FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: saxandl am 02 April 2023, 15:36:22

Titel: Kommunikations-Störung nach Backup
Beitrag von: saxandl am 02 April 2023, 15:36:22
Hi!

Kurze System-Übersicht: FEHM & Rasperrymatic, beides als VM auf Proxmox.

Problem: Nach Backup von FHEM (stopp) oder Rasperrymatic (stopp) muss per Hand "get CCU3 updateCCU" eingeben werden, da ansonsten die Kommunikation von HM (nicht HmIP) - Devices CCU <=> FHEM gestört ist "hmstate: false".

Gibt es einen Automatismus, den Befehl "get CCU3 updateCCU" - falls erforderlich - abzusetzen. Wenn ja, wie würde dieser lauten und eingebaut werden?
Titel: Aw: Kommunikations-Störung nach Backup
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2023, 12:04:03
Hi,

nach meiner Erfahrung muss die CCU (Raspberrymatic) laufen bevor FHEM startet. Das sollte man beim Restart der Umgebung berücksichtigen.
Ich hatte Fälle wo es nachträglich nicht zu "heilen" war.

Aber Du kannst ja z.B. mit einem at den "hmstate: false" abfragen und den Befehl "get CCU3 updateCCU" absetzen.

Gruß Otto