Hallo zusammen,
weiß vielleicht jemand von euch warum sich das reading Power__W meines Stromzählers SDM nicht wie die anderen readings von selbst aktualisiert.
Ich habe leider kein Modul für den SDM120, ich habe das vom SDM220 benutzt. Die anderen Werte werden alle automatisch aktualisiert.
Zitat von: e_brandt am 13 Oktober 2022, 17:52:45
Ich habe leider kein Modul für den SDM120
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75638.msg1217182.html#msg1217182
Super, danke, das habe ich nicht gefunden.
Funktioniert leider genauso bescheiden...
ist sicher eine Einstellungssache
Zitat von: e_brandt am 13 Oktober 2022, 18:05:55
Funktioniert leider genauso bescheiden...
Kann ich so nicht bestätigen.
Was soll hier "bescheiden" laufen??
2022-10-13_18:00:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:01:24 SDM120 Power__W: 35 W
2022-10-13_18:01:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:02:24 SDM120 Power__W: 35 W
2022-10-13_18:02:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:03:24 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:03:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:04:24 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:04:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:05:24 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:05:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:06:24 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:06:54 SDM120 Power__W: 84 W
2022-10-13_18:07:24 SDM120 Power__W: 80 W
2022-10-13_18:07:54 SDM120 Power__W: 52 W
2022-10-13_18:08:24 SDM120 Power__W: 52 W
2022-10-13_18:08:54 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:09:24 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:09:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:10:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:10:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:11:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:11:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:12:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:12:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:13:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:13:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:14:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:14:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:15:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:15:55 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:16:25 SDM120 Power__W: 34 W
2022-10-13_18:16:55 SDM120 Power__W: 34 W
Was wird da nicht aktualisiert????
Wenn ich mir das SVG anschaue, wird das reading regelmäßig aktualisiert.
ja aber bei mir halt aus irgend einem Grund nicht. Wenn ich es händisch mit get power_w hole funktioniert es ja auch. nur nicht automatisch.energy total kommt im eingestellen Intervall.
Zitat von: e_brandt am 13 Oktober 2022, 19:14:56
ja aber bei mir halt aus irgend einem Grund nicht.
Bitte ein list vom device.
Internals:
CFGFN
DEF 1 60
FUUID 63483666-f33f-43c0-5ecd-9e3e48a346762a91
IODev ModbusLine
Interval 10
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME HA_SDM120M_1
NOTIFYDEV global
NR 469
NTFY_ORDER 50-HA_SDM120M_1
PROTOCOL RTU
STATE opened
TYPE ModbusSDM120
eventCount 407
FRAME:
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665676902.54555
VALUE opened
READ:
READINGS:
2022-10-13 20:01:55 Current_Max_demand__A 18.68
2022-10-13 20:01:55 Current_demand__A 0.81
2022-10-13 18:01:48 Demand_Period__minutes 60
2022-10-13 20:01:32 Energy_total__kVArh 522.794 kVArh
2022-10-13 20:01:32 Energy_total__kWh 2057.397 kWh
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Node_adr 1
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2022-10-13 18:01:50 Modbus_Speed__baud 2400
2022-10-13 20:01:52 PowerFactor 0.4
2022-10-13 19:12:04 Power__W 272 W
2022-10-13 18:01:53 System_Measurement_mode import+export
2022-10-13 18:01:49 System_Pulse_Width__ms 60 ms
2022-10-13 18:01:52 System_Pulse_constant 0.001kWh/imp
2022-10-13 18:01:51 TimeOfScrollDisplay 0 sec
2022-10-13 18:01:42 state opened
REMEMBER:
lrecv 1665684116.06281
lsend 1665684115.86188
gotReadings:
Current_Max_demand__A 18.68
Current_demand__A 0.81
lastRead:
h12 1665676909.75454
h18 1665676909.75693
h2 1665676908.84264
h20 1665676909.75893
h28 1665676910.58503
h63744 1665676911.42464
h63760 1665676912.263
h63776 1665676913.08985
i12 1665681124.54062
i258 1665684115.16071
i264 1665684115.1634
i30 1665684112.26466
i342 1665684092.06494
i344 1665684092.06724
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
Bitte mal die def ändern in
defmod HA_SDM120M_1 1 30
Hat auch nichts gebracht, selbst die Kwh kommen ja nicht in der eingestellten Zeit.
CFGFN
DEF 1 30
FUUID 63483666-f33f-43c0-5ecd-9e3e48a346762a91
IODev ModbusLine
Interval 30
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME HA_SDM120M_1
NOTIFYDEV global
NR 469
NTFY_ORDER 50-HA_SDM120M_1
PROTOCOL RTU
STATE opened
TYPE ModbusSDM120
eventCount 495
FRAME:
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665676902.54555
VALUE opened
READ:
READINGS:
2022-10-13 20:31:12 Current_Max_demand__A 18.68
2022-10-13 20:32:12 Current_demand__A 0.57
2022-10-13 18:01:48 Demand_Period__minutes 60
2022-10-13 20:31:51 Energy_total__kVArh 522.852 kVArh
2022-10-13 20:31:51 Energy_total__kWh 2057.413 kWh
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Node_adr 1
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2022-10-13 18:01:50 Modbus_Speed__baud 2400
2022-10-13 20:29:10 PowerFactor 0.3
2022-10-13 20:26:05 Power__W 29 W
2022-10-13 18:01:53 System_Measurement_mode import+export
2022-10-13 18:01:49 System_Pulse_Width__ms 60 ms
2022-10-13 18:01:52 System_Pulse_constant 0.001kWh/imp
2022-10-13 18:01:51 TimeOfScrollDisplay 0 sec
2022-10-13 20:29:45 Voltage__V 232.3 V
2022-10-13 20:25:11 state opened
REMEMBER:
lrecv 1665685932.56192
lsend 1665685932.43849
gotReadings:
Current_demand__A 0.57
lastRead:
h12 1665676909.75454
h18 1665676909.75693
h2 1665676908.84264
h20 1665676909.75893
h28 1665676910.58503
h63744 1665676911.42464
h63760 1665676912.263
h63776 1665676913.08985
i0 1665685785.46895
i12 1665685565.15308
i258 1665685932.56725
i264 1665685872.56368
i30 1665685750.54948
i342 1665685911.34567
i344 1665685911.34791
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
Zitat von: e_brandt am 13 Oktober 2022, 20:35:00
Hat auch nichts gebracht, selbst die Kwh kommen ja nicht in der eingestellten Zeit
Sehr merkwürdig..
Hängt noch etwas anderes am Bus?
Bitte noch ein list vom IODev.
Zitat von: e_brandt am 13 Oktober 2022, 20:35:00
Hat auch nichts gebracht, selbst die Kwh kommen ja nicht in der eingestellten Zeit.
CFGFN
DEF 1 30
FUUID 63483666-f33f-43c0-5ecd-9e3e48a346762a91
IODev ModbusLine
Interval 30
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME HA_SDM120M_1
NOTIFYDEV global
NR 469
NTFY_ORDER 50-HA_SDM120M_1
PROTOCOL RTU
STATE opened
TYPE ModbusSDM120
Sicher, dass das Modul 98_ModbusSDM120.pm installiert ist? Es fehlt die Angabe von FVERSION
Das sollte so aussehen:
DEF 5 30
FUUID 624af85e-f33f-8873-14e3-60dcd95fb1c5fb0e
FVERSION 98_ModbusSDM120.pm:?/2022-04-06
IODev ModBusLine
Interval 30
MODBUSID 5
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME SDM120
NOTIFYDEV global
NR 674
NTFY_ORDER 50-SDM120
PROTOCOL RTU
STATE Zähler: 98.424 kWh<br/>Tag: 0.071 kWh<br/>Leistung: 34 W
TYPE ModbusSDM120
:
Guten Morgen,
das ist das aus dem Link von Wzut Post 2
Zitat von: e_brandt am 14 Oktober 2022, 05:50:35
das ist das aus dem Link von Wzut Post 2
Das Modul ist schon mal ok.
Bitte mal ausführen
defmod HA_SDM120M_1 ModbusSDM120 1 30
Dann müsste/sollte eigentlich der Eintrag FVERSION vorhanden sein.
Fversion sehe ich trotzdem nicht :o
da steht :
gotReadings:
Energy_total__kVArh 524.846 kVArh
Energy_total__kWh 2062.805 kWh
warum nur diese beiden?
Ich hatte den Stromzähler verher über eine ESP laufen und per MQTT die Daten gesendet, das ging tadellos, nun wollte ich noch einen zweiten dazunehmen und die ESP einsparen.
Internals:
CFGFN
DEF 1 30
FUUID 63483666-f33f-43c0-5ecd-9e3e48a346762a91
IODev ModbusLine
Interval 30
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME HA_SDM120M_1
NOTIFYDEV global
NR 469
NTFY_ORDER 50-HA_SDM120M_1
PROTOCOL RTU
STATE opened
TYPE ModbusSDM120
eventCount 1788
FRAME:
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665676902.54555
VALUE opened
READ:
READINGS:
2022-10-14 14:23:12 Current_Max_demand__A 18.68
2022-10-14 14:25:13 Current_demand__A 9.98
2022-10-13 18:01:48 Demand_Period__minutes 60
2022-10-14 14:26:13 Energy_total__kVArh 524.846 kVArh
2022-10-14 14:26:13 Energy_total__kWh 2062.805 kWh
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Node_adr 1
2022-10-13 18:01:49 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2022-10-13 18:01:50 Modbus_Speed__baud 2400
2022-10-14 14:22:57 PowerFactor 1.0
2022-10-13 20:26:05 Power__W 29 W
2022-10-13 18:01:53 System_Measurement_mode import+export
2022-10-13 18:01:49 System_Pulse_Width__ms 60 ms
2022-10-13 18:01:52 System_Pulse_constant 0.001kWh/imp
2022-10-13 18:01:51 TimeOfScrollDisplay 0 sec
2022-10-13 20:29:45 Voltage__V 232.3 V
2022-10-14 14:27:02 state opened
REMEMBER:
lrecv 1665750431.29645
lsend 1665750431.08166
gotReadings:
Energy_total__kVArh 524.846 kVArh
Energy_total__kWh 2062.805 kWh
lastRead:
h12 1665676909.75454
h18 1665676909.75693
h2 1665676908.84264
h20 1665676909.75893
h28 1665676910.58503
h63744 1665676911.42464
h63760 1665676912.263
h63776 1665676913.08985
i0 1665685785.46895
i12 1665685565.15308
i258 1665750313.12337
i264 1665750192.97894
i30 1665750177.30361
i342 1665750373.27632
i344 1665750373.27894
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
Zitat von: e_brandt am 14 Oktober 2022, 14:33:06da steht :
gotReadings:
Energy_total__kVArh 524.846 kVArh
Energy_total__kWh 2062.805 kWh
warum nur diese beiden?
Ne ne, da sind schon ein paar readings mehr gekommen.
Unter gotReadings stehen nur die Readings, die in der letzten Gruppe gekommen sind.
Über den Parameter combine innerhalb des Moduls werden mehrere Register zu einer Abfrage zusammen gefasst.
Die einzelnen Reagister werden auch nicht in der gleichen Häufigkeit abgefragt. Das kann man aber noch Belieben innerhalb des Moduls nach eigenen Vorstellungen anpassen.
Was mich allerdings echt wundert ist die die Tatsache, dass z.B. das reading Power__W anscheinend gestern Abende letzmalig aktualisiert wurde.
Mach doch bitte mal ein list vom IODev ModbusLine.
Edit:
Dumme Frage: Das Modul hast Du aber in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM kopiert und die Rechte entsprechend auf fhem:dialout geändert?
Zitat von: Nobbynews am 14 Oktober 2022, 00:47:36
Sehr merkwürdig..
Hängt noch etwas anderes am Bus?
Bitte noch ein list vom IODev.
noch ist nichts anderes am Bus, hier ein list vom IODev
Internals:
CFGFN
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AG0KB6XF-if00-port0@2400
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AG0KB6XF-if00-port0@2400
EXPECT idle
FD 24
FUUID 63498784-f33f-43c0-47a8-02c39e8ed83988e9
LASTOPEN 1665763204.65156
NAME ModbusLine
NOTIFYDEV global
NR 535
NTFY_ORDER 50-ModbusLine
PARTIAL
STATE opened
SerialConn 1
TYPE Modbus
devioLoglevel 3
eventCount 2
nextOpenDelay 60
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665763204.66641
VALUE CONNECTED
READ:
READINGS:
2022-10-14 18:00:04 state opened
Attributes:
DbLogExclude .*
Ich frage nochmal ganz blöde in die Runde...Muss ich noch irgendwelche Attribute setzen oder müssen die Readings einfach so kommen. Ich habe bisjetzt nichts weiter an Attr gesetzt?
Ich bin leider noch immer nicht sooo fit mit Fhem.
Setz' mal verbose im device auf 5 und poste den Log-Ausschnitt.
attr HA_SDM120M_1 verbose 5
Zum Vergleich schon mal mein Log-Auszug:
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: GetUpdate (V4.4.11 - 5.10.2022) called from Fhem internal timer
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 30.0 sec at 05:48:05.105, interval 30
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash full object list: h12 h18 h2 h20 h28 h63744 h63760 h63776 h86 i0 i12 i18 i24 i258 i264 i30 i342 i344 i6 i70 i72 i74 i76 i78 i84 i86 i88 i90 i92 i94
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Voltage__V, delay not over (delay 150, 89.8729929924011 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i6 len 2 Current__A
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i12 len 2 Power__W
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i18 len 2 Power__VA
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i24 len 2 Power__VAr
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip PowerFactor, delay not over (delay 300, 119.877537965775 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i70 len 2 Frequency__Hz
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i72 len 2 Energy_import__kWh
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i74 len 2 Energy_export__kWh
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_import__kVArh, delay not over (delay 510, 89.0037457942963 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_export__kVArh, delay not over (delay 510, 89.002876996994 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i84 len 2 Power_Sum_demand__W
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_demand__W, delay not over (delay 330, 299.142822980881 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Import_demand__W, delay not over (delay 330, 299.141946792603 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_Import_demand__W, delay not over (delay 330, 299.141073942184 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Export_demand__W, delay not over (delay 330, 299.140225887299 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_Export_demand__W, delay not over (delay 330, 299.139285802841 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Current_demand__A, delay not over (delay 210, 88.268129825592 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Current_Max_demand__A, delay not over (delay 390, 118.371245861053 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_total__kWh, delay not over (delay 60, 28.1106939315796 passed)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_total__kVArh, delay not over (delay 60, 28.1087257862091 passed)
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: CombineUpdateHash objHash keys before combine: i74,i18,i84,i70,i6,i12,i72,i24
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash tries to combine read commands
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W to span 8, drop read for i12
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i18 len 2 Power__VA to span 14, drop read for i18
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i24 len 2 Power__VAr to span 20, drop read for i24
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash cant combine i6 len 2 Current__A with i70 len 2 Frequency__Hz, span 66 would be bigger than max 30
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh to span 4, drop read for i72
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i74 len 2 Energy_export__kWh to span 6, drop read for i74
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i84 len 2 Power_Sum_demand__W to span 16, drop read for i84
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CombineUpdateHash keys are now i70,i6
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: GetUpdate will now create requests for i6 len 20 (combined i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr), i70 len 16 (combined i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh and i74 len 2 Energy_export__kWh and i84 len 2 Power_Sum_demand__W)
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 5, read fc 4 i6, len 20, master device SDM120, reading Current__A (getUpdate for combined i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr)
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 5, read fc 4 i70, len 16, master device SDM120, reading Frequency__Hz (getUpdate for combined i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh and i74 len 2 Energy_export__kWh and i84 len 2 Power_Sum_demand__W)
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 3deb851f0000000000000000418b3333000000000000000041bb4c64000000000000000041780000, type i, adr 6, op read
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 3deb851f0000000000000000418b3333000000000000000041bb4c64000000000000000041780000, type i, adr 6, valuesLen 20, op read
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i8
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i9
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i10
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i11
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i14
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i15
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i16
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i17
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i20
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i21
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i22
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i23
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList i6,i12,i18,i24
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects sortedList i6,i12,i18,i24
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 3deb851f with f> to 0.115000002086163
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 0.115000002086163 with format %.2f A, result is 0.12 A
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 0.12 A to Current__A
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 418b3333 with f> to 17.3999996185303
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 17.3999996185303 with format %.f W, result is 17 W
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 17 W to Power__W
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 41bb4c64 with f> to 23.4123001098633
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 23.4123001098633 with format %.1f VA, result is 23.4 VA
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 23.4 VA to Power__VA
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 41780000 with f> to 15.5
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 15.5 with format %.1f VAr, result is 15.5 VAr
2022.10.15 05:47:35 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 15.5 VAr to Power__VAr
2022.10.15 05:47:35 5: SDM120: ParseDataString created 4 readings
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 424828f642c6245a0000000042b71eb80000000000000000000000004215b234, type i, adr 70, op read
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 424828f642c6245a0000000042b71eb80000000000000000000000004215b234, type i, adr 70, valuesLen 16, op read
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i80
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i81
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i82
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i83
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList i70,i72,i74,i76,i78,i84
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects sortedList i70,i72,i74,i76,i78,i84
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 424828f6 with f> to 50.0400009155273
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 50.0400009155273 with format %.2f Hz, result is 50.04 Hz
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 50.04 Hz to Frequency__Hz
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 42c6245a with f> to 99.0709991455078
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 99.0709991455078 with format %.3f kWh, result is 99.071 kWh
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 99.071 kWh to Energy_import__kWh
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 00000000 with f> to 0
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 0 with format %.3f kWh, result is 0.000 kWh
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 0.000 kWh to Energy_export__kWh
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 42b71eb8 with f> to 91.5599975585938
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 91.5599975585938 with format %.3f kVArh, result is 91.560 kVArh
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 91.560 kVArh to Energy_import__kVArh
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 00000000 with f> to 0
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 0 with format %.3f kVArh, result is 0.000 kVArh
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 0.000 kVArh to Energy_export__kVArh
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 4215b234 with f> to 37.4240264892578
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 37.4240264892578 with format %.1f, result is 37.4
2022.10.15 05:47:36 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 37.4 to Power_Sum_demand__W
2022.10.15 05:47:36 5: SDM120: ParseDataString created 6 readings
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: GetUpdate (V4.4.11 - 5.10.2022) called from Fhem internal timer
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 30.0 sec at 05:48:35.108, interval 30
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash full object list: h12 h18 h2 h20 h28 h63744 h63760 h63776 h86 i0 i12 i18 i24 i258 i264 i30 i342 i344 i6 i70 i72 i74 i76 i78 i84 i86 i88 i90 i92 i94
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Voltage__V, delay not over (delay 150, 119.877296209335 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i6 len 2 Current__A
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i12 len 2 Power__W
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i18 len 2 Power__VA
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i24 len 2 Power__VAr
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip PowerFactor, delay not over (delay 300, 149.881841182709 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Frequency__Hz, delay not over (delay 60, 29.1003501415253 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_import__kWh, delay not over (delay 60, 29.0985660552979 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_export__kWh, delay not over (delay 60, 29.0968780517578 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_import__kVArh, delay not over (delay 510, 29.0951490402222 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_export__kVArh, delay not over (delay 510, 29.0933032035828 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will request i84 len 2 Power_Sum_demand__W
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_demand__W, delay not over (delay 330, 329.147126197815 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Import_demand__W, delay not over (delay 330, 329.146250009537 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_Import_demand__W, delay not over (delay 330, 329.145377159119 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Export_demand__W, delay not over (delay 330, 329.144529104233 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Power_Max_Export_demand__W, delay not over (delay 330, 329.143589019775 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Current_demand__A, delay not over (delay 210, 118.272433042526 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Current_Max_demand__A, delay not over (delay 390, 148.375549077988 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_total__kWh, delay not over (delay 60, 58.1149971485138 passed)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateUpdateHash will skip Energy_total__kVArh, delay not over (delay 60, 58.1130290031433 passed)
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: CombineUpdateHash objHash keys before combine: i12,i6,i18,i84,i24
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash tries to combine read commands
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W to span 8, drop read for i12
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i18 len 2 Power__VA to span 14, drop read for i18
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash combine i6 len 2 Current__A with i24 len 2 Power__VAr to span 20, drop read for i24
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash cant combine i6 len 2 Current__A with i84 len 2 Power_Sum_demand__W, span 80 would be bigger than max 30
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CombineUpdateHash keys are now i6,i84
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: GetUpdate will now create requests for i6 len 20 (combined i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr), i84 len 2 (Power_Sum_demand__W)
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 5, read fc 4 i6, len 20, master device SDM120, reading Current__A (getUpdate for combined i6 len 2 Current__A with i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr)
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 5, read fc 4 i84, len 2, master device SDM120, reading Power_Sum_demand__W (getUpdate for Power_Sum_demand__W len 2)
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 3deb851f0000000000000000418c0000000000000000000041bc17ba00000000000000004179999a, type i, adr 6, op read
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 3deb851f0000000000000000418c0000000000000000000041bc17ba00000000000000004179999a, type i, adr 6, valuesLen 20, op read
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i8
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i9
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i10
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i11
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i14
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i15
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i16
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i17
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i20
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i21
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i22
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: SplitDataString has no information about handling i23
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList i6,i12,i18,i24
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects sortedList i6,i12,i18,i24
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 3deb851f with f> to 0.115000002086163
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 0.115000002086163 with format %.2f A, result is 0.12 A
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 0.12 A to Current__A
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 418c0000 with f> to 17.5
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 17.5 with format %.f W, result is 18 W
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 18 W to Power__W
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 41bc17ba with f> to 23.5115852355957
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 23.5115852355957 with format %.1f VA, result is 23.5 VA
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 23.5 VA to Power__VA
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: CreateDataObjects unpacked 4179999a with f> to 15.6000003814697
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: FormatVal for CreateDataObjects formats 15.6000003814697 with format %.1f VAr, result is 15.6 VAr
2022.10.15 05:48:05 4: SDM120: CreateDataObjects assigns value 15.6 VAr to Power__VAr
2022.10.15 05:48:05 5: SDM120: ParseDataString created 4 readings
Zitat von: e_brandt am 14 Oktober 2022, 18:01:21
noch ist nichts anderes am Bus, hier ein list vom IODev
Irgendetwas ist an Deiner Konfiguration in die Hose gegangen.
Wenn ich das IODev mit meinem vergleiche, fehlt neben dem schon angesprochenen FVERSION auch noch
MODE master
....
REMEMBER:
lid 1
lname SDM72
lrecv 1665819012.61326
lsend 1665819012.58294
defptr:
SDM120 5
SDM72 1
Frage:
FEHM ist aktuell?
Device::SerialPort ist installiert? -> müsste ja sein, da Readings reinkommen
Was verbirgt sich inter der FTDI-Hardware? RS232? -> Der SDM hat RS485.
ZitatRS232 ist voll-duplex und kann Daten in beide Richtungen übertragen, d.h. empfangen und senden. RS485 ist halb-duplex und kann immer nur in eine Richtung übertragen. Daher benötigt man einen Master, der die den Datenfluss steuert / kontrolliert.
Die beiden Leitungen A und B richtig angeklemmt?
Schon mal einen Neustart gemacht?
Zitat von: Nobbynews am 15 Oktober 2022, 09:43:22
Irgendetwas ist an Deiner Konfiguration in die Hose gegangen.
Wenn ich das IODev mit meinem vergleiche, fehlt neben dem schon angesprochenen FVERSION auch noch
MODE master
....
REMEMBER:
lid 1
lname SDM72
lrecv 1665819012.61326
lsend 1665819012.58294
defptr:
SDM120 5
SDM72 1
Frage:
FEHM ist aktuell?
Device::SerialPort ist installiert? -> müsste ja sein, da Readings reinkommen
Was verbirgt sich inter der FTDI-Hardware? RS232? -> Der SDM hat RS485.Die beiden Leitungen A und B richtig angeklemmt?
Schon mal einen Neustart gemacht?
Also der Adapter ist ein USB zu RS485 von Waveshare.
Fhem ist aktuell.
Leitungen a-b habe ich schon gedreht, dann kommt garnix mehr.
Termination 120 Ohm alle Varianten ausprobiert (mit 1, vorne hinten und garkeinem)
Hier ein Log vom sdm120
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: GetUpdate (V4.4.11 - 5.10.2022) called from Fhem internal timer
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 30.0 sec at 10:45:29.090, interval 30
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash full object list: h12 h18 h2 h20 h28 h63744 h63760 h63776 h86 i0 i12 i18 i24 i258 i264 i30 i342 i344 i6 i70 i72 i74 i76 i78 i84 i86 i88 i90 i92 i94
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i0 len 2 Voltage__V
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i6 len 2 Current__A
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i12 len 2 Power__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i18 len 2 Power__VA
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i24 len 2 Power__VAr
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i30 len 2 PowerFactor
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i70 len 2 Frequency__Hz
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i72 len 2 Energy_import__kWh
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i74 len 2 Energy_export__kWh
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i76 len 2 Energy_import__kVArh
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i78 len 2 Energy_export__kVArh
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i84 len 2 Power_Sum_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i86 len 2 Power_Max_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i88 len 2 Power_Import_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i90 len 2 Power_Max_Import_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i92 len 2 Power_Export_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i94 len 2 Power_Max_Export_demand__W
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will skip Current_demand__A, delay not over (delay 210, 25.8381078243256 passed)
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will skip Current_Max_demand__A, delay not over (delay 390, 145.832911014557 passed)
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i342 len 2 Energy_total__kWh
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CreateUpdateHash will request i344 len 2 Energy_total__kVArh
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash objHash keys before combine: i344,i92,i76,i72,i78,i84,i74,i88,i86,i94,i12,i18,i24,i6,i30,i90,i70,i342,i0
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash tries to combine read commands
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i0 len 2 Voltage__V with i6 len 2 Current__A to span 8, drop read for i6
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i0 len 2 Voltage__V with i12 len 2 Power__W to span 14, drop read for i12
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i0 len 2 Voltage__V with i18 len 2 Power__VA to span 20, drop read for i18
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i0 len 2 Voltage__V with i24 len 2 Power__VAr to span 26, drop read for i24
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash cant combine i0 len 2 Voltage__V with i30 len 2 PowerFactor, span 32 would be bigger than max 30
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash cant combine i30 len 2 PowerFactor with i70 len 2 Frequency__Hz, span 42 would be bigger than max 30
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh to span 4, drop read for i72
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i74 len 2 Energy_export__kWh to span 6, drop read for i74
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i76 len 2 Energy_import__kVArh to span 8, drop read for i76
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i78 len 2 Energy_export__kVArh to span 10, drop read for i78
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i84 len 2 Power_Sum_demand__W to span 16, drop read for i84
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i86 len 2 Power_Max_demand__W to span 18, drop read for i86
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i88 len 2 Power_Import_demand__W to span 20, drop read for i88
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i90 len 2 Power_Max_Import_demand__W to span 22, drop read for i90
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i92 len 2 Power_Export_demand__W to span 24, drop read for i92
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i70 len 2 Frequency__Hz with i94 len 2 Power_Max_Export_demand__W to span 26, drop read for i94
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash cant combine i70 len 2 Frequency__Hz with i342 len 2 Energy_total__kWh, span 274 would be bigger than max 30
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash combine i342 len 2 Energy_total__kWh with i344 len 2 Energy_total__kVArh to span 4, drop read for i344
2022.10.15 10:44:59 5: HA_SDM120Scheune: CombineUpdateHash keys are now i30,i70,i342,i0
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: GetUpdate will now create requests for i0 len 26 (combined i0 len 2 Voltage__V with i6 len 2 Current__A and i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr), i30 len 2 (PowerFactor), i70 len 26 (combined i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh and i74 len 2 Energy_export__kWh and i76 len 2 Energy_import__kVArh and i78 len 2 Energy_export__kVArh and i84 len 2 Power_Sum_demand__W and i86 len 2 Power_Max_demand__W and i88 len 2 Power_Import_demand__W and i90 len 2 Power_Max_Import_demand__W and i92 len 2 Power_Export_demand__W and i94 len 2 Power_Max_Export_demand__W), i342 len 4 (combined i342 len 2 Energy_total__kWh with i344 len 2 Energy_total__kVArh)
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 2, read fc 4 i0, len 26, master device HA_SDM120Scheune, reading Voltage__V (getUpdate for combined i0 len 2 Voltage__V with i6 len 2 Current__A and i12 len 2 Power__W and i18 len 2 Power__VA and i24 len 2 Power__VAr)
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 2, read fc 4 i30, len 2, master device HA_SDM120Scheune, reading PowerFactor (getUpdate for PowerFactor len 2)
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 2, read fc 4 i70, len 26, master device HA_SDM120Scheune, reading Frequency__Hz (getUpdate for combined i70 len 2 Frequency__Hz with i72 len 2 Energy_import__kWh and i74 len 2 Energy_export__kWh and i76 len 2 Energy_import__kVArh and i78 len 2 Energy_export__kVArh and i84 len 2 Power_Sum_demand__W and i86 len 2 Power_Max_demand__W and i88 len 2 Power_Import_demand__W and i90 len 2 Power_Max_Import_demand__W and i92 len 2 Power_Export_demand__W and i94 len 2 Power_Max_Export_demand__W)
2022.10.15 10:44:59 4: HA_SDM120Scheune: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 2, read fc 4 i342, len 4, master device HA_SDM120Scheune, reading Energy_total__kWh (getUpdate for combined i342 len 2 Energy_total__kWh with i344 len 2 Energy_total__kVArh)
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: ParseDataString called from HandleResponse with data hex bf779b6d, type i, adr 30, op read
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: SplitDataString called from ParseDataString with data hex bf779b6d, type i, adr 30, valuesLen 2, op read
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList i30
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects sortedList i30
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects unpacked bf779b6d with f> to -0.967215359210968
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: FormatVal for CreateDataObjects formats -0.967215359210968 with format %.1f, result is -1.0
2022.10.15 10:45:01 4: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects assigns value -1.0 to PowerFactor
2022.10.15 10:45:01 5: HA_SDM120Scheune: ParseDataString created 1 readings
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 450179df44040010, type i, adr 342, op read
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 450179df44040010, type i, adr 342, valuesLen 4, op read
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList i342,i344
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects sortedList i342,i344
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects unpacked 450179df with f> to 2071.61694335938
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: FormatVal for CreateDataObjects formats 2071.61694335938 with format %.3f kWh, result is 2071.617 kWh
2022.10.15 10:45:04 4: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects assigns value 2071.617 kWh to Energy_total__kWh
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateParseInfoCache called
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects unpacked 44040010 with f> to 528.0009765625
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: FormatVal for CreateDataObjects formats 528.0009765625 with format %.3f kVArh, result is 528.001 kVArh
2022.10.15 10:45:04 4: HA_SDM120Scheune: CreateDataObjects assigns value 528.001 kVArh to Energy_total__kVArh
2022.10.15 10:45:04 5: HA_SDM120Scheune: ParseDataString created 2 readings
Zitat von: e_brandt am 15 Oktober 2022, 10:47:06
Also der Adapter ist ein USB zu RS485 von Waveshare.
Fhem ist aktuell.
Leitungen a-b habe ich schon gedreht, dann kommt garnix mehr.
Termination 120 Ohm alle Varianten ausprobiert (mit 1, vorne hinten und garkeinem)
Gut, dann kann das schon mal ausschließen.
Aber warum heißt der Zähler jetzt "HA_SDM120Scheune" ?
Umbenannt von "HA_SDM120M_1"?
Das Log sieht mMn OK aus.
Ich habe auch die devices noch einmal gelöscht un d von vorn angefange, es ändert sich nichts, dieses fversion kommt nicht.
hier nochmal ein list vom sdm120
Internals:
CFGFN
DEF 1 30
FUUID 634a6f2c-f33f-43c0-d811-18fc3bb5d50d33eb
IODev ModbusLine
Interval 30
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.11 - 5.10.2022
NAME HA_SDM120Scheune
NOTIFYDEV global
NR 536
NTFY_ORDER 50-HA_SDM120Scheune
PROTOCOL RTU
STATE opened
TYPE ModbusSDM120
eventCount 43
FRAME:
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665822509.0161
VALUE opened
READ:
READINGS:
2022-10-15 10:49:33 Current_Max_demand__A 19.19
2022-10-15 10:52:33 Current_demand__A 2.83
2022-10-15 10:28:29 Demand_Period__minutes 60
2022-10-15 10:52:34 Energy_total__kVArh 528.016 kVArh
2022-10-15 10:52:34 Energy_total__kWh 2071.662 kWh
2022-10-15 10:28:30 Modbus_Node_adr 2
2022-10-15 10:28:30 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2022-10-15 10:28:31 Modbus_Speed__baud 2400
2022-10-15 10:50:31 PowerFactor -1.0
2022-10-15 10:32:24 Power__W -1071 W
2022-10-15 10:28:33 System_Measurement_mode import+export
2022-10-15 10:28:30 System_Pulse_Width__ms 60 ms
2022-10-15 10:28:32 System_Pulse_constant 0.001kWh/imp
2022-10-15 10:28:31 TimeOfScrollDisplay 0 sec
2022-10-15 10:53:21 state opened
REMEMBER:
lrecv 1665823981.44446
lsend 1665824011.15893
gotReadings:
Energy_total__kVArh 528.016 kVArh
Energy_total__kWh 2071.662 kWh
lastRead:
h12 1665822510.20511
h18 1665822510.20755
h2 1665822509.25679
h20 1665822510.20911
h28 1665822511.03205
h63744 1665822511.8641
h63760 1665822512.69441
h63776 1665822513.52593
i12 1665822744.73717
i258 1665823953.30074
i264 1665823773.26054
i30 1665823831.28038
i342 1665823954.14909
i344 1665823954.15056
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
verbose 1
vom MODBUSLINE
Internals:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AG0KB6XF-if00-port0@2400
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AG0KB6XF-if00-port0@2400
EXPECT idle
FD 16
FUUID 63498784-f33f-43c0-47a8-02c39e8ed83988e9
LASTOPEN 1665821939.16843
MODE master
NAME ModbusLine
NOTIFYDEV global
NR 429
NTFY_ORDER 50-ModbusLine
PARTIAL
PROTOCOL RTU
STATE opened
SerialConn 1
TYPE Modbus
devioLoglevel 3
eventCount 1
nextOpenDelay 60
FRAME:
QUEUE:
READ:
BUFFER
READINGS:
2022-10-15 10:18:59 state opened
REMEMBER:
lid 1
lname ModbusLine
lrecv 1665823981.44356
lsend 1665824227.19843
defptr:
HA_SDM120Scheune 1
ScheuneSDM120_Master 1
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
vom modbusattr:
Internals:
CFGFN
DEF 1 30 RTU
FUUID 634a6e30-f33f-43c0-8fdb-f19e71112c71578a
IODev ModbusLine
Interval 30
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.11 - 5.10.2022
NAME ScheuneSDM120_Master
NOTIFYDEV global
NR 498
NTFY_ORDER 50-ScheuneSDM120_Master
PROTOCOL RTU
STATE active
TYPE ModbusAttr
eventCount 3
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1665822256.68624
VALUE opened
READINGS:
2022-10-15 10:24:30 state active
Attributes:
DbLogExclude .*
room Modbus
Zitat von: Nobbynews am 15 Oktober 2022, 10:57:19
Gut, dann kann das schon mal ausschließen.
Aber warum heißt der Zähler jetzt "HA_SDM120Scheune" ?
Umbenannt von "HA_SDM120M_1"?
Das Log sieht mMn OK aus.
ja, habe ich jetzt umbenannt, zur allgemeinen Verwirrung :o
Zitat von: e_brandt am 15 Oktober 2022, 10:59:18
Ich habe auch die devices noch einmal gelöscht un d von vorn angefange, es ändert sich nichts, dieses fversion kommt nicht.
Dafür sieht der Rest aber mMn schon besser aus.
Laut Log-Auszug hat der Zähler aber die ID 2.
Das device ModbusATTR benötigts Du für die Verwendung des Moduls nicht.
Einige Readings werden nur einmal täglich erneuert. Das kann also dauern.
Zitat von: Nobbynews am 15 Oktober 2022, 11:06:09
Dafür sieht der Rest aber mMn schon besser aus.
Laut Log-Auszug hat der Zähler aber die ID 2.
Das device ModbusATTR benötigts Du für die Verwendung des Moduls nicht.
Einige Readings werden nur einmal täglich erneuert. Das kann also dauern.
Ja, mit der ID war jetzt mein Fehler, nur kurz im Eifer des Gefechtes.
Was heißt die werden nur einmal täglich erneuert? Mir geht es um das Reading Power__W , das möchte ich schon eher auch alle 30 sec haben.
Kann ich das irgendwo sehen bzw. einstellen? Wie gesagt mit get kommt der wert ja auch sofort.
Ich möchte mich schon mal bei euch ganz doll für tolle Hilfe bedanken. :D
Zitat von: e_brandt am 15 Oktober 2022, 11:32:43
Was heißt die werden nur einmal täglich erneuert? Mir geht es um das Reading Power__W , das möchte ich schon eher auch alle 30 sec haben.
Power__W sollte eigentlich alle 30s kommen.
Aber z.B. Modbus_Parity_Stop kommt nur einmal täglich.
Warum das mit Power__W nicht so richtig klappt, erschließt sich mir nicht.
Allerdings betreibe ich den Zähler auch mit 9600bd und nicht mit 2400bd. Das liegt halt an dem ebenfalls am Bus hängenden SDM72 der meiner Erinnerung nach standardmäßig damit läuft.
Du kannst ja mal zur Probe den Zähler auf 9600bd umstellen. Das geht ja auch vom Modul aus, nur muss der SDM120 vorab am Zähler in den Programmiermodus gebracht werden (siehe Beschreibung).
Und die def von ModbusLine ist ja schnell geändert. Ggf. den Adaper vom USB abziehen, damit die neue Geschwindigkeit angepasst wird.
Was soll ich sagen....
wenn ich das auf 9600 baud stelle funktioniert der Mist, ich könnte kot.....
Das habe ich umgestellt weil der eigentliche Plan ist an den Bus einen Wärmemengenzähler dranzuhängen. Den bekomme ich aber nicht auf 9600 gestellt.
Zitat von: e_brandt am 15 Oktober 2022, 11:51:44
wenn ich das auf 9600 baud stelle funktioniert der Mist, ich könnte kot.....
Das habe ich umgestellt weil der eigentliche Plan ist an den Bus einen Wärmemengenzähler dranzuhängen. Den bekomme ich aber nicht auf 9600 gestellt.
Schön das es jetzt funktioniert.
Der SDM kann ja auch 4800bd. Vielleicht reicht das ja schon für die 30s aus.
Ansonsten ggf. einen zweiten Adapter wie z.b.
https://www.makershop.de/module/kommunikation-module/rs485-adapter/ (https://www.makershop.de/module/kommunikation-module/rs485-adapter/)
Dann bitte noch den thread mit einem [gelöst] versehen.