Moin,
mir ist aufgefallen das die Zeitaches bei den Plot um ca 1 Stunde verschoben ist.
Es ist gerade 00.12 Uhr aber der Eintrag von meinem Stromsensor Zeigt im Plot 23.10 an.
Uhrzeit der Datenbankeinträge passen.
Uhrzeit von FHEM passt.
Uhrzeit vom Server passt.
Nur die Zeit vom Plot ist eine Stunde weniger.
zu wenig Info, um wirklich etwas sagen zu können.
Tipp mal "plot stunde" in die Forumsuche, da gibts diverse Treads dazu. Hängt mit der Zeitzone zusammen.
Betreibst Du ein Kraftwerk? So mit 3 Megawatt Spitzen?
Scherz beiseite, das sind vermutlich ganz einfache Watt, die Du da anzeigst.... KW/h gibts eher nicht.
Gruß
Sany
Danke für die Antwort.
ja sind W/h und nicht kW/h ,muss ich noch mal Anpassen.
Die Zeitzone war der richtige Hinweis.
Diese war im Linux nicht richtig gesetzt
Mit timedatectl set-timezone Europe/Berlin
hab ich es angepasst und nach einem Neustart ist alles so wie es sein soll.
Gruß Ingo
Zitat von: Scotch am 12 Dezember 2022, 17:00:45
ja sind W/h und nicht kW/h ,muss ich noch mal Anpassen.
Egal ob W oder kW - in jedem Fall dürfte das /h falsch sein.