Hallo,
beim Eltako FSB61 verändert sich das Readings state nicht und bleibt bei teach stehen, wenn ich das Rollo mit "set Rollo_AZ opens" bewege ändert sich das state nicht. Nur bei einem stop ändert sich das state auf stop und bleibt auch auf stop.
ein "list Rollo_AZ" bringt das:
Internals:
DEF FFxxx300
IODev TCM310_0
NAME Rollo_AZ
NR 89
NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-02 12:03:42
STATE teach
TYPE EnOcean
Readings:
2013-06-02 12:03:42 anglePos 0
2013-06-02 12:03:42 position 0
2013-06-02 11:56:49 state teach
Attributes:
alias Jalousie AZ
devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 5.*:shutter_4 7.*:shutter_6 10.*:shutter_closed
eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
manufID 00D
model FSB61
room Jalousie
shutTime 40
shutTimeCloses 40
subDef FFxxx302
subType manufProfile
webCmd Auf:Ab:Stop
die Logs:
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ_sensor teach-in: EEP A5-3f-7F Manufacturer: Eltako
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor2: 60
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor2: 40
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ teach
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ position: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ position: 0
Gruß Otto
Zitat von: Otto schrieb am So, 02 Juni 2013 12:19Hallo,
beim Eltako FSB61 verändert sich das Readings state nicht und bleibt bei teach stehen, wenn ich das Rollo mit "set Rollo_AZ opens" bewege ändert sich das state nicht. Nur bei einem stop ändert sich das state auf stop und bleibt auch auf stop.
ein "list Rollo_AZ" bringt das:
Internals:
DEF FFxxx300
IODev TCM310_0
NAME Rollo_AZ
NR 89
NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-02 12:03:42
STATE teach
TYPE EnOcean
Readings:
2013-06-02 12:03:42 anglePos 0
2013-06-02 12:03:42 position 0
2013-06-02 11:56:49 state teach
Attributes:
alias Jalousie AZ
devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 5.*:shutter_4 7.*:shutter_6 10.*:shutter_closed
eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
manufID 00D
model FSB61
room Jalousie
shutTime 40
shutTimeCloses 40
subDef FFxxx302
subType manufProfile
webCmd Auf:Ab:Stop
die Logs:
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ_sensor teach-in: EEP A5-3f-7F Manufacturer: Eltako
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor2: 60
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor2: 40
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ teach
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ position: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ position: 0
Gruß Otto
Bei teach und stop wird das Reading state auch für bidirektionale Aktoren von Fhem gesetzt. Damit state die aktuellen Werte des Aktors einliest, muss in DEF nicht die BaseID von Fhem >> FFxxx300 <<, sondern die SenderID des Aktors stehen, wahrscheinlich 008xxxxx.
Hallo Klaus,
ich wie kann ich die ID auslesen?
Ich stehe auf dem Schlauch?
Gruß Otto
Zitat von: Otto schrieb am So, 02 Juni 2013 17:39Hallo Klaus,
ich wie kann ich die ID auslesen?
Ich stehe auf dem Schlauch?
Gruß Otto
Steht auf der Rückseite des Eltako Rolloschalters. Am einfachsten geht es aber:
1. Senden von Quittungstelegrammen am Aktor einschalten, wie steht im Eltako Waschzettel
2. Quittungstelegramm mit Fahrbefehl mit lokalem Taster auslösen
3. Fhem legt beim Empfang des Telegramms automatisch ein Device mit der SenderID (DEF) des Eltako Rolloschalters an.
4. automatisch angelegtes Device anpassen, insbesondere subType, subDef ... eintragen bzw. anpassen
5. fertig