: Antw:[ASC] Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: meier81 am 31 August 2022, 15:31:17
Nach heutigem Update sind die Fehler wieder behoben, funktioniert soweit alles wieder bei mir  ;)
Titel: Antw:[Gelöst] ASC - Nach heutigem Update ständig FHEM Abstürze und Neustarts
Beitrag von: xerion am 31 August 2022, 19:41:50
Kann ich auch so bestätigen.
Danke.