FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: masterpete23 am 14 November 2022, 11:01:25

Titel: Grafana Anfänge
Beitrag von: masterpete23 am 14 November 2022, 11:01:25
Moin,

ich habe mal zum Anschauen einen Grafana und einen mysql Docker container gestartet.
Was funktioniert:
Grafana läuft und ist mit mysql verbunden.
fhem ist mit mysql verbunden.
logdb ist angelegt
Internals:
   CFGFN     
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FUUID      63715ee4-f33f-53cd-a8f5-930738d6642c93fb
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.13.2-s26672/2022-11-07
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         6717
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        3475681
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.0.146;port=3306
   dbuser     fhemuser
   eventCount 3
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.13.2
   READINGS:
     2022-11-13 22:17:24   CacheOverflowLastNum 0
     2022-11-13 22:17:24   CacheOverflowLastState normal
     2022-11-14 10:57:53   state           connected
Attributes:


Ich kann über Grafana Daten auslesen.

Was nicht geht, dass Grafana diese Werte auch erkennt und Graphen erstellt.
Hier mein Versuch:

SELECT TIMESTAMP as time, VALUE as metrics FROM fhem.history WHERE DEVICE = 'Heizung_Kind' LIMIT 50

Fehlermeldung
ZitatData is missing a number field
Bevor ich SELECT TIMESTAMP as time machte, hatte er auch immer die Time angemeckert.

Wie komme ich von dem Schlauch runter auf dem ich stehe?
Titel: Antw:Grafana Anfänge
Beitrag von: bartman121 am 14 November 2022, 11:05:43
Guck einfach Mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77724.0.html

Oder im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/Grafana
Titel: Antw:Grafana Anfänge
Beitrag von: masterpete23 am 14 November 2022, 11:33:40
Danke.

Die Lösung.
Falsch:
SELECT TIMESTAMP as time, VALUE as metrics FROM fhem.history WHERE DEVICE = 'Heizung_Kind' LIMIT 50

Richtig:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) as time_sec,
Cast(value as decimal(10,1)) as value,
  "Temperatur" as metric
FROM history
WHERE READING="measured-temp" AND DEVICE="Heizung_Kind" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)