Hallo,
ich verwende einen Volkszähler mit ESP Chip und Tasmota.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und ich kann die Werte über das Tasmota-Webinterface sekündlich ändern sehen.
Jetzt habe ich die MQTT-Client Funktion aktiviert und in Fhem per Server die beiden Geräte miteinander verbunden.
Jedoch wird der Stromwert alle 5 Minuten in Fhem aktualisiert.
Ich benötige aber eine sekündliche Auswertung. Wie kann ich den Intervall verändern-
Kann mir da jemand behilflich sein?
Vermutlich findest du einen Lösungsansatz in https://forum.fhem.de/index.php?topic=132620.0
Ansonsten gilt wie immer: je spärlicher der Input, desto schwieriger ist es zu helfen...
Ich würde sagen Tasmota Teleperiod doku lesen: https://tasmota.github.io/docs/Commands/ (https://tasmota.github.io/docs/Commands/)
TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
0 = disable telemetry messages
1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
Genau das wollte ich nicht - damit bekommt man nämlich "immer alles" und darf dann FHEM den "Müll" entsorgen lassen...
Danke für die Vorschläge.
Lieder lässt sich Teleperiod auf minimal 10 Sekunden stellen.
Kennt keiner eine andere Alternative?
Zitat von: Beta-User am 11 April 2023, 12:54:29Vermutlich findest du einen Lösungsansatz in https://forum.fhem.de/index.php?topic=132620.0