ich habe in einigen Räumen die HM-CC-RT-DN Thermostate ohen Fensterkontakte im Einsatz.
In einigen Zimmern öffnen die Nutzer die Fenster unmittelbar vor dem verlassen des Zimmers. Die FensterAuf Kennung erkennt das offene Fenster und regelt die Temperatur runter.
Jedoch wird die Temperatur nach 15 Minuten wieder auf Warm gestellt, obwohl das Fenster noch offen ist.
Kann ich das mit Fhem beeinflussen, so dass die Fensteroffen Temperatur gehalten wird bis die Temperatur wieder neu eingestellt wird ??
Über Hilfe und Tipps würde ich mich freuen.
verwegener
wie hast du denn diese Variante geregelt? DOIF Notify ? so eine Argumentation nach Glaskugelsystem wird meistens falsch :-)
Ja etwas Glaskugel aber wenn man Homematic Thermostate hat, dann weiß man schon Bescheid ;)
-> ein list wäre hilfreich gewesen, siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Die haben eine autom. Fenster-Auf-Erkennung: Temperatursturz-Erkennung :)
Es gibt das Register: R-winOpnPeriod
Das kannst du entsprechend mit
set Device regSet winOpnPeriod GewünschteZeit
setzen.
Welche Werte gehen bekommst du mit
get Device regList
Bei mir steht dann da 0-60min
Device ist der entsprechende Kanal: _Clima