Servus,
ich habe ein Problem mit dem CUL_HM_HM_OU_LED16. Ist gepaired. Wenn ich einen der Buttons drücke, erhalte ich im Logfiles auch schön so etwas wie:
CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F Btn15 on (to broadcast)
Wenn ich allerdings eine der LEDS anschalten möchte mit
CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F set led red
bekomme ich nur
2013-05-23_00:17:40 CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F NACK
Das selbe auch, wenn ich
CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F set illum 15 0
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
ist das ein tipfehler?
CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F set led red
das set gehört an den Anfang
set CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F led red
War nur ein Copy/Paste Fehler. Hatte das set natürlich am Anfang.
Eine Idee?
ok, dann erst einmal die standardfrage - warum glaubst du, dass es gepairt ist?
- sendet das device an die adresse der Zentrale?
- steht die Zentrale in pairedTo?
Kannst du ein 'getConfig' machen und das Resultat schicken (falls es angenommen wird)?
Das Setzen einer einzelnen LED geht auch nicht, nehme ich an?
kannst du ggf alles aufzeichnen mit
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
Gruss Martin
Hi
ich denke, daß es gepaired ist, da die Buttons ja an den CUL gesendet werden und ich sie in fhem sehe.
Was meinst Du mit "steht die Zentrale in pairedTo?" Ich habe keine HM Zentrale. Nur CUL.
Nach
set CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4B7F getConfig
kommt nichts zurück. Ich sehe im Log nur einiges an Einträgen wie:
Use of uninitialized value $t in concatenation (.) or string at ./FHEM/92_FileLog.pm line 127.
Setzen einzelner LED geht auch nicht.
Ciao,
gagga
Ich habe nochmal von vorne angefangen und es geht nun. Keine Ahnung, was der Unterschied ist.