Hallo,
das Thema ist wohlbekannt und Lösungsvorschläge gibt es auch dafür (Forumsartikel, https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT (https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT)).
- Einer meiner drei FHT80B sendet nur noch die Aktorstellung und sonst keine Daten mehr (Temperaturen).
- Bisher half es, morgens um 05:25 ein set ... adjustminute abzusetzen, um das Teil bei Laune zu halten.
- In den letzten Wochen fiel es mehrmals wie beschrieben aus. Manuelles Setzen der Zentrale auf nA und senden eines Befehls hat es dann wiedererweckt. Gestern half nur noch zweiminütiges Stilllegen ohne Batterie. Heute ist das Fehlerbild schon wieder da. So geht es also nicht weiter.
Bevor ich das Teil (und die noch auf Ihre Wiederbelebung wartenden weiteren FHT80B) der Kreislaufwirtschaft zuführe, hoffe ich noch auf wirksame Ratschläge aus der FHEM-Gemeinde.
Hier noch grundlegende Infos und die obligatorischen Listings:
- Alle drei FHT80B kommunizieren mit einem Sendpool aus einem CUL und einem SCC.
- Funklage ist schlecht (-86dB und -88,5dB) aber die Sendepuffer sind leer.
Grüße
Boris
Internals:
.measuredHigh 0
.measuredLow 197
CODE 1445
CUL_0_MSGCNT 5241
CUL_0_RAWMSG 810c04xx0909a00114450000a621
CUL_0_RSSI -88.5
CUL_0_TIME 2022-11-11 15:58:23
CUNO_MSGCNT 2222
CUNO_RAWMSG 810c04xx0909a00114450000a621
CUNO_RSSI -81.5
CUNO_TIME 2022-11-11 15:56:25
DEF 1445
FUUID 61c19783-f33f-1bf0-4d4d-2030b1614fca6d23
IODev CUNO
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 5642
NAME FHT_1445
NR 147
STATE 20.0 C
TYPE FHT
eventCount 5655
webCmd desired-temp
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2022-11-04 18:45:30 IODev CUNO
2022-11-11 15:58:23 actuator 13%
2022-11-07 14:52:16 actuator1 pair
2022-11-11 07:40:58 battery ok
2022-11-11 07:40:58 batteryState ok
2022-11-08 10:25:03 day 8
2022-03-25 11:00:58 day-temp 20.0
2022-11-11 07:40:56 desired-temp 20.0
2021-12-22 11:45:15 fri-from1 06:50
2021-12-22 11:45:16 fri-from2 00:00
2021-12-22 11:45:16 fri-to1 22:00
2021-12-22 11:45:17 fri-to2 00:00
2022-03-14 17:03:16 holiday1 25
2022-03-14 17:03:16 holiday2 3
2022-11-08 08:53:00 hour 8
2022-11-11 07:40:58 lowtemp ok
2021-12-22 11:51:07 lowtemp-offset 4.0
2022-11-11 07:40:58 measured-temp 20.0
2022-11-11 07:23:20 minute 22
2022-11-07 16:41:37 mode auto
2022-11-07 16:41:34 mon-from1 06:50
2022-11-07 16:41:36 mon-from2 00:00
2022-11-07 16:41:35 mon-to1 22:00
2022-11-07 16:41:36 mon-to2 00:00
2022-11-08 10:25:03 month 11
2021-12-22 11:45:22 night-temp 17.0
2021-12-22 11:35:28 report1 255
2021-12-22 11:35:28 report2 255
2021-12-22 11:45:18 sat-from1 06:50
2021-12-22 11:45:18 sat-from2 00:00
2021-12-22 11:45:18 sat-to1 22:00
2021-12-22 11:45:18 sat-to2 00:00
2022-11-11 07:40:58 state 20.0 C
2021-12-22 11:45:19 sun-from1 06:50
2021-12-22 11:45:20 sun-from2 00:00
2021-12-22 11:45:19 sun-to1 22:00
2021-12-22 11:45:21 sun-to2 00:00
2022-11-11 07:40:58 temperature 20.0
2022-03-10 17:36:45 thu-from1 06:50
2022-03-10 17:36:46 thu-from2 00:00
2022-03-10 17:36:45 thu-to1 22:00
2022-03-10 17:36:46 thu-to2 00:00
2021-12-22 11:43:17 tue-from1 06:50
2021-12-22 11:43:18 tue-from2 00:00
2021-12-22 11:43:18 tue-to1 22:00
2021-12-22 11:43:19 tue-to2 00:00
2022-10-02 19:43:34 unknown_k0 150
2022-10-03 19:15:16 unknown_k1 85
2022-10-04 16:09:56 unknown_t1 80
2022-11-11 07:40:58 warnings none
2021-12-22 11:43:19 wed-from1 06:50
2021-12-22 11:43:20 wed-from2 00:00
2021-12-22 11:43:20 wed-to1 22:00
2021-12-22 11:43:21 wed-to2 00:00
2022-11-11 07:40:58 window closed
2021-12-22 11:45:22 windowopen-temp 5.5
2022-11-11 07:40:58 windowsensor ok
2022-11-08 10:25:03 year 22
hmccu:
Attributes:
IODev CUNO
alexaName Heizung Beat
alias Heizung 2 Beat
comment https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
genericDeviceType thermostat
lazy 0
retrycount 2
room 2 Beat,Heizung
Moin,
war bei mir auch so.
Probiere mal:
Neuvergabe der ID:
Drücke beide Tasten ,,Funktion" und ,,Nacht/Tag" gleichzeitigund lege Batterien ein.
,,SySE" (System Setting) wird angezeigt, drehe auf 010, drücke "Prog".
Wähle neue ID Teill1, "Prog", Wähle neue ID Teil2, "Prog".
! Achtung: Eingabe Dezimal, Ausgabe in Fhem in Hex !
Beispiele:
10 10 ergibt in Fhem 0a 0a
50 50 ergibt in Fhem 32 32
Hilfe:
https://bin-dez-hex-umrechner.de/
Danach alles neu anlernen. Auch den FHT8V.
Möge es helfen.
Hallo Ralph,
Danke für die ausführliche Anleitung.
Im Moment ist der FHT80B munter und sendet regelmäßig alle Werte (mit Ausnahme von ein paar Stunden Ende November). Wenn er wieder einschläft, werde ich es wie von Dir vorgeschlagen versuchen.
Viele Grüße
Boris