N'Abend zusammen,
momentan häufen sich zu Hause ein wenig die Beschwerden, dass die Heizung nicht mehr so will. ;)
Vor kurzem hatte ich ein HM-TC-IT-WM-W-EU und ein HM-LC-SW1-FM implementiert, welches dann den Stellmotor der FB Heizung reguliert. Hat auch funktioniert.
Ich bin mir nicht bewusst etwas verändert zu haben, aber Switch Channel vom Thermostat schaltet den Switch nicht mehr.
Hier mal die Listings der Komponenten:
Thermostat:
Internals:
CFGFN
DEF 303ABC
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-db6f-76840c875e8f7615
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 52123
NAME HM_303ABC
NR 1162
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_303ABC_Weather
channel_02 HM_303ABC_Climate
channel_03 HM_303ABC_WindowRec
channel_06 HM_303ABC_remote
channel_07 HM_303ABC_SwitchTr
disableNotifyFn 1
eventCount 2679
lastMsg No:AA - t:70 s:303ABC d:000000 00DF2C
myHMLGW_MSGCNT 27542
myHMLGW_RAWMSG 05000037AA8470303ABC00000000DF2C
myHMLGW_RSSI -55
myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 24581
myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0500003DAA8470303ABC00000000DF2C
myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -61
myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-12 20:39:33
myHMLGW_TIME 2022-10-12 20:39:33
protCondBurst on
protLastRcv 2022-10-12 20:39:33
protRcv 27565 last_at:2022-10-12 20:39:33
protResnd 1 last_at:2022-10-12 19:04:56
protSnd 293 last_at:2022-10-12 20:00:57
protSndB 47 last_at:2022-10-12 20:00:57
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:27542 min:-84 max:-20 avg:-33.69 lst:-55
rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:24582 min:-91 max:-54 avg:-64.7 lst:-61
rssi_myHMLGW cnt:72 min:-56 max:-14 avg:-32.08 lst:-50
READINGS:
2022-10-12 20:00:57 CommandAccepted yes
2022-09-27 17:33:27 D-firmware 1.3
2022-09-27 17:33:27 D-serialNr LEQ1215838
2022-10-12 20:00:57 IODev myHMLGW
2022-09-27 17:33:28 PairedTo 0x9A234E
2022-09-27 17:33:28 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
2022-10-12 19:04:47 RegL_07.
2022-10-12 20:02:15 battery ok
2022-10-12 20:02:15 batteryLevel 3
2022-10-12 19:06:04 cfgState ok
2022-10-12 20:00:58 commState CMDs_done
2022-10-12 20:02:15 desired-temp 24.0
2022-10-12 20:02:15 measured-temp 22.3
2022-09-27 17:34:58 powerOn 2022-09-27 17:34:58
2022-09-27 17:34:58 recentStateType info
2022-10-12 20:00:58 state CMDs_done
2022-09-27 17:35:00 time-request -
helper:
HM_CMDNR 170
PONtest 1
cSnd 119A234E303ABC860430,119A234E303ABC860230
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1665599973.29469
mId 00AD
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1664122178.05262
TmplTs 1664122178.05262
cmdKey 0:1:0::HM_303ABC:00AD:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +303ABC,00,00,00
nextSend 1665599973.38979
rxt 0
vccu myVCCU
p:
303ABC
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo AA
io:
myHMLGW:
-49
-49
myHMLGW_Schlafzimmer:
-61
-61
peerIDsH:
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rssi:
at_myHMLGW:
avg -33.6953017210077
cnt 27542
lst -55
max -20
min -84
at_myHMLGW_Schlafzimmer:
avg -64.7068179969082
cnt 24582
lst -61
max -54
min -91
myHMLGW:
avg -32.0833333333333
cnt 72
lst -50
max -14
min -56
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IOgrp myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
event-min-interval measured-temp:60
expert rawReg
firmware 1.3
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Temperatur
serialNr LEQ1215838
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Climate Channel:
Internals:
CFGFN
DEF 303ABC02
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-99a5-ace9d1096ecdebf2
NAME HM_303ABC_Climate
NR 1165
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_Climate
STATE T: 22.3 desired: 24.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_303ABC
disableNotifyFn 1
eventCount 12284
READINGS:
2022-10-12 20:00:58 CommandAccepted yes
2022-10-12 19:04:50 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_tempList_State verified
2022-10-12 19:05:00 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_tempList_State verified
2022-10-12 19:05:04 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_tempList_State verified
2022-10-12 19:04:46 RegL_01. 00:00 08:00
2022-10-12 19:04:50 RegL_07. 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:81 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-12 19:05:00 RegL_08. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-12 19:05:04 RegL_09. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-12 20:02:15 boostTime -
2022-10-12 19:06:04 cfgState TempChk
2022-10-12 20:02:15 commReporting off
2022-10-12 20:00:58 commState CMDs_done
2022-10-12 20:02:15 controlMode auto
2022-10-12 20:39:13 desired-temp 24.0
2022-10-12 20:39:13 humidity 44
2022-10-12 20:39:13 measured-temp 22.3
2022-10-12 20:00:58 recentStateType ack
2022-10-12 20:39:13 state T: 22.3 desired: 24.0
2022-10-09 20:17:01 trigLast fhem:80
2022-10-12 20:02:15 winOpenReporting off
helper:
peerFriend peerRtTc
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7,8,9
cfgChk:
idTp00 file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
cmds:
TmplKey :no:1664122178.05235
TmplTs 1664122178.05235
cmdKey 1:0:0::HM_303ABC:00AD:02:
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
controlMode (auto|manual|boost|day|night)
controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempTmplSet -tempTmpl-
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
regCollect:
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
event-min-interval measured-temp:300
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000
room Temperatur
Switch Channel:
Internals:
CFGFN
DEF 303ABC07
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-9249-3c45b8f2b214761e
NAME HM_303ABC_SwitchTr
NR 1168
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_SwitchTr
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device HM_303ABC
disableNotifyFn 1
eventCount 6228
peerList HM_2EC750
READINGS:
2022-09-27 17:33:42 RegL_01. 00:00 08:00
2022-09-27 17:33:43 RegL_07.HM_2EC750_chn-01 00:00 15:04
2022-10-12 19:06:04 cfgState ok
2022-10-12 20:00:58 commState CMDs_done
2022-10-12 20:41:06 level 100
2022-09-27 17:33:42 peerList HM_2EC750
2022-09-27 17:33:42 state peered
2022-10-12 20:41:06 trigger_cnt 84
helper:
peerFriend
peerIDsRaw ,2EC75001,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 7p:thermostat,p:thermostat
regLst 1,7p
cmds:
TmplKey HM_2EC750:no:1664122178.05248
TmplTs 1664122178.05248
cmdKey 1:0:0::HM_303ABC:00AD:07:HM_2EC750
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_2EC750 -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_2EC750
peerOpt remove_HM_2EC750_chn-01
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
2EC75001 HM_2EC750_chn-01
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2EC75001
Switch:
Internals:
CFGFN
DEF 2EC750
FUUID 6331c0cf-f33f-7b3d-6d87-b43c3511253dfa28
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 8162
NAME HM_2EC750
NR 16454
NTFY_ORDER 48-HM_2EC750
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 18375
lastMsg No:C4 - t:10 s:2EC750 d:9A234E 0601000034
myHMLGW_MSGCNT 4345
myHMLGW_RAWMSG 0501002FC4A4102EC7509A234E0601000034
myHMLGW_RSSI -47
myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 3817
myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0500003EC4A4102EC7509A234E0601000034
myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -62
myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-12 20:39:52
myHMLGW_TIME 2022-10-12 20:39:52
peerList HM_303ABC_SwitchTr
protLastRcv 2022-10-12 20:39:52
protRcv 4347 last_at:2022-10-12 20:39:52
protResnd 3 last_at:2022-10-10 00:55:00
protSnd 8582 last_at:2022-10-12 20:39:52
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:4345 min:-67 max:-40 avg:-46.06 lst:-47
rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:3818 min:-86 max:-54 avg:-61.56 lst:-62
rssi_myHMLGW cnt:4226 min:-75 max:-46 avg:-51.67 lst:-52
READINGS:
2022-10-11 20:31:29 CommandAccepted yes
2022-09-26 17:10:07 D-firmware 2.5
2022-09-26 17:10:07 D-serialNr LEQ0879629
2022-10-12 20:39:52 IODev myHMLGW
2022-09-27 17:46:46 PairedTo 0x9A234E
2022-09-27 17:46:46 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
2022-09-27 17:46:47 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2022-09-27 17:46:48 RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr 00:00 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2022-09-27 17:47:48 cfgState ok
2022-10-12 20:39:52 commState CMDs_done
2022-10-12 20:39:52 deviceMsg off (to myVCCU)
2022-10-12 20:39:52 level 0
2022-10-12 20:39:52 pct 0
2022-09-27 17:46:47 peerList HM_303ABC_SwitchTr
2022-09-27 17:46:45 powerOn 2022-09-27 17:46:45
2022-10-12 20:39:52 recentStateType info
2022-10-12 20:39:52 state off
2022-10-12 20:39:52 timedOn off
2022-10-12 20:41:06 trigLast HM_303ABC_SwitchTr:200
2022-10-12 20:41:06 trig_HM_303ABC_SwitchTr 200_84
helper:
HM_CMDNR 196
PONtest 0
cSnd 019A234E2EC750010E,019A234E2EC750010E
cfgStateUpdt 0
dlvlCmd ++A0119A234E2EC7500201000000
lastMsgTm 1665599992.73877
mId 0002
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,303ABC07,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey HM_303ABC_SwitchTr:no:1664205012.97185
TmplTs 1664205012.97185
cmdKey 1:1:0::HM_2EC750:0002:01:HM_303ABC_SwitchTr
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
eventL -peer- -cond-
eventS -peer- -cond-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
pair noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{self01})]
pressS [(-peer-|{self01})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_303ABC_SwitchTr -tplPeer-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_303ABC_SwitchTr
peerOpt remove_HM_303ABC_SwitchTr,DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_fl_TK_Haustuer,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Carport,EG_wz_TK_Terrasse,HMRemote_C_armExt,HMRemote_C_armIn,HMRemote_C_disarm,HMRemote_C_light,OG_bz_BM_Motion,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,myVCCU_Btn1,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
tplChan
tplDel
tplPeer SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +2EC750,00,00,00
nextSend 1665599993.0345
rxt 0
vccu myVCCU
p:
2EC750
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo C4
io:
myHMLGW:
-39
-39
myHMLGW_Schlafzimmer:
-62
-62
peerIDsH:
00000000 broadcast
303ABC07 HM_303ABC_SwitchTr
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW_Schlafzimmer
flg A
ts 1665599992.73877
ack:
HASH(0x556471a05f90)
C480029A234E2EC75000
rssi:
at_myHMLGW:
avg -46.0623705408516
cnt 4345
lst -47
max -40
min -67
at_myHMLGW_Schlafzimmer:
avg -61.5639078051336
cnt 3818
lst -62
max -54
min -86
myHMLGW:
avg -51.6710837671558
cnt 4226
lst -52
max -46
min -75
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IOgrp myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
event-min-interval state:60
expert rawReg
firmware 2.5
model HM-LC-SW1-FM
peerIDs 00000000,303ABC07
room Temperatur
serialNr LEQ0879629
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Hi,
Zeig mal bitte ein
get HM_2EC750 regTable
Sehr gerne
No regs found for:
HM_2EC750 type:switch -
list:peer register :value
0: confBtnTime :permanent
0: intKeyVisib :invisib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x9A234E
1: powerUpAction :off
1: sign :off
1: statusInfoMinDly :2 s
1: statusInfoRandom :1 s
1: transmitTryMax :6
HM_303ABC_SwitchTr
lg sh
ActionType jmpToTarget jmpToTarget
CtDlyOff geLo geLo
CtDlyOn geLo geLo
CtOff geLo geLo
CtOn geLo ltLo
CtValHi 100 100
CtValLo 50 50
MultiExec on off
OffDly [s] 0 0
OffTime unused unused
OffTimeMode absolut absolut
OnDly [s] 0 0
OnTime unused unused
OnTimeMode absolut absolut
SwJtDlyOff off off
SwJtDlyOn on on
SwJtOff dlyOn dlyOn
SwJtOn dlyOff dlyOff
ok wollte sehen ob das Register gesetzt ist:
ZitatCtOn geLo ltLo
in Ordnung. der hier hätte ihn anschalten müssen:
Zitat2022-10-12 20:41:06 trig_HM_303ABC_SwitchTr 200_84
:-[
Jo, soweit die Theorie ???
Eventuell findet noch jemand den Fehler.
ich behaupte mal, dass der switch den thermostat nicht gehört hat.
also funk verbessern.
ich habe einen switch mit einem fensterkontakt gepeert. wenn der fk den switch schaltet wird ein rssiwert vom fk in den switch internals angezeigt. das sehe ich bei dir nicht. bei dir müsste da wohl "rssi_HM_303ABC" auftauchen.
zum testen, ob es überhaupt funktioniert, würde ich den switch mal "manuell" über fhem einschalten.
zeig mal ein "get HM_303ABC_SwitchTr list full", um die versteckten register zu sehen.
eventuell können die trigger auch regelmässig gesendet werden.
edit: für das einschalten des switch müsste die bedingung "CtOff" verantwortlich sein.
Es ist so, dass der Switch in einer UP Dose verbaut ist, wo bislang ein normales Thermostat drin gewesen ist.
Das Thermostat ist direkt über dem Switch, also quasi 5mm Abstand oder so.
Der Switch kann via FHEM ganz normal mit "set HM_2EC750 on" ein oder ausgeschaltet werden.
Das mit dem rssi ist schon komisch. Da ist nichts zu finden.
get HM_303ABC_SwitchTr list full liefert dies:
Internals:
.AttrList aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
.triggerUsed 1
CFGFN
DEF 303ABC07
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-9249-3c45b8f2b214761e
NAME HM_303ABC_SwitchTr
NR 1168
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_SwitchTr
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device HM_303ABC
disableNotifyFn 1
eventCount 6467
peerList HM_2EC750
.attraggr:
.attrminint:
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 21
FW_ID 288412
LASTACCESS 1665657371.89126
NAME WEB_192.168.178.194_51999
NR 288426
PEER 192.168.178.194
PORT 51999
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2022-10-13 12:36:11 state Connected
READINGS:
2022-09-27 17:33:43 .R-HM_2EC750_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
2022-09-27 17:33:42 .R-sign off
2022-09-27 17:33:42 .associatedWith HM_303ABC,HM_303ABC_Climate,HM_303ABC_SwitchTr,HM_303ABC_Weather,HM_303ABC_WindowRec,HM_303ABC_remote,HM_303ABC,HM_2EC750
2022-09-27 17:33:42 .peerListRDate 2022-09-27 17:33:42
2022-09-27 17:33:42 RegL_01. 00:00 08:00
2022-09-27 17:33:43 RegL_07.HM_2EC750_chn-01 00:00 15:04
2022-10-12 19:06:04 cfgState ok
2022-10-12 20:00:58 commState CMDs_done
2022-10-13 12:36:07 level 0
2022-09-27 17:33:42 peerList HM_2EC750
2022-09-27 17:33:42 state peered
2022-10-13 12:36:07 trigger_cnt 68
helper:
peerFriend
peerIDsRaw ,2EC75001,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 7p:thermostat,p:thermostat
regLst 1,7p
cmds:
TmplKey HM_2EC750:no:1664122178.05248
TmplTs 1664122178.05248
cmdKey 1:0:0::HM_303ABC:00AD:07:HM_2EC750
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_2EC750 -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_2EC750
peerOpt remove_HM_2EC750_chn-01
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
2EC75001 HM_2EC750_chn-01
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2EC75001
Mit dem hier kann ich erst mal nichts anfangen.
Zitatedit: für das einschalten des switch müsste die bedingung "CtOff" verantwortlich sein.
Zitat von: maxritti am 13 Oktober 2022, 12:39:18
Es ist so, dass der Switch in einer UP Dose verbaut ist, wo bislang ein normales Thermostat drin gewesen ist.
Das Thermostat ist direkt über dem Switch, also quasi 5mm Abstand oder so.
Du sprichst jetzt von dem FunkWandThermostat?
Also Abstand FunkWandThermostat zu FunkSchalter: ca. 5mm?
Das kann (ist) zu nah sein.
Da "brüllt" das Thermostat ja den Schalter "volle Lotte" an, kann sein, dass der dann "Hörprobleme" hat... ;)
fhem mit dem Funkmodul ist (sicher) weiter weg -> kein "Geschrei" -> funktioniert...
Gruß, Joachim
Hast du genau richtig verstanden. Die Dinger brüllen sich dann wohl in der Tat über den 5mm Abstand an.
Und ja, das LAN GW ist so ca. 4m von den beiden Brüllern weg.
Zum Test werde ich dann mal das Thermostat weiter weg legen und mit schon etwas geschicktes überlegen.
Denn ich wüsste nicht, wo ich den Schalter Hinbauen soll, da ich nicht weiß, wo die Kabel herkommen, da müsste ich noch recherchieren.
Oder das Thermostat an andere Stelle kleben. Dann hätte ich ein loch in der 3er Kombination. Da könnte ich zwar eine Blindabdeckung drauf pappen, finde ich aber nicht so schön.
Aber erst mal schauen, ob as Problem dadurch gelöst ist.
Zitat von: maxritti am 13 Oktober 2022, 12:39:18
Mit dem hier kann ich erst mal nichts anfangen.
Der Thermo sendet 200 (off) und 0 (on)
Der Switch hat einen Referenzwert CtValLo 50
Das Schaltverhalten ist mMn so:
ctoff gelo
Wert >= 50 dann on
cton ltlo
Wert < 50 dann off
Wenn man cton nicht setzt (steht normal auf gelo) dann schaltet er an aber nicht wieder aus.Noch gefunden https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#shCtOn_und_shCtOff_-_Bedingtes_Schalten_mit_Schwellwerten
@Frank stimmt das so?
ZitatEs ist so, dass der Switch in einer UP Dose verbaut ist, wo bislang ein normales Thermostat drin gewesen ist.
Das Thermostat ist direkt über dem Switch, also quasi 5mm Abstand oder so.
dann ist es zu laut für den switch, also funk verschlechtern. ;)
jemand hat mal etwas zwischen beide devices gepackt, glaube ich. vielleicht ein blech zuschneiden und mit klebeband gut isolieren.
oder den switch zum ventil bringen, also ans andere ende des kabels (vielleicht im flur).
Zitat von: Otto123 am 13 Oktober 2022, 13:09:22
Der Thermo sendet 200 (off) und 0 (on)
2022-10-12 20:41:06 trigLast HM_303ABC_SwitchTr:200
zu dem zeitpunkt war desired > measured, also heizen gefordert wie auch im plot zu sehen.
also ist der trigger short/200 zum anschalten.
der rest hat aber gepasst.
"CtOff geLo" bedeutet: im zustand Off des schalters muss diese bedingung wahr sein, damit ein trigger in diesem zustand wirkt.
200 >= 50 ist wahr, dadurch wird "SwJtOff dlyOn" ausgelöst, also in den zustand dlyOn gewechselt.
dieser zustand dauert null sekunden (OnDly 0), womit sofort automatisch der nächste zustand on erreicht wird.
Zitat von: frank am 13 Oktober 2022, 14:02:08
dann ist es zu laut für den switch, also funk verschlechtern. ;)
jemand hat mal etwas zwischen beide devices gepackt, glaube ich. vielleicht ein blech zuschneiden und mit klebeband gut isolieren.
oder den switch zum ventil bringen, also ans andere ende des kabels (vielleicht im flur).
Das (FHEM)-leben kann ja auch mal einfach sein. :D
Thermostat mal 2m weiter weg gehangen, Desired auf 23° gestellt und flupp. Der Switch switched.
Und es geht sogar auch wieder aus.
Habe mir überlegt, dass ich mir einen 4-fach HM LC-Sw4-DR hole. Den in einer kleinen Kiste im Keller in die nähe der Stellmotoren und gut ist.
Dann brauche ich auch keine 4 von den Schaltern, die in der Dose verschwinden müssen. Das Thermostat auf die leere Dose und alles ist gut.
Noch mal ganz dicken Dank an Euch. Immer wieder klasse, wie das hier geht und das alles für lau.
Zitat von: frank am 13 Oktober 2022, 14:02:08
2022-10-12 20:41:06 trigLast HM_303ABC_SwitchTr:200
zu dem zeitpunkt war desired > measured, also heizen gefordert wie auch im plot zu sehen.
also ist der trigger short/200 zum anschalten.
der rest hat aber gepasst.
"CtOff geLo" bedeutet: im zustand Off des schalters muss diese bedingung wahr sein, damit ein trigger in diesem zustand wirkt.
200 >= 50 ist wahr, dadurch wird "SwJtOff dlyOn" ausgelöst, also in den zustand dlyOn gewechselt.
dieser zustand dauert null sekunden (OnDly 0), womit sofort automatisch der nächste zustand on erreicht wird.
ZitatHabe mir überlegt, dass ich mir einen 4-fach HM LC-Sw4-DR hole. Den in einer kleinen Kiste im Keller in die nähe der Stellmotoren und gut ist.
Dann brauche ich auch keine 4 von den Schaltern, die in der Dose verschwinden müssen. Das Thermostat auf die leere Dose und alles ist gut.
4x tc an je einen channel eines 4er switch sollte wohl funktionieren.
dann müssen nur noch alle ventile mit der
selben phase zu schalten sein.
Den letzten Satz wollt ich auch sagen. ;)
Aber noch als kleinen Einwurf für die Recherche: genau hinschauen bei den 4 fach Dingern:
Der HM LC-Sw4-DR darf nur eine Phase und gilt nicht als Potentialfrei - obwohl alles so aussieht.
Es gibt einen den kann man nicht mit dem Thermo peeren (wegen burst).
Es gibt einen der ist potentialfrei und kann direkt gepeert werden, der ist/war schw... teuer und ist ne große Kiste.
Es gibt auch einen direkt für Stellmotore aber glaub ich nur für IP
Zitat von: Otto123 am 13 Oktober 2022, 16:31:47
Den letzten Satz wollt ich auch sagen. ;)
Das mit der einen Phase klappt.
Derzeit kommt ein NYM 3x1.5mm^2 als Zuleitung in eine Abzweigdose im Keller. Von da geht die eine Phase zu allen Thermostaten ins 1. EG.
Und von denen kommt der Schaltdraht wieder zurück an die Stellantriebe, die dann logischerweise noch über den selben N verfügen.
Zitat von: Otto123 am 13 Oktober 2022, 16:31:47
Aber noch als kleinen Einwurf für die Recherche: genau hinschauen bei den 4 fach Dingern:
Der HM LC-Sw4-DR darf nur eine Phase und gilt nicht als Potentialfrei - obwohl alles so aussieht.
Potentialfreie Schaltkontakte steht bei ELV. Sollte also doch auch so sein oder?
Kommt da 120€, nicht günstig, aber anstatt 4 x 60€ für die HM-LC-SW1-FM doch günstiger. :D Wobei einen habe ich ja schon.
Zitat von: Otto123 am 13 Oktober 2022, 16:31:47
Es gibt einen den kann man nicht mit dem Thermo peeren (wegen burst).
Es gibt einen der ist potentialfrei und kann direkt gepeert werden, der ist/war schw... teuer.
Wo findet man denn die beiden Kandidaten?
Finde immer nur den HM LC-Sw4-DR ohne weitere Varianten.
Zitat von: Otto123 am 13 Oktober 2022, 16:31:47
Es gibt auch einen direkt für Stellmotore aber glaub ich nur für IP
IP habe ich eh noch nicht.
Naja:
ZitatPotentialfreie Schaltkontakte
Wichtig! Am Gerät darf nur dieselbe Phase zur Versorgung und zum Schalten verwendet werden (siehe Schaltbild Bedienungsanleitung)
Unter potentialfrei versteh ich was anderes. :D
Alter Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58131.msg496137.html#msg496137
gibt es nicht mehr ;)
https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-4fach-aufputzmontage-hm-lc-sw4-sm-fuer-smart-home-hausautomation-076796
Aber wenn die Stellmotore 230 Volt sind und Du das mit der Phase hinbekommst ist ja alles gut.
wenn ein 4er aktor defekt geht, ist gleich die ganze hütte kalt. ;)
wenn man sicherheitshalber jeweils einen aktor in reserve hält, dann vergleicht man 5x 1er aktor zu 2x 4er aktor.
Es sei denn, dass man den einen 1er Aktor dann als temporären Ersatz für den 4er Aktor nimmt und halt die ganze Etage (also alle Stellmotoren) über ein Thermostat schaltet, bis ein neuer 4er Aktor zur Verfügung steht. Okay der neue 4er kostet mehr, als wenn ein 1er Aktor ersetzt werden muss.
Aber ich glaube, da geht die Sicherheitsfrage und das Ausfallszenario doch ein wenig zu weit. :P
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit FHEM angefangen habe, wobei 2013 steht in meinem Profil :o
Wenn ich mich recht zurück erinnere, sind nicht wirklich viele von den HM Komponenten kaputt gegangen.
Eventuell Glück gehabt. 8)
Du hast allerdings recht, Heizung ist ggf. ein sensibleres Thema.
ZitatDu hast allerdings recht, Heizung ist ggf. ein sensibleres Thema.
genau, musst ja nur in den 1. post schauen. ;)
Zitat von: maxritti am 12 Oktober 2022, 20:43:22
momentan häufen sich zu Hause ein wenig die Beschwerden, dass die Heizung nicht mehr so will. ;)
und das, obwohl die temp über 22 grad war.
Richtig :)
Wobei ich ehrlich gesagt den ganzen Temperaturen nicht mehr so wirklich (ver)traue.
Ich habe hier ja noch so ein HM Selbstbautemperaturmesser rumliegen. Dessen Messwert hat sich ja von dem neuen Wandthermostat erheblich unterschieden, als diese quasi nebeneinander lagen. Okay, da konnte dann das Register tempOffset helfen. Damit habe ich das Wandthermostat dem anderen angeglichen.
Nun, wo das Wandthermostat aber an der Tür klebt, so 4m von dem anderen weg, sind die Temperaturkurven doch recht erheblich.
Sieht man ja auch schon in #4
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129659.msg1239267.html#msg1239267
Ein wenig OffTopic:
Eine Kollegin hatte die Tage ein altes analoges Thermometer mit auf der Arbeit. Wo der Energiesparboom auch anfängt.
Da hat das 21° angezeigt. Bei ihr zu Hause hat sie 19° eingestellt und das Thermometer zeigte das auch an.
Aber ihr Gefühl empfand es auf der Arbeit als wesentlich kühler. ???
So, habe fertig.
Jetzt sind die beiden Komponenten weit genug auseinander. ;D
Moin zusammen,
nun habe ich mir mal einen HM-LC-SW4-DR besorgt und möchte diesen nun anstelle des 1fach Aktors an den Start bringen.
Von daher wollte ich diesesn nun parallel zu dem 1fach Aktor mit dem Thermostat peeren, damit beide Aktoren das gleiche machen und ich den Stellmotor ohne grosse Verluste umklemmen kann.
Wenn desired erreicht ist, schalten auch bei ein. Nur wenn die desired kleiner gestellt wird, geht nur der alte 1fach Aktor aus und der eine Kontakt vom 4fach Aktor bleibt im Status "on".
Habe da im Wiki was gefunden, wo man bei dem Problem ein Register setzen muss.
Habe das meine ich auch richtig gemacht, finde aber auch die Seite nicht mehr. :(
Bräuchte da mal wieder Hilfe frank.
Hier mal lists.
Thermostat Climate:
Internals:
DEF 303ABC02
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-99a5-ace9d1096ecdebf2
NAME HM_303ABC_Climate
NR 271
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_Climate
STATE T: 18.3 desired: 17.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_303ABC
disableNotifyFn 1
eventCount 1310
READINGS:
2022-10-15 09:50:46 CommandAccepted yes
2022-10-12 19:04:50 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2022-10-12 19:04:50 R_P1_tempList_State verified
2022-10-12 19:05:00 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:00 R_P2_tempList_State verified
2022-10-12 19:05:04 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-10-12 19:05:04 R_P3_tempList_State verified
2022-10-12 19:04:46 RegL_01. 00:00 08:00
2022-10-12 19:04:50 RegL_07. 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:81 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-12 19:05:00 RegL_08. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-12 19:05:04 RegL_09. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-15 09:56:18 boostTime -
2022-10-14 21:09:37 cfgState TempChk
2022-10-15 09:56:18 commReporting off
2022-10-15 09:50:46 commState CMDs_done
2022-10-15 09:56:18 controlMode manual
2022-10-15 09:56:18 desired-temp 17.0
2022-10-15 09:56:08 humidity 60
2022-10-15 09:56:18 measured-temp 18.3
2022-10-15 09:50:46 recentStateType ack
2022-10-15 09:56:18 state T: 18.3 desired: 17.0
2022-10-09 20:17:01 trigLast fhem:80
2022-10-15 09:56:18 winOpenReporting off
helper:
peerFriend peerRtTc
peerIDsState complete
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7,8,9
cfgChk:
idTp00 file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
cmds:
TmplKey :no:1665674958.39484
TmplTs 1665674958.39484
cmdKey 1:0:0::HM_303ABC:00AD:02:
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
controlMode (auto|manual|boost|day|night)
controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempTmplSet -tempTmpl-
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
event-min-interval measured-temp:300
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000
room Temperatur
Thermostat Switch:
Internals:
DEF 303ABC07
FUUID 63307ceb-f33f-7b3d-9249-3c45b8f2b214761e
NAME HM_303ABC_SwitchTr
NR 274
NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_SwitchTr
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device HM_303ABC
disableNotifyFn 1
eventCount 965
peerList HM_2EC750
READINGS:
2022-09-27 17:33:42 RegL_01. 00:00 08:00
2022-09-27 17:33:43 RegL_07.HM_2EC750_chn-01 00:00 15:04
2022-10-14 21:09:37 cfgState updating
2022-10-15 09:50:46 commState CMDs_done
2022-10-15 09:55:08 level 0
2022-10-13 17:29:18 peerList HM_2EC750
2022-10-13 17:29:18 state peered
2022-10-15 09:55:08 trigger_cnt 250
helper:
peerFriend
peerIDsState complete
peerOpt 7p:thermostat,p:thermostat
regLst 1,7p
cmds:
TmplKey HM_2EC750:no:1665674958.39531
TmplTs 1665674958.39531
cmdKey 1:0:0::HM_303ABC:00AD:07:HM_2EC750
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_2EC750 -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_2EC750
peerOpt remove_HM_2EC750_chn-01
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
2EC75001 HM_2EC750_chn-01
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2EC75001
room Temperatur
1fach Aktor
Internals:
DEF 2EC750
FUUID 6331c0cf-f33f-7b3d-6d87-b43c3511253dfa28
IODev myHMLGW_Schlafzimmer
LASTInputDev myHMLGW_Schlafzimmer
MSGCNT 1060
NAME HM_2EC750
NR 277
NTFY_ORDER 48-HM_2EC750
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 2139
lastMsg No:08 - t:10 s:2EC750 d:9A234E 060100004A
myHMLGW_MSGCNT 524
myHMLGW_RAWMSG 0500004808A4102EC7509A234E060100004A
myHMLGW_RSSI -72
myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 536
myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0501004508A4102EC7509A234E060100004A
myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -69
myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-15 09:54:18
myHMLGW_TIME 2022-10-15 09:54:18
peerList HM_303ABC_SwitchTr
protLastRcv 2022-10-15 09:54:18
protRcv 534 last_at:2022-10-15 09:54:18
protResnd 2 last_at:2022-10-13 19:09:26
protSnd 1034 last_at:2022-10-15 09:54:18
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:524 min:-90 max:-48 avg:-71.28 lst:-72
rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:536 min:-87 max:-68 avg:-74.99 lst:-69
rssi_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:487 min:-94 max:-72 avg:-79.97 lst:-74
READINGS:
2022-10-13 12:35:07 CommandAccepted yes
2022-09-26 17:10:07 D-firmware 2.5
2022-09-26 17:10:07 D-serialNr LEQ0879629
2022-10-15 09:54:18 IODev myHMLGW_Schlafzimmer
2022-10-14 17:58:21 PairedTo 0x9A234E
2022-10-14 17:58:21 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
2022-10-14 17:58:22 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2022-10-14 17:58:23 RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr 00:00 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2022-10-14 21:09:37 cfgState ok
2022-10-15 09:54:18 commState CMDs_done
2022-10-15 09:54:18 deviceMsg off (to myVCCU)
2022-10-15 09:54:18 level 0
2022-10-15 09:54:18 pct 0
2022-10-14 17:58:22 peerList HM_303ABC_SwitchTr
2022-10-14 17:58:20 powerOn 2022-10-14 17:58:20
2022-10-15 09:54:18 recentStateType info
2022-10-15 09:54:18 state off
2022-10-15 09:54:18 timedOn off
2022-10-15 09:55:08 trigLast HM_303ABC_SwitchTr:0
2022-10-15 09:55:08 trig_HM_303ABC_SwitchTr 0_250
helper:
HM_CMDNR 8
PONtest 0
cSnd 019A234E2EC750010E,019A234E2EC750010E
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1665820458.32275
mId 0002
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,303ABC07,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey HM_303ABC_SwitchTr:no:1665674958.39318
TmplTs 1665674958.39318
cmdKey 1:1:0::HM_2EC750:0002:01:HM_303ABC_SwitchTr
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
eventL -peer- -cond-
eventS -peer- -cond-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
pair noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{self01})]
pressS [(-peer-|{self01})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_303ABC_SwitchTr -tplPeer-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_303ABC_SwitchTr
peerOpt remove_HM_303ABC_SwitchTr,DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_fl_TK_Haustuer,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Carport,EG_wz_TK_Terrasse,HMRemote_C_armExt,HMRemote_C_armIn,HMRemote_C_disarm,HMRemote_C_light,OG_bz_BM_Motion,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,myVCCU_Btn1,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
tplChan
tplDel
tplPeer SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +2EC750,00,00,00
nextSend 1665820458.61849
rxt 0
vccu myVCCU
p:
2EC750
00
00
00
prefIO:
myHMLGW_Schlafzimmer
mRssi:
mNo 08
io:
myHMLGW:
-72
-72
myHMLGW_Schlafzimmer:
-65
-65
peerIDsH:
00000000 broadcast
303ABC07 HM_303ABC_SwitchTr
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW
flg A
ts 1665820458.32275
ack:
HASH(0x558f6ae85498)
0880029A234E2EC75000
rssi:
at_myHMLGW:
avg -71.2881679389311
cnt 524
lst -72
max -48
min -90
at_myHMLGW_Schlafzimmer:
avg -74.9906716417911
cnt 536
lst -69
max -68
min -87
myHMLGW_Schlafzimmer:
avg -79.9733059548254
cnt 487
lst -74
max -72
min -94
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IOgrp myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
event-min-interval state:60
expert rawReg
firmware 2.5
model HM-LC-SW1-FM
peerIDs 00000000,303ABC07
room Temperatur
serialNr LEQ0879629
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
4fach Aktor Channel 1
Internals:
DEF 495B9301
FUUID 5c549a89-f33f-b047-f8a0-57ae7357179885e8
NAME EG_wz_4K_Switch_1
NR 52
NTFY_ORDER 48-EG_wz_4K_Switch_1
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device EG_wz_4K_Switch
disableNotifyFn 1
eventCount 355
peerList HM_303ABC_SwitchTr
READINGS:
2022-10-14 21:41:47 CommandAccepted yes
2022-10-14 20:28:59 R-HM_303ABC_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
2022-10-14 20:28:59 R-HM_303ABC_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
2020-04-22 05:52:28 R-powerUpAction off
2020-04-22 05:52:28 R-sign off
2022-10-15 09:49:20 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2022-10-15 09:49:21 RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr 00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
2022-10-15 09:50:21 cfgState PeerVerf
2022-10-15 09:50:10 commState CMDs_done
2022-10-15 09:50:10 deviceMsg on (to myVCCU)
2022-10-15 09:50:10 level 100
2022-10-15 09:50:10 pct 100
2022-10-15 09:49:20 peerList HM_303ABC_SwitchTr
2022-10-15 09:50:10 recentStateType info
2022-10-15 09:50:10 state on
2022-10-15 09:50:10 timedOn off
2022-10-14 21:41:47 trigLast fhem:02
helper:
dlvlCmd ++A0119A234E495B930201000000
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,303ABC07,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:switch
regLst 1,3p
cfgChk:
idPz02 p:HM_303ABC_SwitchTr
cmds:
TmplKey HM_303ABC_SwitchTr:no:1665674958.37464
TmplTs 1665674958.37464
cmdKey 1:0:0::EG_wz_4K_Switch:0003:01:HM_303ABC_SwitchTr
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
eventL -peer- -cond-
eventS -peer- -cond-
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{self01})]
pressS [(-peer-|{self01})]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_HM_303ABC_SwitchTr -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer HM_303ABC_SwitchTr
peerOpt remove_HM_303ABC_SwitchTr,DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_fl_TK_Haustuer,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Carport,EG_wz_TK_Terrasse,HMRemote_C_armExt,HMRemote_C_armIn,HMRemote_C_disarm,HMRemote_C_light,OG_bz_BM_Motion,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,myVCCU_Btn1,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
tplChan
tplDel
tplPeer SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
303ABC07 HM_303ABC_SwitchTr
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
devStateIcon off:black_FS20.off on:black_FS20.on
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,303ABC07
room Temperatur,Test
Hat sich doch erledigt. Ich habe es nun doch hinbekommen. :)
Der Artikel war es
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
Und mit set EG_wz_4K_Switch_1 regSet shCtOn ltLo HM_303ABC_SwitchTr schalten nun beide Aktoren ein und aus wie sie sollen.