Hallo zusammen,
ich habe mir einen Shelly Dimmer2 eingebaut.
Per Schalter und Alexa funktioniert er auch soweit wie erwatet.
Problem:
Im WEBcmd wird der Slider des Dimmwert (pct) nicht angezeigt.
Es wird nur der Text "pct" angezeigt
On und Off im WEBcmd funktionieren
Ich hab den Shelly auch schon gelöscht und nochmal angelegt, aber ohne Erfolg
Ich hab auch 2 Shelly Lampen, bei denen wird der Slider angezeigt
Hat jemand eine Idee ?
Grüße
Sven
List:
Internals:
DEF 192.xxx.xxx.xxx
DURATION 0
FUUID 6356cf52-f33f-f943-c1de-d7fdccde22a4265b
INTERVAL 60
NAME Shelly_Dimmer
NR 228
SHELLYID shellydimmer2-349454728DD2
STATE off
TCPIP 192.xxx.xxx.xxx
TYPE Shelly
eventCount 371
READINGS:
2022-10-24 19:45:54 cloud disabled
2022-10-24 19:46:29 energy 0
2022-10-24 19:45:54 firmware 4
2022-10-25 06:18:17 network <html>connected to <a href="http://192.xxx.xxx.xxx">192.xxx.xxx.xxx</a></html>
2022-10-26 19:23:32 pct 30
2022-10-28 07:42:08 power 0
2022-10-28 07:42:08 state off
Attributes:
alexaName Treppenlicht
group Treppenaufgang
icon light_wall_2
model shellydimmer
room Licht
webCmd on:off:pct
Zitatpct Slider wird als WEBcmd nicht dargestellt
pct ist in Shelly.pm nicht fuer alle Modelle mit einem slider spezifiziert.
Man kann es als Benutzer dazubauen mit
attr Shelly_Dimmer widgetOverride pct:slider,1,1,100
perfekt, funktioniert 8)
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung ;D