Hallo,
seit ich meine FHT Module auf "Sommer" umgestellt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile:
ZitatArgument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at /usr/share/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 580.
Das Problem liegt daran, das ich im Sommer die Thermostate von der Temperatur auf "ON" (und manual) setze. In der Zeile 580 im Modul werden aber die numerischen Temperaturen verglichen. Und diese Rechenoperation verträgt kein "on".
Wenn ich das Modul ausschalte (set xxx off) sind die Fehlermeldungen logischerweise weg.
Aber vielleicht kann der Modulautor diesen kleinen Schönheitsfehler an einem kalten Gewittertag korrigieren.
Achim
Hallo Achim,
dazu mal eine Frage: Wenn die FHTs auf ON oder OFF stehen, senden die trotzdem desired-temp und actual-temp weiter?
Ich überlege nämlich, ob ich die Ventile per OFF im Sommer noch etwas Strom sparen lassen kann, sobald die Therme auf Sommerbetrieb geht; aber die wird ja durch diese Meldungen getriggert...
Gruß
Torsten
hatte ich schon mal hier (http://forum.fhem.de/index.php?topic=10934.msg62916#msg62916) erwähnt.
Hallo Torsten,
die FHTs senden auch bei ON/OFF alle Werte weiterhin.
MfG Achim
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich wohl bei meiner Suche im Forum übersehen. Ich habe die Zeilen in das Modul bei mir eingebaut. Jetzt heisst es nur daran denken, wenn ein Update des Moduls kommt.
MFG Achim
Danke Achim, dann werde ich das mal näher ins Auge fassen (nachdem der Log-Fehler behoben ist ;) )!