Hallo,
ich habe eine Schaltaktor für Batteriebetrieb - (HM-LC-Sw1-Ba-PCB). Weiters verwende ich den HMLAN-Adapter im Zusammenhang mit FHEM. Die Verschlüsselung habe ich deaktiviert.
Nun hab ich das Problem nach dem Pairen immer "missing ACK" steht. Was mach ich da falsch? Sollte der Schaltaktor im Zusammenhang mit dem HMLAN-Adapter nicht funkionieren?
Danke für eure Hilfe!
LG. Dextha
Hallo Dextha,
mach doch mal bitte in der Fhem-Web-Oberfläche (Eingabezeile oben) ein
set Name-des-HM-LC-Sw1-Ba-PCB-Device getConfig
kurz die Anlerntaste am HM-LC-Sw1-Ba-PCB drücken, dann
list Name-des-HM-LC-Sw1-Ba-PCB-Device
und poste mal die Rück-/Ausgabe.
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
sorry dass ich erst jetzt schreibe.
Nach "set Alarmanlagenstatus getConfig" bekomme ich als Status:
"RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
Nach "list Alarmanlagenstatus" bekomme ich:
Internals:
DEF 1C4F20
EVENTS 1
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E1C4F20,0000,47800640,FF,FFC7,0084101C4F2000000006000000
HMLAN1_RSSI -57
HMLAN1_TIME 2013-06-22 18:40:13
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1
NAME Alarmanlagenstatus
NR 192
NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-22 18:44:49
STATE RESPONSE TIMEOUT:PeerList
TYPE CUL_HM
lastMsg No:00 - t:10 s:1C4F20 d:000000 06000000
protCmdDel 12
protCmdPend 1 CMDs pending
protLastRcv 2013-06-22 18:40:13
protResnd 19 last_at:2013-06-22 18:44:54
protResndFail 5 last_at:2013-06-22 18:44:49
protSnd 6 last_at:2013-06-22 18:44:49
protState CMDs_processing...
rssi_at_HMLAN1 avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:1
Readings:
2013-06-22 18:40:13 battery ok
2013-06-22 18:40:13 level 0 %
2013-06-22 18:40:13 powerOn -
2013-06-22 18:44:49 state RESPONSE TIMEOUT:PeerList
Regl_00::
VAL
cmdStack:
++B001AA29051C4F200103
Helper:
burstEvtCnt 21
getCfgList all
getCfgListNo 3
mId 006C
rxType 2
Respwait:
PendCmd As1041B001AA29051C4F2000040000000000
Pending RegisterRead
PendingRsend 2
forChn 00
forList 00
forPeer
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -57
cnt 1
lst -57
max -57
min -57
Attributes:
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-LC-SW1-BA-PCB
peerIDs
room CUL_HM
serialNr JEQ0346045
subType switch
webCmd toggle:on:off:statusRequest
LG. Dextha
Hallo Dextha,
dein HM-LC-Sw1-Ba-PCB ist nicht mit Fhem / dem HMLAN gepairt, denn sonst würdest du in den "Readings" etwas stehen haben wie:
2013-02-16 14:41:44 PairedTo 0x123ABC
...
2013-02-16 14:41:44 R-pairCentral 0x123ABC
wobei 0x123ABC hier meiner HMLAN-ID entspricht. Also bitte in der Fhem-Eingabezeile
set <HMLAN-Name> hmPairForSec 500
eingeben und innerhalb von 500 Sekunden an deinem HM-LC-Sw1-Ba-PCB die Anlerntaste drücken.
Dann bitte nochmals die Befehle wie in meinem vorherigen Beitrag absetzen.
Gruß
Thomas
Hallo Thomas, da dürfe tatsächlich was beim anlernen schief gegangen sein... jetzt klappts!
Danke für deine Hilfe!
LG. Dextha