FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: onkel-tobi am 27 März 2023, 12:06:43

Titel: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: onkel-tobi am 27 März 2023, 12:06:43
Hallo zusammen,

ich habe ein Thermostat bei dem sich die Temperatur immer mal wieder verstellt.

Aktuell steht desired-temp auf 19.5, wieso weiß ich nicht.

Es sollten eigtl. 12.0 sein.

Controlmode ist auf auto und das list sieht folgendermaßen aus:

Internals:
   DEF        610AA304
   FUUID      63a0c961-f33f-daf3-7c4c-9b36e528f0c64b63
   NAME       dg_li_hzg_Clima
   NR         671
   NTFY_ORDER 48-dg_li_hzg_Clima
   STATE      T: 20.8 desired: 19.5 valve: 7
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     dg_li_hzg
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1748
   READINGS:
     2023-03-27 09:08:31   CommandAccepted yes
     2023-02-25 11:28:02   R_0_tempListSat 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_1_tempListSun 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_2_tempListMon 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_3_tempListTue 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_4_tempListWed 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_5_tempListThu 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_6_tempListFri 06:00 12.0 22:00 12.0 24:00 12.0
     2023-02-25 11:28:02   R_tempList_State verified
     2023-02-25 11:27:58   RegL_01.        00:00 08:00
     2023-02-25 11:28:02   RegL_07.        00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:30 15:48 16:31 17:08 18:31 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:30 2F:48 30:31 31:08 32:31 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:30 49:48 4A:31 4B:08 4C:31 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:30 63:48 64:31 65:08 66:31 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:30 7D:48 7E:31 7F:08 80:31 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:30 97:48 98:31 99:08 9A:31 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:30 B1:48 B2:31 B3:08 B4:31 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E
     2023-03-27 12:00:47   ValvePosition   7
     2023-03-27 12:00:47   boostTime       -
     2023-02-25 11:29:04   cfgState        TempChk
     2023-03-27 09:08:31   commState       CMDs_done
     2023-03-27 12:00:47   controlMode     auto
     2023-03-27 12:00:47   desired-temp    19.5
     2023-03-27 12:00:47   measured-temp   20.8
     2023-03-27 12:00:47   partyEnd        -
     2023-03-27 12:00:47   partyStart      -
     2023-03-27 12:00:47   partyTemp       -
     2023-03-27 09:08:31   recentStateType ack
     2023-03-27 12:00:47   state           T: 20.8 desired: 19.5 valve: 7
     2023-02-15 14:29:50   trigLast        fhem:80
   helper:
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cmds:
       TmplKey    :no:1678387636.12007
       TmplTs     1678387636.12007
       cmdKey     1:0:0::dg_li_hzg:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     tmpl:
Attributes:
   alexaName  Dachgeschoss Arbeit
   alias      Heizung Arbeit
   event-on-change-reading .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000
   room       Homekit,Schlafzimmer
Ist halt blöd weil wenn das Fenster auf ist heizt er entsprechend trotzdem.
Hat wer eine Idee?

Danke & Gruß,
Tobi
Titel: Aw: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: Aurel_B am 27 März 2023, 13:03:30
Hmmm, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Temperatur stellst du direkt am Thermostat ein oder auch via FHEM? Und die verstellt sich spontan? Von wo kommen denn die 12° her, hast du direkt am Thermostaten eingestellt?
Titel: Aw: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: Gernott am 27 März 2023, 17:27:18
Zitat von: onkel-tobi am 27 März 2023, 12:06:43Ist halt blöd weil wenn das Fenster auf ist heizt er entsprechend trotzdem.
Hat wer eine Idee?
Welche Temperatur hast Du denn für die Fenster-offen-Erkennung eingestellt?
Der Wert steht im Register winOpnTempI.
Titel: Aw: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: onkel-tobi am 27 März 2023, 18:12:14
dg_li_hzg_Clima type:thermostat -
list:peer    register        :value
  1:          sign            :off
  7:          boostPeriod      :5 min
  7:          boostPos        :80 %
  7:          btnNoBckLight    :off
  7:          dayTemp          :21 C
  7:          daylightSaveTime :on
  7:          decalcTime      :11:00
  7:          decalcWeekday    :Sat
  7:          modePrioManu    :all
  7:          modePrioParty    :all
  7:          nightTemp        :17 C
  7:          noMinMax4Manu    :off
  7:          regAdaptive      :on
  7:          reguExtI        :15
  7:          reguExtP        :30
  7:          reguExtPstart    :30
  7:          reguIntI        :18
  7:          reguIntP        :33
  7:          reguIntPstart    :45
  7:          showInfo        :time
  7:          showWeekday      :off
  7:          tempMax          :30.5 C
  7:          tempMin          :4.5 C
  7:          tempOffset      :0.0K
  7:          valveErrPos      :15 %
  7:          valveMaxPos      :100 %
  7:          valveOffsetRt    :0 %
  7:          winOpnBoost      :off
  7:          winOpnDetFall    :1.4 K
  7:          winOpnMode      :on
  7:          winOpnPeriod    :15 min
  7:          winOpnTempI      :12 C
Temp set : 0_Sat 06:00 12.0 C
Temp set : 0_Sat 22:00 12.0 C
Temp set : 0_Sat 24:00 12.0 C
Temp set : 1_Sun 06:00 12.0 C
Temp set : 1_Sun 22:00 12.0 C
Temp set : 1_Sun 24:00 12.0 C
Temp set : 2_Mon 06:00 12.0 C
Temp set : 2_Mon 22:00 12.0 C
Temp set : 2_Mon 24:00 12.0 C
Temp set : 3_Tue 06:00 12.0 C
Temp set : 3_Tue 22:00 12.0 C
Temp set : 3_Tue 24:00 12.0 C
Temp set : 4_Wed 06:00 12.0 C
Temp set : 4_Wed 22:00 12.0 C
Temp set : 4_Wed 24:00 12.0 C
Temp set : 5_Thu 06:00 12.0 C
Temp set : 5_Thu 22:00 12.0 C
Temp set : 5_Thu 24:00 12.0 C
Temp set : 6_Fri 06:00 12.0 C
Temp set : 6_Fri 22:00 12.0 C
Temp set : 6_Fri 24:00 12.0 C
Also hier auch nichts ungewühnliches oder?
Tepmeratur stelle ich in FHEM ein, die 12° kommen aus der TmpList die ich via FHEM konfiguriert habe.
Schalte ich am Thermostat 1x durch von auto => manu => start => auto stellt er sich wieder auf 12 °.
Titel: Aw: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: Gernott am 27 März 2023, 20:49:50
Sieht soweit normal aus. Ich würde mal die desired-temp in einen Trendplot loggen und schauen, wann die Abweichung auftritt. Funkt da evtl. noch ein externer Thermostat rein?
Titel: [gelöst] Aw: Desired-temp unterscheidet sich von tmpList
Beitrag von: onkel-tobi am 26 April 2023, 21:53:51
So, ich habe die Lösung gefunden:
Ich hatte testweise mal eine Automation in Homekit gemacht 😂🙈
Sprich wenn Fenster auf Heizung aus. Leider hat es dann die Heizung auf manuell + desired temp gesetzt....