Ich besitze mehrere XIAOMI human body motion Sensoren (RTCGQ01LM) von denen einer im 55-Minuten Intervall Fehlalarme (occupancy: true) erzeugt.
Das Problem scheint ab einer Batteriespannung unter 3,0V aufzutreten.
Akkustand wird mit 100% in FHEM angezeigt.
Hat wer eine Lösung für dieses Problem - außer die Batterie zu tauschen?
P.S.:
Ich meine mich erinnern zu können, dass dieses Problem nie auftrat, als ich noch das original XIAOMI Gateway anstelle des jetzt verwendeten Zigbee USB-receivers im Einsatz hatte.
Ich antworte mir mal selber... ;D
Meine Vermutung ist, dass der Fehler softwareseitig ist und evtl. Bits des Akkustand-Registers im FHEM Modul fälschlicherweise als Bewegung interpretiert werden.