FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Rince am 16 Juni 2013, 20:06:53

Titel: HM-Sec-MDIR => notify
Beitrag von: Rince am 16 Juni 2013, 20:06:53
Hi,

t´schuldigung, wieder ich :)

Ich möchte gerne mit dem Bewegungsmelder das Flurlicht für 30 Sekunden schalten (also mal so zum Test, komplizierter wird es später :) .

## Bewegung Flur2 Schlafzimmerflur
define Flur2_Licht_AN notify CUL_HM_OG_fl2_BM:motion.* set OG_fl2_WS_LICHT on-for-timer 30



Der Eventmonitor zeigt an:
Zitat2013-06-16 19:55:12 CUL_HM OG_fl2_BM motion
2013-06-16 19:55:12 CUL_HM OG_fl2_BM motion: on (to broadcast)
2013-06-16 19:55:12 CUL_HM OG_fl2_BM motionCount: 115_next:8-240
2013-06-16 19:55:12 CUL_HM OG_fl2_BM brightness: 35

Aber das Licht bleibt aus :(

Das Logfile ist leer.

Der set-Befehl alleine funktioniert.


Möchte jemand mein offenbar mangelhaftes Wissen aufbessern?
Titel: Aw: HM-Sec-MDIR => notify
Beitrag von: justme1968 am 16 Juni 2013, 21:24:29
define Flur2_Licht_AN notify CUL_HM_OG_fl2_BM:motion set OG_fl2_WS_LICHT on-for-timer 30

gruss
  andre
Titel: Aw: HM-Sec-MDIR => notify
Beitrag von: Rince am 16 Juni 2013, 21:38:56
Danke,

aber leider bleibt es dunkel :(
(Und das Logfile leer)
Habe sogar den RasPi nochmal neu gestartet :)

Zitat2013-06-16 21:30:53 CUL_HM OG_fl2_BM motion
2013-06-16 21:30:53 CUL_HM OG_fl2_BM motion: on (to broadcast)
2013-06-16 21:30:53 CUL_HM OG_fl2_BM motionCount: 118_next:8-240
2013-06-16 21:30:53 CUL_HM OG_fl2_BM brightness: 33

Oh je... :(


Edit:

Hier mal der Auszug aus der Config Datei:
Zitat###Bewegungsmelder Flur 2
define OG_fl2_BM CUL_HM 1C59D4
attr OG_fl2_BM .devInfo 810100
attr OG_fl2_BM .stc 81
attr OG_fl2_BM actCycle 000:10
attr OG_fl2_BM actStatus alive
attr OG_fl2_BM expert 2_full
attr OG_fl2_BM firmware 1.0
attr OG_fl2_BM model HM-SEC-MDIR
attr OG_fl2_BM peerIDs
attr OG_fl2_BM room Flur2
attr OG_fl2_BM serialNr JEQ0265673
attr OG_fl2_BM subType motionDetector
define FileLog_OG_fl2_BM FileLog ./log/OG_fl2_BM-%Y.log OG_fl2_BM
attr FileLog_OG_fl2_BM logtype text
attr FileLog_OG_fl2_BM room CUL_HM
Titel: Aw: HM-Sec-MDIR => notify
Beitrag von: betateilchen am 16 Juni 2013, 21:45:09
Du solltest das device auch so benennen, wie es wirklich heißt:

im Event steht als device: OG_fl2_BM

in Deinem notify triggerst Du aber auf: CUL_HM_OG_fl2_BM

Lass mal das CUL_HM_ dort weg.


Titel: Aw: HM-Sec-MDIR => notify
Beitrag von: Rince am 16 Juni 2013, 21:51:32
Danke euch beiden :)

Jetzt klappt es :)