FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Sebastian84 am 16 Mai 2023, 19:50:48

Titel: [Gelöst]Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 16 Mai 2023, 19:50:48
Guten Tag
Ich möchte mir den Strom in Euro pro Jahr und Monat in Fhem anzeigen.

DEF        fritzbox_Wohnzimmer:11657_0511892 switch,powerMeter,switch
  FUUID      61c62a18-f33f-cdd4-6f7b-ba7169bb8824af22
  IODev      fritzbox_Wohnzimmer
  LASTInputDev fritzbox_Wohnzimmer
  MSGCNT    9190
  NAME      Kellersteckdose
  NR        365
  STATE      Schaltzustand:Aus
<br>
Temperatur:18.5 C (measured)
<br>
Spannung:233.448 V
<br>
Verbrauch:125862 Wh
<br>
Tastensperre aktiv:Ja
  TYPE      FBDECT
  eventCount 1825
  fritzbox2_MSGCNT 8865
  fritzbox2_TIME 2023-05-16 19:48:42
  fritzbox_Wohnzimmer_MSGCNT 9190
  fritzbox_Wohnzimmer_TIME 2023-05-16 19:48:42
  id        11657_0511892
  props      microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
  READINGS:
    2023-05-16 19:48:42  AIN            11657 0511892
    2023-05-16 19:48:42  FBNAME          Kellersteckdose
    2023-05-16 19:48:42  FBPROP          microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
    2023-05-16 19:48:42  FBTYPE          FRITZ!DECT 210
    2023-05-16 19:48:42  ID              20012
    2023-05-15 01:02:50  IODev          fritzbox_Wohnzimmer
    2022-10-02 08:23:28  KW              0
    2023-05-16 19:48:42  devicelock      yes
    2023-05-16 19:48:42  energy          125862 Wh
    2023-05-16 19:48:42  fwversion      04.25
    2023-05-16 19:48:42  locked          no
    2023-05-16 19:48:42  mode            manuell
    2023-05-16 19:48:42  power          0.00 W
    2023-05-16 19:48:42  present        yes
    2023-05-16 19:48:42  state          off
    2023-05-16 19:48:42  tempadjust      1.5 C
    2023-05-16 19:48:42  temperature    18.5 C (measured)
    2023-05-16 19:48:42  voltage        233.448 V
Attributes:
  devStateIcon .*An:on .*Aus:off
  event-min-interval power:120
  event-on-change-reading .*
  eventMap  yes:Ja off:Aus on:An no:Nein
  group      Keller
  icon      ge_wht_steckdose
  room      Keller,FBDECT
  stateFormat Schaltzustand:state
<br>
Temperatur:temperature
<br>
Spannung:voltage
<br>
Verbrauch:energy
<br>
Tastensperre aktiv:devicelock

Die Watt Daten kann ich mir schon Anzeigen lassen. Ich möchte jetzt das  die Wattx 00.30Euro genommen werde
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 Mai 2023, 20:35:02
Per userReadings?
Z.B. so (in etwa):
attr Kellersteckdose userReadings Stromkosten:energy.* {my $val = ReadingsNum($name, "energy", 0) / 1000 * 0.3; return "$val EUR";}

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Beta-User am 16 Mai 2023, 20:39:58
....eigentlich sollte man Leuten nicht helfen, die beim 295. post hier noch nicht wissen, wofür "Codeschnipsel" da sind. Oder gab es funktionierenden Code....?

(Bitte nach Anfänger verschieben, und ja, das kannst du selbst, Sebastian84.)
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 Mai 2023, 20:41:41
Zitat von: Beta-User am 16 Mai 2023, 20:39:58....eigentlich sollte man Leuten nicht helfen, die beim 295. post hier noch nicht wissen, wofür "Codeschnipsel" da sind. Oder gab es funktionierenden Code....?

Ist mir (dieses Mal) gar nicht aufgefallen ;)

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 17 Mai 2023, 07:19:26
Ich hab dein User reading ausprobiert.
Dann kommt der Fehler:

Stromkosten
Error evaluating Kellersteckdose userReading Stromkosten: No such class val at (eval 43422155) line 1, near "{my val"
syntax error at (eval 43422155) line 1, near "my val ="
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at (eval 43422155) line 1.


 
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Mai 2023, 07:20:41
Gab es ein Event für energy?
Ohne das wird auch das userReadings nicht "berechnet"...

-> Eventmonitor

(evtl. durch event-on-change/-min-interval eingeschränkt, so dass kein Event kommt)

Entweder das mal (zum Test) löschen oder (zum Test) den Trigger beim userReadings entfernen.


EDIT: schön, dass du doch noch den Fehler gepostest hast. War noch ein Fehler drin, habe ich ausgebessert...

EDIT: das gilt aber weiterhin. Selbst lernen usw. ist durchaus erlaubt!
Und ja: selbst einlesen in userReadings und "probieren" sind nicht "verboten"... ;)

Und ja grad sehe ich Wh vs. kWh -> da muss noch durch 1000 geteilt werden (habe ich angepasst)...

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 17 Mai 2023, 08:04:18
Danke

Es bleibt aber die alte Fehlermeldung besten.
Stromkosten
   

Error evaluating Kellersteckdose userReading Stromkosten: No such class val at (eval 43422155) line 1, near "{my val"
syntax error at (eval 43422155) line 1, near "my val ="
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at (eval 43422155) line 1.

   
2023-05-17 07:13:16
O:-)
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Mai 2023, 08:21:27
Poste mal ein aktuelles list...

EDIT: andere Frage: wo/wie gibst du das ein? Wenn "einfach so" über FhemWeb, dann musst du (wohl) die Strichpunkte doppeln. Besser mittels FhemWeb-Attributeingabe...

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 17 Mai 2023, 08:30:39
TYPE       FBDECT
   eventCount 38
   fritzbox2_MSGCNT 164
   fritzbox2_TIME 2023-05-17 08:29:12
   fritzbox_Wohnzimmer_MSGCNT 169
   fritzbox_Wohnzimmer_TIME 2023-05-17 08:29:12
   id         11657_0511892
   props      microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
   READINGS:
     2023-05-17 08:29:12   AIN             11657 0511892
     2023-05-17 08:29:12   FBNAME          Kellersteckdose
     2023-05-17 08:29:12   FBPROP          microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2023-05-17 08:29:12   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2023-05-17 08:29:12   ID              20012
     2023-05-17 07:44:03   IODev           fritzbox_Wohnzimmer
     2022-10-02 08:23:28   KW              0
     2023-05-17 07:13:16   Stromkosten     Error evaluating Kellersteckdose userReading Stromkosten: No such class val at (eval 43422155) line 1, near "{my val"
syntax error at (eval 43422155) line 1, near "my val ="
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at (eval 43422155) line 1.

     2023-05-17 08:29:12   devicelock      yes
     2023-05-17 08:29:12   energy          125863 Wh
     2023-05-17 08:29:12   fwversion       04.25
     2023-05-17 08:29:12   locked          no
     2023-05-17 08:29:12   mode            manuell
     2023-05-17 08:29:12   power           0.00 W
     2023-05-17 08:29:12   present         yes
     2023-05-17 08:29:12   state           off
     2023-05-17 08:29:12   tempadjust      1.5 C
     2023-05-17 08:29:12   temperature     18.0 C (measured)
     2023-05-17 08:29:12   voltage         232.376 V
Attributes:
   devStateIcon .*An:on .*Aus:off
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading .*
   eventMap   yes:Ja off:Aus on:An no:Nein
   group      Keller
   icon       ge_wht_steckdose
   room       Keller,FBDECT
   stateFormat Schaltzustand:state
<br>
Temperatur:temperature
<br>
Spannung:voltage
<br>
Verbrauch:energy
<br>
Tastensperre aktiv:devicelock
   userReadings Stromkosten:energy.* {my $val = ReadingsNum($name, "energy", 0) / 1000 * 0.3; return "$val EUR";}
   
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Mai 2023, 08:40:06
Also ich habe das jetzt mit einem dummy nachgebaut: es tut

Funktioniert es jetzt?
Es braucht nat. ein "energy-Event", sonst wird ja nicht neu "berechnet"...

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 17 Mai 2023, 09:31:45
Wie muss ich das den mit den dummy machen?
Ich kann den in der Kellersteckdose ja nur auf 1 oder o setzen.
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Mai 2023, 09:37:16
Du sollst nichts mit einem dummy machen!
Aber ich habe doch DEIN Device nicht und um es testen zu können, habe ICH eben ein dummy Device genommen...

Was kannst du nur auf 0/1 setzen?
EDIT: ah, ein/aus? Naja, dann halt mal einschalten und einen Verbraucher dran, sonst passiert ja nichts...

Du musst nichts machen, außer auf ein "energy-Event" zu warten (evtl. Eventmonitor prüfen) und schauen, ob es geht.

Wie geschrieben: bei mir (mit dummy) geht es genau so wie es (jetzt) in deinem list steht...

Gruß, Joachim
Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: Sebastian84 am 17 Mai 2023, 09:42:41
Danke hat geklappt.
Hab die Steckdose eingeschaltet und gewartet.

Titel: Aw: Fritzbox Steckdose 210 Strompreis
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Mai 2023, 09:45:11
[gelöst] vorne dran? :)