Hallo,
seit Ende letzten Jahres habe ich ein Problem mit meinen Heizungsthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU. Nach dem Ändern des Wochenprogramms z.B. mit:
set Thermostat_Buero_Climate tempListSat 09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.5
sieht es aus, als würde das Kommando gesendet. HMInfo meldet auch nach Stunden noch "incomplete register list". Erst ein manuelles "getConfig" behebt das Problem. Hierzu gab es auch schon Themen hier im Forum. Leider konnte ich für mich noch keine Lösung finden. Ich verwende im Thermostat auch nur eine der drei Temperaturlisten, was ja auch schon mal als Lösung genannt wurde!
HMinfo:
get HM configCheck
configCheck done:
incomplete register list
Thermostat_Buero_Climate: RegL_07.
Register changes pending
Thermostat_Buero_Climate:
Auch wird das neue Programm nach mehreren Stunden abwarten noch nicht angezeigt:
list Thermostat_Buero
Internals:
DEF 3058B0
FUUID 5c8e7e88-f33f-311e-c0e8-4d23bcf749d83da8
HMUSB_MSGCNT 28
HMUSB_RAWMSG E3058B0,0000,1EDC0195,FF,FFB6,4F84703058B0000000010128
HMUSB_RSSI -74
HMUSB_TIME 2022-11-19 13:48:15
IODev RemoteHmUART
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 55
NAME Thermostat_Buero
NR 237
NTFY_ORDER 48-Thermostat_Buero
RemoteHmUART_MSGCNT 27
RemoteHmUART_RAWMSG 050000474F84703058B0000000010128
RemoteHmUART_RSSI -71
RemoteHmUART_TIME 2022-11-19 13:48:15
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Thermostat_Buero_Weather
channel_02 Thermostat_Buero_Climate
channel_03 Thermostat_Buero_WindowRec
channel_06 Thermostat_Buero_remote
channel_07 Thermostat_Buero_SwitchTr
disableNotifyFn 1
eventCount 28
lastMsg No:4F - t:70 s:3058B0 d:000000 010128
protLastRcv 2022-11-19 13:48:15
protRcv 28 last_at:2022-11-19 13:48:15
protSnd 4 last_at:2022-11-19 13:36:36
protSndB 1 last_at:2022-11-19 13:36:35
protState CMDs_done
rssi_at_HMUSB cnt:28 min:-75 max:-73 avg:-73.85 lst:-74
rssi_at_RemoteHmUART cnt:27 min:-72 max:-70 avg:-70.96 lst:-71
READINGS:
2022-11-19 13:34:25 Activity alive
2022-11-19 13:36:36 CommandAccepted yes
from archivexx D-firmware 1.4
from archivexx D-serialNr LEQ1214939
2022-11-19 13:36:35 IODev RemoteHmUART
2022-10-17 19:07:32 PairedTo 0x271112
2022-11-13 13:46:26 R-btnLock off
2022-11-13 13:46:26 R-burstRx on
2022-11-13 13:46:26 R-cyclicInfoMsg on
2022-11-13 13:46:26 R-cyclicInfoMsgDis 0
2022-11-13 13:46:26 R-globalBtnLock off
2022-11-13 13:46:26 R-localResDis off
2022-11-13 13:46:26 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2022-11-13 13:46:26 R-modusBtnLock off
2022-11-13 13:46:26 R-pairCentral 0x271112
2022-10-17 19:07:32 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:11 0C:12 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
2022-10-17 23:59:55 RegL_07.
2022-11-19 13:48:05 battery ok
2022-11-19 13:48:05 batteryLevel 2.4
2022-11-19 13:45:26 cfgState ok
2022-11-19 13:36:36 commState CMDs_done
2022-11-19 13:48:05 desired-temp 17.0
2022-11-19 13:48:05 measured-temp 25.7
2022-11-19 13:36:36 state CMDs_done
2021-07-13 09:07:50 time-request -
helper:
HM_CMDNR 79
cSnd 012711123058B000081853,012711123058B00006
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1668862095.03734
mId 00AD
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
cmds:
TmplKey :1668860972.75317:1668860973.19097
TmplTs 1668860973.19097
cmdKey 0:1:0::Thermostat_Buero:00AD:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +3058B0,00,00,00
nextSend 1668862095.31371
rxt 0
vccu vccu
p:
3058B0
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 4F
io:
HMUSB:
-74
-74
RemoteHmUART:
-69
-69
peerIDsH:
prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 02
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMUSB:
avg -73.8571428571428
cnt 28
lst -74
max -73
min -75
at_RemoteHmUART:
avg -70.962962962963
cnt 27
lst -71
max -70
min -72
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IOgrp vccu
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
burstAccess 0_off
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 1.4
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Buero,Heizung
serialNr LEQ1214939
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
list Thermostat_Buero_Climate
Internals:
DEF 3058B002
FUUID 5c8e7e88-f33f-311e-d694-e93faf3ff39ef497
NAME Thermostat_Buero_Climate
NR 239
NTFY_ORDER 48-Thermostat_Buero_Climate
STATE T: 25.8 desired: 17.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device Thermostat_Buero
disableNotifyFn 1
eventCount 21
peerList Heizung_Buero_Climate
Helper:
DBLOG:
dewpoint:
logdb_FHT:
TIME 1668862375.04502
VALUE 11.2
humidity:
logdb_FHT:
TIME 1668862075.04618
VALUE 40
measured-temp:
logdb_FHT:
TIME 1668862375.04502
VALUE 25.8
statMeasured-tempTendency:
logdb_FHT:
TIME 1668862795.08714
VALUE 1h: +0.8 2h: +4.7 3h: +6.6 6h: +8.9
READINGS:
2022-11-15 18:52:49 CommandAccepted yes
2022-11-19 13:29:32 R-boostPeriod 5 min
2022-11-19 13:29:32 R-dayTemp 21 C
2022-11-19 13:29:32 R-daylightSaveTime on
2022-11-19 13:29:32 R-heatCool heating
2022-11-19 13:29:32 R-modePrioManu all
2022-11-19 13:29:32 R-modePrioParty all
2022-11-19 13:29:32 R-nightTemp 17 C
2022-11-19 13:29:32 R-noMinMax4Manu off
2022-11-19 13:29:32 R-sendWeatherData on
2022-11-19 13:29:32 R-showHumidity tempHum
2022-11-19 13:29:32 R-showInfo time
2022-11-19 13:29:32 R-showSetTemp actTemp
2022-11-19 13:29:32 R-showWeekday off
2022-11-19 13:29:32 R-sign off
2022-11-19 13:29:32 R-tempMax 30.5 C
2022-11-19 13:29:32 R-tempMin 4.5 C
2022-11-19 13:29:32 R-tempOffset 0.0K
2022-11-19 13:29:32 R-weekPrgSel prog1
2022-11-19 13:29:32 R-winOpnBoost off
2022-11-19 13:29:32 R_P1_0_tempListSat 09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_1_tempListSun 09:00 17.0 20:30 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_2_tempListMon 09:00 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_3_tempListTue 13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_4_tempListWed 13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_5_tempListThu 13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P1_6_tempListFri 13:30 17.0 20:00 23.0 24:00 20.0
2022-11-19 13:36:35 R_P1_tempList_State incomplete
2022-11-19 13:29:32 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P2_tempList_State verified
2022-11-19 13:29:32 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2022-11-19 13:29:32 R_P3_tempList_State verified
2022-10-17 19:07:33 RegL_01. 00:00 08:00
2021-12-15 18:35:56 RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:6C 16:5C 17:F6 18:51 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:6C 30:5C 31:F6 32:51 33:08 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:6C 4A:5C 4B:F0 4C:51 4D:08 4E:45 4F:20 50:51 51:08 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:A2 64:5C 65:F0 66:51 67:08 68:45 69:20 6A:51 6B:08 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:A2 7E:5C 7F:F0 80:51 81:08 82:45 83:20 84:51 85:08 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:A2 98:5C 99:F0 9A:51 9B:08 9C:45 9D:20 9E:51 9F:08 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:A2 B2:5C B3:F0 B4:51 B5:20 B6:45 B7:20 B8:51 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-17 19:07:41 RegL_08. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-10-17 19:07:45 RegL_09. 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
2022-11-19 13:53:05 boostTime -
2022-11-19 13:56:45 cfgState updating
2022-11-19 13:53:05 commReporting off
2022-11-19 13:36:36 commState CMDs_done
2022-11-19 13:53:05 controlMode manual
2022-11-19 13:58:01 desired-temp 17.0
2022-11-19 13:52:55 dewpoint 11.2
2022-11-19 13:58:01 humidity 40
2022-11-19 13:58:01 measured-temp 25.8
2022-11-19 13:29:32 peerList Heizung_Buero_Climate
2022-11-15 18:52:49 recentStateType ack
2022-11-19 13:59:55 statDewpointTendency 1h: +1.1 2h: +4.6 3h: +2.7 6h: +3.9
2022-11-19 13:59:55 statHumidityTendency 1h: +1 2h: +1 3h: -10 6h: -13
2022-11-19 13:59:55 statMeasured-tempTendency 1h: +0.8 2h: +4.7 3h: +6.6 6h: +8.9
2022-11-19 13:58:01 state T: 25.8 desired: 17.0
2022-10-17 18:41:59 tempTmplSet none
2022-11-19 13:53:05 winOpenReporting off
TEMPLIST:
Sat:
0:
HOUR 09
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 23.0
2:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 20.5
helper:
_98_statistics myStatTendency
peerFriend peerRtTc
peerIDsState complete
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7,8,9
tmplChg 0
cfgChk:
idRc02 RegL_07.
idRc03 fail
cmds:
TmplKey Heizung_Buero_Climate:1668860972.75317:1668860973.19099
TmplTs 1668860973.19099
cmdKey 1:0:0::Thermostat_Buero:00AD:02:Heizung_Buero_Climate
cmdLst:
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
controlMode (auto|manual|boost|day|night)
controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
tempTmplSet -tempTmpl-
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_Heizung_Buero_Climate -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer Heizung_Buero_Climate
peerOpt remove_Heizung_Buero_Climate,Heizung_Bad_Climate,Heizung_Flur_Climate,Heizung_Kueche_Climate,Heizung_Wohnzimmer_Climate
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
00000000 broadcast
2E5A1D02 Heizung_Buero_Climate
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
RegL_07. 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:6C 16:5C 17:F6 18:53 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:6C 30:5C 31:F6 32:51 33:08 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:6C 4A:5C 4B:F0 4C:51 4D:08 4E:45 4F:20 50:51 51:08 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:A2 64:5C 65:F0 66:51 67:08 68:45 69:20 6A:51 6B:08 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:A2 7E:5C 7F:F0 80:51 81:08 82:45 83:20 84:51 85:08 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:A2 98:5C 99:F0 9A:51 9B:08 9C:45 9D:20 9E:51 9F:08 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:A2 B2:5C B3:F0 B4:51 B5:20 B6:45 B7:20 B8:51 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
tmpl:
Attributes:
event-on-change-reading .*
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2E5A1D02
tempListTmpl none
userattr weekprofile
verbose 5
eventMonitor:
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate R_P1_tempList_State: incomplete
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_done
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote cfgState: ok
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima ValvePosition: 0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima boostTime: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima controlMode: manual
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima desired-temp: 17.0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyEnd: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyStart: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyTemp: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima T: 24.6 desired: 17.0 valve: 0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Weather measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Weather 24.6
Logfile:
2022.11.19 13:36:35 3: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate tempListSat exec p1 09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.5
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:36:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:36 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:36 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:36 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:36 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:37:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:37:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
2022.11.19 13:38:13 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:38:13 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:38:32 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:38:32 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
Es scheint auch egal zu sein, ob ich die Temperaturlisten per "tempListTmpl" verwalte, was eigentlich mein Ziel ist, oder per "weekdayTimer". Ich würde mich zumindest sehr über Eure Hilfe freuen!
Danke und ein schönes Wochenende, Ronny
Hallo Ronny,
Bei mir ist es ebenso notwendig, ein getConfig nach Update der tempList abzusetzen, inkl. eines Druckes auf die Anlerntaste.
Einige TC laufen im Burst Modus, da wird das getConfig sofort abgearbeitet.
Also alles eingentlich, wie gewohnt.
VG Helmut
Sollte das nicht hierdurch abgearbeitet sein:2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_processing...
...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_done
Ich nutze schon seit Jahren ein Shell-Script, was jede Nacht anhand des Kalenders per HMinfo die Temperaturliste der TCs für die nächsten beiden Tage setzt. Dies funktioniert aber leider seit Ende letztem Jahr nicht mehr ohne ein manuelles getConfig. Also nicht wie gewohnt.
Gerade habe ich mal versucht, den "burstAccess" einzuschalten:
attr Thermostat_Buero burstAccess 1_auto
Also manuell "getConfig", damit HMinfo keinen Fehler mehr zeigt und die Temperaturliste im TC wieder paßt. Danach eine Änderung bei "tempListSat". Auch ohne Erfolg, HMinfo bringt wieder "incomplete register list".
Ronny
schon mal probiert?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045)
Jetzt habe ich wieder Zeit gefunden, mir die Sache nochmal anzuschauen. Bei "configDir" steht schon seit Urzeiten nur "FHEM". Hier die Attribute meiner HMInfo:
Attributes:
autoArchive 1
autoLoadArchive 1_load
autoUpdate 00:05
configDir FHEM
room System
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Auch das Attribut "commStInCh" habe ich jetzt bei allen HM-Hauptdevices auf "off" gestellt, wie in einem anderen Beitrag vorgeschlagen wurde.
Trotzdem werden die Climate-Channels nach einer Änderung einfach nicht neu gelesen. Dies steht jetzt wieder so lange an, bis ich "getConfig" ausführe:
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- incomplete register list-ret- Thermostat_Buero_Climate: RegL_07.-ret--ret- Register changes pending-ret- Thermostat_Buero_Climate:-ret-
Was habe ich nocht übersehen?
Ronny
die verlinkte 10_cul_hm.pm hast du also nicht probiert?
Sorry, das hatte ich übersehen. :-[
Kopiert und geht :), Danke! Muß ich die jetzt für Updates sperren oder fliesen diese Änderungen in die nächste Version mit ein?
interessant!
dann lag es eventuell daran, dass der tc ein burst device ist.
ohne auschluss vom update ist diese version auf jeden fall beim nächsten update wieder weg.
wer weiss schon, ob und wann es mal übernommen wird.