Hallo zusammen,
habe mehrfach gelesen, dass die im Thema genannte Kombi funktioniert und über autocreate beim Batterie einlegen das neue Gerät angelegt werden soll. Das ist bei mir nicht der Fall. Gibt es einen Kniff?
Titel: Antw:GT-WT-01 mit a-culfw 1.26.08 auf nanoCUL433
Beitrag von: yersinia am 30 Oktober 2022, 09:52:10
Zitat von: fhemjan am 29 Oktober 2022, 19:57:35Das ist bei mir nicht der Fall. Gibt es einen Kniff?
Geduld haben, mehrfach versuchen, den GT-WT-01 näher ran an den CUL, nach dem Batteriewechsel mehrfach in kurzen Abständen (~2s) den Sendeknopf drücken, FHEM aktuell (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102942.0.html) halten.
Langfristig: kauf' dir was anderes, die Sensoren sind Batteriefresser und bei jedem Batteriewechsel musst du das Prozedere wiederholen, mehr als drei Sensoren ist schwierig, insb wenn der Nachbar auch welche hat...
Titel: Antw:GT-WT-01 mit a-culfw 1.26.08 auf nanoCUL433
Beitrag von: fhemjan am 30 Oktober 2022, 14:56:15
Hm, ok. Ich versuch es nochmal. Hast du oder jemand hier eine Empfehlung? Darf gern nicht zu teuer sein. Ideal wäre wenn er mit a-culfw auf NanoCUL433 oder CUL868 im Homematic Modus funktioniert...
Insb. Innenraum wäre besonders interessant, außen wär aber auch was
Titel: Antw:GT-WT-01 mit a-culfw 1.26.08 auf nanoCUL433
Beitrag von: fhemjan am 30 Oktober 2022, 15:06:43
Interessant, wenn ich die tx Taste lange drücke  bekomm ich ein UNKNOWN COMMAND aud dem CUL868, es wird aber nichts angelegt. Eigentlich soll der Sensor ja auch auf 433 laufen?!
Titel: Antw:GT-WT-01 mit a-culfw 1.26.08 auf nanoCUL433
Beitrag von: Ralf9 am 30 Oktober 2022, 20:59:52
Welche events und Logeinträge bekommst Du, wenn Du die tx Taste drückst?
Du müsstest sowas ähnliches bekommen

Global global UNDEFINED Prologue_64 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_64
2022.10.30 18:33:21 2 : cul: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_64 model:Prologue msg:s90C0FD77C800, please define it


Gruß Ralf