Hallo,
mit heutigem update wird die eine neue Version der HMCCUConf.pm verteilt.
Warum wurde für den Shuttercontact aus closed ein close. Ich habe da bei mir jetzt zurück geändert, da ich keine Lust habe alle Referenzen von closed auf close zu ändern.
Was ich jetzt nicht geprüft habe ist, wurden noch weitere Status geändert. Über eine Auflistung würde ich mich freuen, oder kann ich ohne Bedenken die Vorgängerversion der HMCCUConf.pm einspielen?
Grüße Jörg
Bei mir klappte heute Morgen kaum einer der HMIP-BROLL. Jeder Prozentbefehl wurde zu einem Close und der Rolladen fuhr auf 0%. Wenn ich dann set XX pct 20 gemacht habe, ist genau nichts passiert.
Zuerst habe ich die cong-Datei getauscht, das brachte auch nichts. Danach habe ich alle 88er_Dateien getauscht, dann klappte fhem mit HMCCU wieder.
Am besten schreibst du HMCCU in den Titel, damit klar ist, worum es geht:
HMCCU 5.0 222611615
#225 - Added support for special datapoint values
#221 - Toggle command was not working for blinds
#216 - Remove functions DetectSCDev, DetectSCChn
Anscheinend ist #221 bei mir das Problem. Vielleicht hat @zap eine Idee.
Der Austausch von closed durch close war notwendig, damit der Toggle Befehl auch bei Rollläden funktioniert. Ich hatte vor dem Update eigentlich alle Befehle durchgetestet. Muss nochmal testen ...
Ich finde ebenfalls schlecht, dass 1) "closed" auf "close" geändert wurde, da logischerweise einige (!) Bedingungsabfragen in meiner Konfiguration geändert werden müssten und dass 2) das nicht im Vorfeld kommuniziert oder sogar abgefragt wurde.
Zitat von: Timmäää am 19 September 2022, 15:54:27
Bei mir klappte heute Morgen kaum einer der HMIP-BROLL. Jeder Prozentbefehl wurde zu einem Close und der Rolladen fuhr auf 0%. Wenn ich dann set XX pct 20 gemacht habe, ist genau nichts passiert.
Nach gestrigen FHEM-Update das Gleiche bei mir. "open" und "pct" wird immer zu einem "close"!
Bin da gestern auch drüber gestolpert. Irgendwie wird auch ein seltsames Symbol angezeigt, wenn Rollos/Kontakte auf close stehen.
Aber unabhängig, ob close oder closed, ich fände es gut, wenn solche Änderung auch deutlich im Changelog stehen und nicht unter "HMCCU: Bug fixes and improvements" läuft ;-) Denn letztlich können dadurch Automatisierungen (DOIF, notify, at, ...) außer Betrieb gesetzt werden.
Ich wollte gerade anfangen nach und nach meine HM Komponenten auf HMCCU umzuziehen und bin dabei jetzt auch über "close" gestolpert.
Nachdem ich erst gelesen hatte, dass close und closed in der HMCCUConf.pm noch nicht durchgängig ist, wollte ich es erst selbst fixen, habe dann die Umstellung auf HMCCU aber schließlich zurückgerollt.
Den Status "closed" verwende ich natürlich auch in einigen Automatisierungen und in structures. Das würde ich jetzt ungerne alles ändern, zumal ich closed (geschlossen) als state deutlich eingängiger und einheitlicher mit anderen Modulen empfinde.
close (schließen) als set command kann ich mir noch vorstellen, auch wenn ich nicht weiß, wie die Änderung dann z.B. mit ASC zusammenspielt.
Zitatrgendwie wird auch ein seltsames Symbol angezeigt, wenn Rollos/Kontakte auf close stehen.
Das hatte ich auch, das Symbol verschwindet mit 'attr <device> devstateicon none'.
Ansonsten habe ich schon alles von closed auf close umgestellt.
Zitat von: BroPi am 20 September 2022, 10:14:18
Nach gestrigen FHEM-Update das Gleiche bei mir. "open" und "pct" wird immer zu einem "close"!
Das Gleiche gilt für meine gilt für meine Devices. Muss ich irgendwie zurückschreuben oder kommt morgen ein Bugfix?
Gruß Reinhard
Finde es auch unglücklich das hier das closed zu close geändert wurde. Wie sieht es denn bei anderen Modulen aus, gibt es hier keinen "Standard" bezüglich dieser Definitionen?
Der Korrektheit halber müsste es ja dann auch tilt und nicht mehr tilted heißen.
Wie verhält sich das eigentlich mit dem ASC-Modul? Funktioniert das mit der Rückmeldung close oder wäre dann hier auch eine Anpassung notwendig?
Gruß
Ich ändere es zurück auf closed und entferne den Toggle Befehl für Rollläden usw
Danke dafür erstmal! Ich bin ein Freund von Konsistenz, vielleicht können wir die Änderung anders angehen und ggf. bei der Migration Arbeit automatisieren?
Mit diesem Update besteht bei mir weiterhin das Problem, dass HMIP-BROLL, die als HMCCUDEV angelegt werden, jeden PCT-Befehl als closed umsetzen, dadurch ist HMCCU bei mir nicht mehr zu gebrauchen.
Es scheint also mit der neuen Version mehr als nur closed/close umgesetzt worden zu sein. Rollback auf die Version 220431743 und die Rolläden lassen sich wieder korrekt mit Prozenten anfahren.
Zitat von: Timmäää am 21 September 2022, 09:29:33
Mit diesem Update besteht bei mir weiterhin das Problem, dass HMIP-BROLL, die als HMCCUDEV angelegt werden, jeden PCT-Befehl als closed umsetzen, dadurch ist HMCCU bei mir nicht mehr zu gebrauchen.
Es scheint also mit der neuen Version mehr als nur closed/close umgesetzt worden zu sein. Rollback auf die Version 220431743 und die Rolläden lassen sich wieder korrekt mit Prozenten anfahren.
Muss ich testen. Am Wochenende. Bis dahin mal mit
set datapoint n.LEVEL versuchen
Zumindest bei BidCos Rollläden funktioniert set pct bei mir einwandfrei. Aber ich habe auch noch HmIp-BROLLS in einer anderen Wohnung
ZitatRollback auf die Version 220431743 und die Rolläden lassen sich wieder korrekt mit Prozenten anfahren.
Das kann ich bestätigen.
btw/off topic: Ich hatte vorher noch nie ein Rollback für ein einzelnes Modul gemacht und ich weiß auch nicht, ob es nicht eine elegantere Variante gegeben hätte (Macht Ihr sowas mit SVN Clients?). Ich habe das jetzt so gemacht:
sudo bash
su - fhem
cd /tmp
wget https://github.com/zapccu/HMCCU/archive/1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b.zip
unzip 1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b.zip
cd HMCCU-1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b/FHEM
cp * /opt/fhem/FHEM/
grep HMCCU_VERSION /opt/fhem/FHEM/88_HMCCU.pm
Vielleicht hilft es ja - oder es gibt eine bessere Variante, die ich noch nicht kenne? Es werden übrigens beim "update check" keine HMCCU-Updates angezeigt. Das ist gut. Bis zu einem Update im Repository bin ich also "safe".
ZitatBis dahin mal mit
set datapoint n.LEVEL versuchen
Das habe ich nicht verstanden, dafür muss ich noch viel lesen.... Ist aber erst einmal Wurscht, der Workaround funktioniert ja....
PS: Danke an Euch alle für all die Arbeit!
Nach einem Update sind die Backups der aktualisierten Module in dem Ordner /opt/fhem/restoreDir/...
Die kannst du von da wieder in den FHEM-Ordner kopieren.
Das ist einfach :)
Und um bei einem Update sicher zu sein, setzt man im global Device das Attribut exclude_from_update.
Gut, dass ich gefragt habe. Das Leben kann so einfach sein, wenn man den richtigen Weg kennt ;D
Könnten die, bei denen "set pct" nicht korrekt funktioniert, bitte mal ein "list" von einem der Devices machen?
Bitte schön
Internals:
DEF 001158A99CA6DC
FUUID 60b9cbfd-f33f-1d6a-6329-df83f04bba483825
IODev d_ccu
NAME HmIP_FROLL_001158A99CA6DC
NR 833
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001158A99CA6DC
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-FROLL 001158A99CA6DC
ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
ccusubtype FROLL
ccutype HmIP-FROLL
eventCount 8
firmware 1.8.12
readonly no
READINGS:
2022-09-23 14:11:55 3.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-23 14:11:55 3.LEVEL closed
2022-09-23 14:11:55 3.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-23 14:11:55 4.ACTIVITY_STATE UP
2022-09-23 14:11:55 5.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-23 14:11:54 6.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-06-19 18:29:04 ASC_Enable on
2022-09-23 14:11:59 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 2.5m
2022-09-23 11:43:50 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2022-09-23 11:54:20 ASC_Time_DriveDown 23.09.2022 - 20:02
2022-09-23 11:54:20 ASC_Time_DriveUp 24.09.2022 - 07:00
2022-09-23 11:53:47 IODev d_ccu
2022-09-23 14:11:54 activity alive
2022-09-23 11:54:01 associatedWith Rollo
2022-09-23 14:11:55 control closed
2022-09-23 14:11:55 devstate ok
2022-09-23 14:11:55 hmstate closed
2022-09-23 14:11:55 level closed
2022-09-23 14:11:55 pct 0
2022-09-23 14:11:54 rssidevice -53
2022-09-23 14:11:53 rssipeer -55
2022-09-23 14:11:55 state closed
2022-09-23 11:54:33 voltage 0.0
hmccu:
channels 8
detect 5
devspec 001158A99CA6DC
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set open:noArg up down oldLevel:noArg stop:noArg close:noArg pct toggle:noArg
control:
chn 4
dpt LEVEL
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 25.0
ONVAL 24.0
OSVAL 24.0
OVAL 24.0
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 0.000000
ONVAL 0.000000
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 0.0
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -53
ONVAL -54
OSVAL -54
OVAL -54
SVAL -53
VAL -53
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -55
ONVAL -55
OSVAL -55
OVAL 201
SVAL -55
VAL -55
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
3.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
3.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
3.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
3.SECTION:
VALUES:
NVAL
ONVAL
OSVAL
OVAL
SVAL
VAL
3.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
4.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL UP
VAL 1
4.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
4.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.PROCESS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL NOT_STABLE
VAL 1
4.SECTION:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 4
OSVAL 4
OVAL 4
SVAL 3
VAL 3
4.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
5.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
5.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
6.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
6.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
close:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:0
usage close
subcmd:
000:
args 0
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
down:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=-20
usage down [delta]
subcmd:
000:
args -20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
oldLevel:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100.5
usage oldLevel
subcmd:
000:
args 100.5
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
open:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100
usage open
subcmd:
000:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
pct:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?level
usage pct level
subcmd:
000:
args
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname level
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
stop:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:STOP:1
usage stop
subcmd:
000:
args 1
dpt STOP
fnc
max 1
min 0
parname STOP
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
up:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=+20
usage up [delta]
subcmd:
000:
args +20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
state:
chn 3
dpt LEVEL
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_ESP_Easy_LIGHT_SENSOR:Lux
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Drive_Delay 0
ASC_Drive_DelayStart 10
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_InOutAzimuth 225:330
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_58_aa_52:temperature
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 21:45
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec HM_HMIP_SWDO_0000D8A9979E80
ASC_WindowRec_subType twostate
ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
event-on-change-reading .*
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
room CCU_HM
stripnumber 1
substexcl pct
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:open:close:stop
widgetOverride pct:slider,0,10,100
Hier von mir :)
nternals:
DEF 00111D899D8CA8 sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
FUUID 62e7f420-f33f-b91e-2405-74d45ad25b56d1bc
IODev oben_ccu
NAME WZ.Rolladen
NR 466
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00111D899D8CA8
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname WZ.Shutter 1
ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
ccusubtype BROLL
ccutype HmIP-BROLL
eventCount 141
firmware 1.8.20
readonly no
READINGS:
2022-09-23 16:01:03 3.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-23 16:01:03 3.LEVEL closed
2022-09-23 16:01:03 3.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-23 16:01:03 3.PROCESS STABLE
2022-09-22 17:48:10 3.SECTION 0
2022-09-23 16:01:03 3.SECTION_STATUS UNKNOWN
2022-09-22 17:48:10 3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
2022-09-23 16:01:03 4.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-23 16:01:03 4.LEVEL closed
2022-09-23 16:01:03 4.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-23 16:01:03 4.PROCESS STABLE
2022-09-23 16:01:03 4.SECTION 0
2022-09-23 16:01:03 4.SECTION_STATUS NORMAL
2022-09-22 17:47:32 IODev oben_ccu
2022-09-23 16:01:03 activity alive
2022-09-23 16:01:03 control closed
2022-09-23 16:01:03 devstate ok
2022-09-23 16:01:03 hmstate closed
2022-09-23 16:01:03 level closed
2022-09-23 16:01:03 pct 0
2022-09-23 16:01:03 rssidevice -75
2022-09-23 15:59:24 rssipeer -72
2022-09-23 16:01:03 state closed
2022-09-22 17:48:10 voltage 0.0
hmccu:
channels 8
defCDP 4.LEVEL
defSDP 3.LEVEL
detect 5
devspec 00111D899D8CA8
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set stop:noArg oldLevel:noArg down pct up close:noArg open:noArg toggle:noArg
control:
chn 4
dpt LEVEL
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 25.0
ONVAL 25.0
OSVAL 25.0
OVAL 25.0
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 0.000000
ONVAL 0.000000
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 0.0
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -75
ONVAL -74
OSVAL -74
OVAL -74
SVAL -75
VAL -75
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -72
ONVAL -72
OSVAL -72
OVAL -72
SVAL -72
VAL -72
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
3.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
3.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
3.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
3.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
4.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
4.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
4.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
5.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
5.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
6.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
6.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
close:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:0
usage close
subcmd:
000:
args 0
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
down:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=-20
usage down [delta]
subcmd:
000:
args -20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
oldLevel:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100.5
usage oldLevel
subcmd:
000:
args 100.5
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
open:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100
usage open
subcmd:
000:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
pct:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?level
usage pct level
subcmd:
000:
args
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname level
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
stop:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:STOP:1
usage stop
subcmd:
000:
args 1
dpt STOP
fnc
max 1
min 0
parname STOP
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
up:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=+20
usage up [delta]
subcmd:
000:
args +20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
state:
chn 3
dpt LEVEL
Attributes:
alias Wohnzimmerrolladen
ccuflags showDeviceReadings
ccureadingfilter 1,2,3,4..*
cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
event-on-change-reading .*
genericDeviceType blind
group Türen und Fenster
room Fenster,Wohnzimmer
substexcl pct
webCmd pct:open:close:stop
widgetOverride pct:slider,0,10,100
Aber da ich meine Rolläden über control steuere, habe ich keine Probleme mit der Änderung.
Wurde auch der Befehlt "pct" durch "control" ersetzt oder was ähnliches?
Bei mir funktionieren die Homematic IP Dimm Steckdosen nicht mehr.
Geräte List:
Internals:
DEF HM_Dimmer01
FUUID 61216127-f33f-c1dd-d219-6d014c1f9f5f6652
IODev CCU_3
NAME szDimmer01
NR 211
STATE 10
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000DD8A9954417
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_Dimmer01
ccurolectrl DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate DIMMER_TRANSMITTER
ccusubtype PDT
ccutype HmIP-PDT
eventCount 59
firmware 1.4.8
readonly no
sender HM_FB01Taste01,HM_FB01Taste02
READINGS:
2022-09-30 21:16:01 2.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
2022-09-30 21:16:01 2.LEVEL 10
2022-09-30 21:16:01 2.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:01 2.PROCESS STABLE
2022-09-30 20:31:07 2.SECTION
2022-09-30 21:16:01 2.SECTION_STATUS UNKNOWN
2022-09-30 21:16:01 3.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-30 21:16:01 3.LEVEL 10
2022-09-30 21:16:01 3.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:01 3.PROCESS STABLE
2022-09-30 21:16:01 3.SECTION 3
2022-09-30 21:16:01 3.SECTION_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:01 4.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-30 21:16:01 4.LEVEL off
2022-09-30 21:16:01 4.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:01 4.PROCESS STABLE
2022-09-30 21:16:01 4.SECTION 0
2022-09-30 21:16:01 4.SECTION_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:02 5.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-09-30 21:16:02 5.LEVEL off
2022-09-30 21:16:02 5.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-09-30 21:16:02 5.PROCESS STABLE
2022-09-30 21:16:02 5.SECTION 0
2022-09-30 21:16:02 5.SECTION_STATUS NORMAL
2022-09-30 20:39:22 6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
2022-09-30 20:30:34 IODev CCU_3
2022-09-27 09:27:41 L-HM_FB01Taste01- 6
2022-09-27 09:27:41 L-HM_FB01Taste02- 0
2022-09-30 21:16:01 activity alive
2022-09-30 21:16:01 control 10
2022-09-30 21:16:02 devstate ok
2022-09-30 21:16:02 hmstate 10
2022-09-30 21:16:01 level 10
2022-09-30 21:16:01 pct 10
2022-09-30 21:16:01 rssidevice -84
2022-09-30 21:15:59 rssipeer -84
2022-09-30 21:16:01 state 10
2022-09-30 20:31:07 voltage 0.0
hmccu:
channels 7
detect 5
devspec HM_Dimmer01
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:DIMMER_TRANSMITTER,3:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,4:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,5:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,6:DIMMER_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set down on-till pct level on:noArg up on-for-timer off:noArg oldLevel:noArg toggle:noArg
control:
chn 3
dpt LEVEL
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 0.000000
ONVAL 0.000000
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 0.0
VAL 0.000000
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_OVERLOAD:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_UPDATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 0.000000
ONVAL 0.000000
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 0.0
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -84
ONVAL -85
OSVAL -85
OVAL -85
SVAL -84
VAL -84
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -84
ONVAL -86
OSVAL -86
OVAL -86
SVAL -84
VAL -84
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
2.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL UNKNOWN
OVAL 0
SVAL UNKNOWN
VAL 0
2.LEVEL:
VALUES:
NVAL 10
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL 10
VAL 0.1
2.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
2.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
2.SECTION:
VALUES:
NVAL
ONVAL
OSVAL
OVAL
SVAL
VAL
2.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
3.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
3.LEVEL:
VALUES:
NVAL 10
ONVAL 10
OSVAL 10
OVAL 0.1
SVAL 10
VAL 0.1
3.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
3.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
3.SECTION:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL 3
OVAL 3
SVAL 3
VAL 3
3.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
4.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
4.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
4.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
5.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
5.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
down:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=-10
usage down [delta]
subcmd:
000:
args -10
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
level:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?level
usage level level
subcmd:
000:
args
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname level
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
off:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:0
usage off
subcmd:
000:
args 0
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
oldLevel:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100.5
usage oldLevel
subcmd:
000:
args 100.5
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
on:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:100
usage on
subcmd:
000:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
on-for-timer:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 2
syntax 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
usage on-for-timer duration
subcmd:
000:
args
dpt ON_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname duration
partype 2
ps VALUES
scn 002
unit s
001:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 003
unit 100%
on-till:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 2
syntax 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time 3:V:LEVEL:100
usage on-till time
subcmd:
000:
args
dpt ON_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname time
partype 2
ps VALUES
scn 002
unit s
001:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 003
unit 100%
pct:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 3
syntax 5:V:LEVEL:?level 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time=0.0 3:V:RAMP_TIME_UNIT:0 4:V:RAMP_TIME,RAMP_TIME_VALUE:?ramp=0.5
usage pct level [time] [ramp]
subcmd:
000:
args
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname level
partype 2
ps VALUES
scn 005
unit 100%
001:
args 0.0
dpt ON_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname time
partype 2
ps VALUES
scn 002
unit s
002:
args 0.5
dpt RAMP_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname ramp
partype 2
ps VALUES
scn 004
unit s
up:
channel 3
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=+10
usage up [delta]
subcmd:
000:
args +10
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
state:
chn 2
dpt LEVEL
Attributes:
IODev CCU_3
alexaName Bett
alexaRoom Schlafzimmer
alias Lampe Rechts
cmdIcon on:general_an off:general_aus
devStateIcon off:black_FS20.off
on:black_FS20.on
5:black_FS20.on
10:black_FS20.on
20:black_FS20.on
30:black_FS20.on
40:black_FS20.on
50:black_FS20.on
60:black_FS20.on
70:black_FS20.on
80:black_FS20.on
90:black_FS20.on
100:black_FS20.on
eventMap /control 100.5:on/
fp_Grundriss 145,350,1,
genericDeviceType light
group Homematic IP
room Schlafzimmer
sortby 01
substexcl control
userattr set set_map structexclude
webCmd control:on:off
widgetOverride control:slider,0,10,100
Was mein Fehler betrifft, so wurde dieser heute mittels Update erledigt - da ein Fehler in der neusten Version von HMCCU vor lag.
Danke nochmals an zap für das zur Verfügung gestellte Update mittels FHEM Update