Guten Tag Zusammen, ich hatte schon länger nicht mehr mit Fhem gearbeitet und wollte nun wieder ein Fensterkontakt in Fhem einbinden. Einen habe ich schon eingerichtet weiss aber leider nicht mehr so die Vorgehensweise...
Wichtig ist mir das der Fensterkontakt -> es geht um den Fensterkontakt_weiss (Tür-/Fensterkontakt HM-Sec-SCo) unter HMCCUDEV angezeigt wird, wie der Fensterkontakt Dachfenster_Treppenhaus (siehe Bilder). Den einen Fensterkontakt ist unter HMCCUCHN und unter HMCCUDEV zu finden ( Dachfenster_Treppenhaus). Leider bekomme ich den Fensterkontakt den ich jetzt einbinden möchte nicht unter HMCCUDEV eingebunden....Hab schon die RAW Definition durchstöbert und verglichen..leider bekomme ich diesen Kontakt nicht mehr unter HMCCUDEV eingebunden.
Es kommt dann immer diese Meldung:
Specify option 'forceDev' for HMCCUDEV or use HMCCUCHN instead (recommended). Command: define Dachfenster_weiss HMCCUCHN OEQ0228371:1
Möchte halt gerne auch den grünen Punkt für den aktuellen Status..
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen... Wie bekomme ich den zweiten Fensterkontakt wie den "Dachfenster Treppenhaus" auch wieder unter HMCCUDEV eingebunden?
Danke und Gruß
Hier noch das list von dem Fensterkontakt der jetzt unter HMCCUCHN definiert ist , den ich aber gerne noch unter HMCCUDEV haben möchte:
Internals:
CFGFN
DEF OEQ0228371:1
FUUID 6447a9d4-f33f-b652-31a2-a10a8d493544394b
IODev CCU2
NAME Fensterkontakt_weiss
NR 297
STATE closed
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr OEQ0228371:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Sec-SCo OEQ0228371:1
ccurolestate SHUTTER_CONTACT
ccusubtype HM-Sec-SCo
ccutype HM-Sec-SCo
eventCount 2
firmware 1.0
readonly no
receiver ccu:Heizung Kueche Wand,ccu:Heizung Kueche Fenster,ccu:Heizung Essen EG,HM_KL_AZ_WZ
READINGS:
2023-04-25 12:39:29 ERROR NO_ERROR
2023-04-25 12:22:12 IODev CCU2
2023-04-25 12:39:29 LOWBAT ok
2023-04-25 12:39:29 STATE closed
2023-04-25 12:22:12 activity alive
2023-04-25 12:22:12 battery ok
2023-04-25 12:39:29 devstate ok
2023-04-25 12:39:29 hmstate closed
2023-04-25 12:22:12 rssidevice -255
2023-04-25 12:22:12 rssipeer -68
2023-04-25 12:22:12 sign off
2023-04-25 12:39:29 state closed
hmccu:
channels 1
detect 1
devspec OEQ0228371:1
nodefaults 0
role 1:SHUTTER_CONTACT
setDefaults 0
cmdlist:
get
set
control:
dp:
0.AES_KEY:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0
SVAL off
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.LOWBAT:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL ok
OVAL false
SVAL ok
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -255
ONVAL -255
OSVAL -255
OVAL 1
SVAL -255
VAL 1
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -68
ONVAL -68
OSVAL -68
OVAL 188
SVAL -68
VAL 188
0.STICKY_UNREACH:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.ERROR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NO_ERROR
OVAL 0
SVAL NO_ERROR
VAL 0
1.LOWBAT:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL false
OSVAL ok
OVAL false
SVAL ok
VAL 0
1.STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL false
OSVAL closed
OVAL false
SVAL closed
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
state:
chn 1
dpt STATE
Attributes:
devStateIcon close:fts_window_1w open:fts_window_1w_open
Specify option 'forceDev' for HMCCUDEV or use HMCCUCHN instead (recommended). Command: define Fenster_Test_weiss HMCCUCHN OEQ0228371:1
heisst übersetzt:
Geben Sie die Option 'forceDev' für HMCCUDEV an oder verwenden Sie stattdessen HMCCUCHN (empfohlen). Befehl: define Fenster_Test_weiss HMCCUCHN OEQ0228371:1
Heisst, ich muss für HMCCUDEV das "forceDEV verwenden...aber wo und wie?
EDIT: Ich habs....man muss folgendes eigeben am Ende das forceDEV
defmod Fensterkontakt_Test HMCCUDEV OEQ0228371 forceDev
Manchmal frage ich mich schon, warum ich mir die Mühe mit der Commandref gemacht haben ;)