Hi zusammen,
ich komme beim anlegen meines Homematic KeyPads HmIP-WKP nicht weiter.
Das Gerät wird nach einem get ccu ccuConfig und ccuDevices angezeigt.
Bei einem createDev bekomme ich dann die Meldung
Results of create command:
Not detected CCU devices:
KeyPad = xxxxxxxxxxxxxx [KeyPad]
Hat jemand eine Idee?
Wie ich hier im Forum schon gesehen habe scheint die WKP generell mit FHEM zu funktionieren
Danke schon mal
Hallo th0nix,
probiere mal:
define <name> HMCCUDEV <device> forceDev
Gruß
Holger
Hi Holger, super VIELEN DANK!
hat in der Tat was bewirkt. Passt das oder müsste er noch eine Untersützung erkennen ?
HMCCUDEV [WKP] Device type not known by HMCCU. Please set control and/or state channel with attributes controldatapoint and statedatapoint
Ich habe bei mir noch folgende Attributes gesetzt:
attr <name> ccuflags showDeviceReadings
attr <name> statedatapoint 0.CODE_STATE
Damit sollte es hoffentlich gehen.
Die Konfiguration der Codes etc. mache ich direkt über die CCU3.
Gruß
Holger
Vielen Dank. Hat geholfen!.
get <name> deviceInfo
Hat mir auch noch weitere Infos gegeben.
Noch eine Anmerkung: Das Setzen von statedatapoint und controldatapoint ist nicht zwingend erforderlich. Ein Device kann auch ohne diese Attribute (z.B. mit sei datapoint) gesteuert werden. Die Readings werden ebenfalls aktualisiert.
ich habe das so probiert und es scheint grundsätzlich zu laufen.
unter 0.code_id bekomme ich die ID der pin, 0.CODE_STATE bringt mir "KNOWN_CODE_ID_RECIVED".
Aus welchem reading kann ich ableiten ob lock oder unlock gedrückt wurde?
Gibt es evt. auch noch ein reading bei dem man den status des annäherungssensors für die LED Beleuchtung abgreifen könnte?
wäre ein prima Bewegungssensor für den Nahbereich vor der Tür.