Hi, ich möchte die Helligkeit verwenden um Rolläden etc zu steuern. Dabei fällt mir auf, dass der aussen angebrachte BWM aber gefühlt nur alle 8 Stunden die Helligkeitswerte aktualisiert. Kann man die Frequenz einstellen ? Ich habe gelesen im Wiki, dass ich die Empfindlichkeit also die Schwellwerte ändern kann, aber das kann ja eigentlich nicht das problem sein, denn wenn ich die Werte um 7 morgens und um 12 Uhr Mittags bekomme, ist der Unterschied ja fast schon Tag/Nacht...
Hi,
ich habe einen HM-SEN-MDIR-O-2. Ich glaube, der sendet alle 6 Minuten die Helligkeitswerte.
Du kannst ja mal ein "list" Deines Geräts hier reinstellen, dann kann ich mal vergleichen, ob ich irgendwelche Unterschiede sehe.
Gruß,
Thorsten
oh ja gern ;)
hier das listing:
Internals:
DEF 51F231
FUUID 5c7ddd72-f33f-eddd1d-f827-d02dd720e37f173cd
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 9
NAME BWM_VORN
NR 417
NTFY_ORDER 48-BWM_VORN
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 26
lastMsg No:07 - t:41 s:51F231 d:290874 010BCF70
myHmUART_MSGCNT 9
myHmUART_RAWMSG 0501004E07A64151F231290874010BCF70
myHmUART_RSSI -78
myHmUART_TIME 2022-11-13 14:00:34
protLastRcv 2022-11-13 14:00:34
protRcv 9 last_at:2022-11-13 14:00:34
protSnd 8 last_at:2022-11-13 14:00:34
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:9 min:-78 max:-77 avg:-77.77 lst:-78
READINGS:
2022-11-13 14:15:41 Activity dead
2020-11-28 15:01:39 D-firmware 1.6
2020-11-28 15:01:39 D-serialNr NEQ1545212
2022-11-13 14:00:34 IODev myHmUART
2022-11-11 15:01:30 PairedTo 0x290874
2020-12-01 07:44:59 R-brightFilter 7
2020-12-01 07:44:59 R-captInInterval off
2020-12-01 07:44:59 R-evtFltrNum 1
2020-12-01 07:44:59 R-evtFltrPeriod 1 s
2020-12-01 07:44:59 R-minInterval 120
2020-12-01 07:44:58 R-pairCentral 0x290874
2020-12-01 07:44:59 R-sign off
2022-11-11 15:01:30 RegL_00. 00:00 02:01 0A:29 0B:08 0C:74
2022-11-11 15:01:31 RegL_01. 00:00 01:12 02:73 08:00 22:00
2022-11-13 14:00:34 battery ok
2022-11-13 14:00:34 brightness 207
2022-11-11 15:02:32 cfgState TrigUndef
2022-11-13 14:00:34 commState CMDs_done
2022-11-13 13:21:44 cover closed
2022-11-13 14:02:36 motion off
2022-11-13 14:00:34 motionCount 11_next:120s
2022-11-13 14:02:36 motionDuration 122
2022-11-07 08:30:40 powerOn 2022-11-07 08:30:40
2022-11-13 13:21:44 recentStateType info
2022-11-13 14:02:36 state noMotion
2022-11-13 14:00:34 trigDst_290874 noConfig
2022-11-13 14:00:34 trigger_cnt 11
helper:
HM_CMDNR 7
lastMsgTm 1668344434.87167
mId 005D
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:motionDetector
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1668d387d42.94701
TmplTs 1668d338742.94701
cmdKey 1:1:0::BWM_VORN:005D:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt EZ_ROLL,FLUR_DIM,GZ_ROLL_GARAGE,...
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +51F231,00,00,00
nextSend 166s83d435.15024
rxt 2
vccu
p:
51F231
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 07
io:
myHmUART:
-76
-76
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 166483443434.87167
ack:
HASH(0x6d3e570)
07800229044514F23101041CF00
rssi:
at_myHmUART:
avg -77.7777777777778
cnt 9
lst -78
max -77
min -78
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.6
model HM-SEN-MDIR-O-2
peerIDs 00000000
room CUL_HM,aussen
serialNr NEQ15333312
subType motionDetector
Hi,
da fällt mir leider kein wesentlicher Unterschied auf. Vielleicht weiß sonst noch jemand was.
Gruß,
Thorsten
Ist das nicht so, das das von der config in der CCU abhängt?
Soweit ich weiss, senden die HM-SEN-MDIR-O-2 die Helligkeitswerte auch nur, nachdem eine Bewegungsänderung (presence) erkannt wird.
@Jamo Der SEN-MDIR-O sendet die Helligkeitswerte immer, der SEN-MDIR-SM sendet nur nach Bewegung.
Was mir auffällt
Activity dead tot
cfgState TrigUndef da steht bei mir ok
trigDst_290874 noConfig das gibt es bei mir nicht.
Ich kann die Auffälligkeit aber noch nicht deuten.
Gruß Otto
Sorry, ich habe den SEN-MDIR-O gar nicht, ich habe den mit meinen HmIP Präsenzmeldern verwechselt. Beitrag geaendert. :-(
"trigDst_290874 noConfig" zeigt, dass keine vccu definiert ist.
vielleicht werden die zyklischen meldungen ohne motion deshalb ungewollt gefiltert?
ich würde grundsätzlich eine vccu definieren.
wenn das nicht hilft raw messages sniffen mindestens 15 min.