Hallo,
wenn ich meine WeekDayTimer disable bleibt der State weiterhin auf active.
Das ist schlecht für manche Darstellungen.
Ist das gewollt so ?
Dann muesste ich mit stateFormat alle umbauen ...
Gruss
Joe
Das kann Dir nur der Entwickler sagen.
Für den WT gibt es einen eigenen Thread:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=114168.0
Viele Grüße
Jürgen
Zitat von: juemuc am 08 Mai 2023, 13:57:25Das kann Dir nur der Entwickler sagen.
Der aktuelle Entwickler kann dazu auch relativ wenig sagen....
An sich dürfte das Verhalten "schon immer so" gewesen sein - ich war meistens bemüht, Eingriffe in das Modulverhalten mit Auswirkungen auf viele User eher zu vermeiden, und grade "state" ist "effektverdächtig".
Aber an sich fände ich es auch sinnvoll, wenn man dem WDT-state ansehen würde, dass er grade nicht aktiv ist. Für die aktuelle (leider buggy!) Version wäre das vermutlich ab Zeile 1352 (je mit einer unveränderten Zeile) in etwa so:
$attr{$name}{$attrName} = $attrVal;
if ( $attrVal ) {
readingsSingleUpdate ($hash, 'state', 'disabled', 1);
return RemoveInternalTimer($hash,\&WDT_SetTimerOfDay);
}
return WDT_Start($hash);
Wobei ich noch unschlüssig bin, ob "disabled" oder "inactive" die bessere Wahl wäre...
Meinungen willkommen (gerne auch im support-Thread).
Hi Beta-User,
enabled und disabled würde mir zwar besser gefallen, aber aufgrund der Historie ist wohl active und inactive die bessere Wahl. Bei meinem Tests wird allerdings nicht "active" sondern der letzte Wert des betroffenen Gerätes angezeigt. Hier das dazugehörige "list"
Internals:
CFGFN
COMMAND
CONDITION
DEF TEST de 12|08:00|on 12|16:13|off
DEVICE TEST
FUUID 645902df-f33f-4885-2e40-f2552d55f55ed5e2
GlobalDaylistSpec
LANGUAGE de
NAME TEST_WT
NR 8181
Profil 1: Montag 08:00:00 on, 16:13:00 off,
Profil 2: Dienstag 08:00:00 on, 16:13:00 off,
STATE off
STILLDONETIME 0
TYPE WeekdayTimer
eventCount 31
READINGS:
2023-05-08 16:13:00 currValue off
2023-05-08 16:13:43 disabled 1
2023-05-08 16:13:00 nextUpdate 2023-05-09 08:00:00
2023-05-08 16:13:00 nextValue on
2023-05-08 16:13:00 state off
SWITCHINGTIMES:
12|08:00|on
12|16:13|off
TIMER:
TEST_WT_midnight:
HASH TEST_WT
MODIFIER midnight
NAME TEST_WT_midnight
SETTIMERATMIDNIGHT 1
helper:
daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
SWITCHINGTIME:
0:
1:
08:00:00 on
16:13:00 off
2:
08:00:00 on
16:13:00 off
3:
4:
5:
6:
WEDAYS:
5 1
6 1
hmccu:
profil:
1:
EPOCH 1683525600
PARA on
TIME 08:00
WE_Override
DAYS:
1
2
2:
EPOCH 1683555180
PARA off
TIME 16:13
WE_Override
DAYS:
1
2
profile_IDX:
1:
08:00:00 1
16:13:00 2
2:
08:00:00 1
16:13:00 2
Attributes:
commandTemplate set $NAME $EVENT
disable 1
room Test
Viele Grüße
Jürgen
Hattest du FHEM neu gestartet nach der Änderung bzw. ein reload durchgeführt?
Habe grade versucht, das nachzuvollziehen, aber bei mir klappt das mit "disabled" (bzw. "inactive").
Wieso sollte ich einen Neustart bzw. einen reload durchführen? Ich habe das Modul ja nicht verändert.
Ich wollte damit nur zeigen, dass ich das Verhalten von cotecmania nicht nachvollziehen kann und bei mir der Wert von "state" in der aktuellen Version ein anderer ist.
Viele Grüße
Jürgen
Bei mir wird auch die aktuelle Gradzahl angezeigt.
Das "active" kommt nur wenn man den WDT neu startet oder parametriert.
Trotzdem ist die Anzeige einer Temperatur falsch wenn das Teil disabled ist.
Somit wäre die Anzeige "disabled" perfekt und es wäre toll wenn das eingebaut werden könnte
Gruss
Joe
Den Code-Schnippsel hast du aber auch nicht ausprobiert, oder?
Werde wohl demnächst mal ein update einchecken, das dann aber "inactive" für diese Fälle als "state" anzeigt und sehr vielleicht auch das andere Problem fixt...
Hi Beta-User,
der Code-Schnipsel hatte bei mir keine Auswirkung (FHEM auch neu gestartet).
Ich kann gerne vorab die neue Version testen.
Viele Grüße
Jürgen
Korrektur:
Nach einem enable und erneutem disabled ist nun das Reading "state" auf "disabled".