Hallo Community,
ich habe mir die HM-RC-Dis-H-x-EU zugelegt, in Betrieb genommen (Danke an die Posts der Vergangenheit) und es funktioniert soweit auch alles.
Allerdings muss ich nahezu jedesmal vor oder nach einer Aktion an der Fernbedienung warten, da im Display angezeigt wird "Empfang von Konfiguration".
Solange ist die FB nicht zu benutzen.
Hat irgendjemand eine Tipp, wie man das permanente Senden der Konfiguration unterdrücken kann?
Danke für jeden Hinweis
wer konfiguriert was?
Das ist genau die Frage.
FHEM scheint nichts zu senden, aber die FB sagt, dass sie eine Konfiguration empfängt.
Und währenddessen kann ich nichts schalten.
Danke für jede Idee
Dann zeig doch mal ein list von dem FHEM Device. Und schau mal ins Log vom Hauptdevice der FB oder im Eventmonitor.
Die FB schläft und in dem Moment wo Du einen Knopf drückt startet die Datenübertragung. Wenn die FB aus irgendeinem Grund immer wieder eine get config Anfrage bekommt? Oder irgendein Device in FHEM immer wieder was schreiben will (weil es fehlerhaft konfiguriert ist)?
Es scheint sich "einzurütteln", jetzt kommt es seltener.
Hier das List:
Internals:
CFGFN
DEF 74CE90
FUUID 64a31131-f33f-45b5-15c7-6bea50658e0146a0
HMWLGW1_MSGCNT 693
HMWLGW1_RAWMSG 0500003BAFA64074CE90200DB80151
HMWLGW1_RSSI -59
HMWLGW1_TIME 2023-07-04 17:21:50
HMWLGW2_MSGCNT 683
HMWLGW2_RAWMSG 05010043AFA64074CE90200DB80151
HMWLGW2_RSSI -67
HMWLGW2_TIME 2023-07-04 17:21:50
IODev HMWLGW2
LASTInputDev HMWLGW2
MSGCNT 2070
NAME Fernbedienung_Garten
NR 9227
NTFY_ORDER 48-HM_74CE90
STATE Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 Fernbedienung_Garten_Btn_01
channel_02 Fernbedienung_Garten_Btn_02
channel_03 Fernbedienung_Garten_Btn_03
channel_04 Fernbedienung_Garten_Btn_04
channel_05 Fernbedienung_Garten_Btn_05
channel_06 Fernbedienung_Garten_Btn_06
channel_07 Fernbedienung_Garten_Btn_07
channel_08 Fernbedienung_Garten_Btn_08
channel_09 Fernbedienung_Garten_Btn_09
channel_0A Fernbedienung_Garten_Btn_10
channel_0B Fernbedienung_Garten_Btn_11
channel_0C Fernbedienung_Garten_Btn_12
channel_0D Fernbedienung_Garten_Btn_13
channel_0E Fernbedienung_Garten_Btn_14
channel_0F Fernbedienung_Garten_Btn_15
channel_10 Fernbedienung_Garten_Btn_16
channel_11 Fernbedienung_Garten_Btn_17
channel_12 Fernbedienung_Garten_Btn_18
channel_13 Fernbedienung_Garten_Btn_19
channel_14 Fernbedienung_Garten_Btn_20
device Fernbedienung_Garten
disableNotifyFn 1
eventCount 543
lastMsg No:AF - t:40 s:74CE90 d:200DB8 0151
myHmUART_MSGCNT 694
myHmUART_RAWMSG 05110059AFA64074CE90200DB80151
myHmUART_RSSI -89
myHmUART_TIME 2023-07-04 17:21:50
protLastRcv 2023-07-04 17:21:50
protRcv 698 last_at:2023-07-04 17:21:50
protResnd 11 last_at:2023-07-03 21:47:07
protSnd 395 last_at:2023-07-04 17:21:50
protState CMDs_done
rssi_at_HMWLGW1 cnt:693 min:-94 max:-37 avg:-54.69 lst:-59
rssi_at_HMWLGW2 cnt:683 min:-100 max:-61 avg:-69.53 lst:-67
rssi_at_myHmUART cnt:695 min:-96 max:-60 avg:-77.98 lst:-89
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
DBLogging:
TIME 1688463889.3605
VALUE 1.2
D-serialNr:
DBLogging:
TIME 1688463889.3605
VALUE SEQ2325564
alive:
DBLogging:
TIME 1688411521.1908
VALUE yes
battery:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE ok
cfgState:
DBLogging:
TIME 1688472647.20273
VALUE ok
commState:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE CMDs_done
powerOn:
DBLogging:
TIME 1688411521.1908
VALUE 2023-07-03 21:12:01
state:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short
READINGS:
2023-07-03 20:41:43 CommandAccepted yes
2023-07-04 17:10:44 D-firmware 1.2
2023-07-04 17:10:44 D-serialNr SEQ2325564
2023-07-04 17:21:50 IODev HMWLGW2
2023-07-03 21:12:59 PairedTo 0x200DB8
2023-07-03 21:12:59 RegL_00. 00:00 02:01 07:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 18:00 20:00 21:00
2023-07-03 21:12:01 alive yes
2023-07-04 17:21:50 battery ok
2023-07-04 14:10:47 cfgState ok
2023-07-04 17:21:50 commState CMDs_done
2023-07-03 21:12:01 powerOn 2023-07-03 21:12:01
2023-07-03 21:12:01 recentStateType info
2023-07-04 17:21:50 state Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
helper:
HM_CMDNR 175
PONtest 1
cSnd 01200DB874CE900204200DB80204,01200DB874CE900304200DB80304
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1688484110.77356
mId 00E1
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:remote
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1688408375.11449
TmplTs 1688408375.11449
cmdKey 0:1:0::Fernbedienung_Garten:00E1:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt Dimmer_AZ_V01,Dimmer_AZ_V02,Dimmer_Arbeitszimmer,Dimmer_WZ_Sw1_V_01,Dimmer_WZ_Sw1_V_02,Dimmer_Wohnzimmerlampe,Rollladen_Arbeitszimmer,Rollladen_Bad_EG,Rollladen_EZ_Sued,Rollladen_EZ_West,Rollladen_Fenster_Bad_OG,Rollladen_Fenster_KiZi_Clara,Rollladen_Fenster_KiZi_Daniel,Rollladen_Flur_OG,Rollladen_Kueche,Rollladen_SZ,Rollladen_Studio_Garten,Rollladen_Studio_vorne,Rollladen_Tuer_Bad_OG,Rollladen_Tuer_KiZi_Clara,Rollladen_Tuer_KiZi_Daniel,Rollladen_WZ_Fenster,Rollladen_WZ_Glasoase,Stromverteiler_Einfahrt,Stromverteiler_Garten,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +74CE90,00,00,00
nextSend 1688484111.06866
rxt 2
vccu VCCU
p:
74CE90
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo AF
io:
HMWLGW1:
-59
-59
HMWLGW2:
-63
-63
myHmUART:
-89
-89
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1688484110.77356
ack:
HASH(0x6150198)
AF8002200DB874CE9000
rssi:
at_HMWLGW1:
avg -54.6911976911977
cnt 693
lst -59
max -37
min -94
at_HMWLGW2:
avg -69.5358711566618
cnt 683
lst -67
max -61
min -100
at_myHmUART:
avg -77.9870503597123
cnt 695
lst -89
max -60
min -96
shadowReg:
shadowRegChn:
RegL_00. 00
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-RC-DIS-H-X-EU
room RemoteControl
serialNr SEQ2325564
subType remote
verbose 4
webCmd getConfig:clear msgEvents
Und ein Auszug aus dem EventMonitor, der genau gleich aussieht, ganz egal, ob ein "Empfang von Konfiguration" kommt oder nicht.
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
2023-07-04 17:21:50 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff set_toggle
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 1_81 (to VCCU)
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger_cnt: 81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_02 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_04 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_05 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_06 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_07 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_08 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_09 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_10 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_11 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_12 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_13 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_14 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_15 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_16 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_17 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_18 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_19 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_20 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_01:short
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_01: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_81_ack
2023-07-04 17:21:50 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff on
Ich denke autoReadReg 4 ist hier doof, ich würde so setzen:
attr Fernbedienung_Garten autoReadReg 5_readMissing
Und die Channelmeldung wegmachen - die ist gruselig. :)
attr Fernbedienung_Garten commStInCh off
Besser? Besser!
List:
Internals:
CFGFN
DEF 74CE90
FUUID 64a31131-f33f-45b5-15c7-6bea50658e0146a0
HMWLGW1_MSGCNT 710
HMWLGW1_RAWMSG 0500002EC0A24074CE90200DB8015F
HMWLGW1_RSSI -46
HMWLGW1_TIME 2023-07-04 18:05:52
HMWLGW2_MSGCNT 699
HMWLGW2_RAWMSG 05010046C0A24074CE90200DB8015F
HMWLGW2_RSSI -70
HMWLGW2_TIME 2023-07-04 18:05:52
IODev HMWLGW2
LASTInputDev HMWLGW1
MSGCNT 2120
NAME Fernbedienung_Garten
NR 9227
NTFY_ORDER 48-HM_74CE90
STATE Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 Fernbedienung_Garten_Btn_01
channel_02 Fernbedienung_Garten_Btn_02
channel_03 Fernbedienung_Garten_Btn_03
channel_04 Fernbedienung_Garten_Btn_04
channel_05 Fernbedienung_Garten_Btn_05
channel_06 Fernbedienung_Garten_Btn_06
channel_07 Fernbedienung_Garten_Btn_07
channel_08 Fernbedienung_Garten_Btn_08
channel_09 Fernbedienung_Garten_Btn_09
channel_0A Fernbedienung_Garten_Btn_10
channel_0B Fernbedienung_Garten_Btn_11
channel_0C Fernbedienung_Garten_Btn_12
channel_0D Fernbedienung_Garten_Btn_13
channel_0E Fernbedienung_Garten_Btn_14
channel_0F Fernbedienung_Garten_Btn_15
channel_10 Fernbedienung_Garten_Btn_16
channel_11 Fernbedienung_Garten_Btn_17
channel_12 Fernbedienung_Garten_Btn_18
channel_13 Fernbedienung_Garten_Btn_19
channel_14 Fernbedienung_Garten_Btn_20
device Fernbedienung_Garten
disableNotifyFn 1
eventCount 561
lastMsg No:C0 - t:40 s:74CE90 d:200DB8 015F
myHmUART_MSGCNT 711
myHmUART_RAWMSG 05110045C0A24074CE90200DB8015F
myHmUART_RSSI -69
myHmUART_TIME 2023-07-04 18:05:52
protLastRcv 2023-07-04 18:05:52
protRcv 715 last_at:2023-07-04 18:05:52
protResnd 11 last_at:2023-07-03 21:47:07
protSnd 411 last_at:2023-07-04 18:05:52
protState CMDs_done
rssi_at_HMWLGW1 cnt:710 min:-94 max:-37 avg:-54.57 lst:-46
rssi_at_HMWLGW2 cnt:699 min:-100 max:-61 avg:-69.52 lst:-70
rssi_at_myHmUART cnt:712 min:-96 max:-60 avg:-77.96 lst:-69
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
DBLogging:
TIME 1688463889.3605
VALUE 1.2
D-serialNr:
DBLogging:
TIME 1688463889.3605
VALUE SEQ2325564
alive:
DBLogging:
TIME 1688411521.1908
VALUE yes
battery:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE ok
cfgState:
DBLogging:
TIME 1688472647.20273
VALUE ok
commState:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE CMDs_done
powerOn:
DBLogging:
TIME 1688411521.1908
VALUE 2023-07-03 21:12:01
state:
DBLogging:
TIME 1688464019.09701
VALUE Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short
READINGS:
2023-07-03 20:41:43 CommandAccepted yes
2023-07-04 17:34:24 D-firmware 1.2
2023-07-04 17:34:24 D-serialNr SEQ2325564
2023-07-04 18:05:52 IODev HMWLGW2
2023-07-03 21:12:59 PairedTo 0x200DB8
2023-07-03 21:12:59 RegL_00. 00:00 02:01 07:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 18:00 20:00 21:00
2023-07-03 21:12:01 alive yes
2023-07-04 18:05:52 battery ok
2023-07-04 17:30:57 cfgState ok
2023-07-04 18:05:52 commState CMDs_done
2023-07-03 21:12:01 powerOn 2023-07-03 21:12:01
2023-07-03 21:12:01 recentStateType info
2023-07-04 18:05:52 state Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
helper:
HM_CMDNR 192
PONtest 1
cSnd 01200DB874CE900204200DB80204,01200DB874CE900304200DB80304
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1688486752.83475
mId 00E1
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:remote
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1688408375.11449
TmplTs 1688408375.11449
cmdKey 0:1:0::Fernbedienung_Garten:00E1:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt Dimmer_AZ_V01,Dimmer_AZ_V02,Dimmer_Arbeitszimmer,Dimmer_WZ_Sw1_V_01,Dimmer_WZ_Sw1_V_02,Dimmer_Wohnzimmerlampe,Rollladen_Arbeitszimmer,Rollladen_Bad_EG,Rollladen_EZ_Sued,Rollladen_EZ_West,Rollladen_Fenster_Bad_OG,Rollladen_Fenster_KiZi_Clara,Rollladen_Fenster_KiZi_Daniel,Rollladen_Flur_OG,Rollladen_Kueche,Rollladen_SZ,Rollladen_Studio_Garten,Rollladen_Studio_vorne,Rollladen_Tuer_Bad_OG,Rollladen_Tuer_KiZi_Clara,Rollladen_Tuer_KiZi_Daniel,Rollladen_WZ_Fenster,Rollladen_WZ_Glasoase,Stromverteiler_Einfahrt,Stromverteiler_Garten,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +74CE90,00,00,00
nextSend 1688486752.84196
rxt 2
vccu VCCU
p:
74CE90
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo C0
io:
HMWLGW1:
-46
-46
HMWLGW2:
-68
-68
myHmUART:
-69
-69
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1688486752.83475
ack:
HASH(0x6150198)
C08002200DB874CE9000
rssi:
at_HMWLGW1:
avg -54.5760563380282
cnt 710
lst -46
max -37
min -94
at_HMWLGW2:
avg -69.5293276108727
cnt 699
lst -70
max -61
min -100
at_myHmUART:
avg -77.9648876404495
cnt 712
lst -69
max -60
min -96
shadowReg:
shadowRegChn:
RegL_00. 00
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-RC-DIS-H-X-EU
room RemoteControl
serialNr SEQ2325564
subType remote
verbose 4
webCmd getConfig:clear msgEvents
Event Monitor;
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff set_toggle
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 1_95 (to VCCU)
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger_cnt: 95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_01:short
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_01: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95_ack
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff set_toggle
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 2_95 (to VCCU)
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger_cnt: 95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_01:short
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_01: Short_95
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff off
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff on
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95_ack
Und ein Event mit "Empfangen von Konfiguration" diesmal von einem andere Button
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short
2023-07-04 18:11:09 MQTT2_DEVICE Leuchtkegel_Sonoff set_toggle
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short 1_13 (to VCCU)
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 trigger: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 triggerTo_VCCU: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 trigger_cnt: 13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM VCCU_Btn3 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_03:short
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM VCCU_Btn3 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_03: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 triggerTo_VCCU: Short_13_ack
2023-07-04 18:11:09 MQTT2_DEVICE Leuchtkegel_Sonoff on
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten D-firmware: 1.2
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten D-serialNr: SEQ2325564
ist fhem aktuell?
absichtlich das schlechteste io als prefered gesetzt?
probleme mit dem hmuart?
der wurde nicht zum senden genutzt, obwohl prefered.
zeig mal je ein list von vccu und hmuart.
fhem habe ich letzte Woche upgedated, also relativ aktuell
List VCCU:
Internals:
DEF 200DB8
FUUID 5e99b645-f33f-45b5-04c7-353c14c3e4eefc7e
HMWLGW1_MSGCNT 5510
HMWLGW1_RAWMSG 0500005DC9A001200DB857AD0E010E
HMWLGW1_RSSI -93
HMWLGW1_TIME 2023-07-04 19:17:55
HMWLGW2_MSGCNT 3382
HMWLGW2_RAWMSG 05000066C9A001200DB857AD0E010E
HMWLGW2_RSSI -102
HMWLGW2_TIME 2023-07-04 19:17:50
IODev HMWLGW2
LASTInputDev HMWLGW1
MSGCNT 10518
NAME VCCU
NR 44
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE HMWLGW1:ok,HMWLGW2:ok,myHmUART:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMWLGW1,HMWLGW2,myHmUART
channel_01 VCCU_Btn1
channel_02 VCCU_Btn2
channel_03 VCCU_Btn3
channel_04 VCCU_Btn4
channel_05 VCCU_Btn5
channel_06 VCCU_Btn6
channel_07 VCCU_Btn7
channel_08 VCCU_Btn8
channel_09 VCCU_Btn9
channel_0A VCCU_Btn10
channel_0B VCCU_Btn11
channel_0C VCCU_Btn12
channel_0D VCCU_Btn13
channel_0E VCCU_Btn14
channel_0F VCCU_Btn15
channel_10 VCCU_Btn16
channel_11 VCCU_Btn17
channel_12 VCCU_Btn18
channel_13 VCCU_Btn19
channel_14 VCCU_Btn20
disableNotifyFn 1
eventCount 22
lastMsg No:C9 - t:01 s:200DB8 d:57AD0E 010E
myHmUART_MSGCNT 1626
myHmUART_RAWMSG 0500005875A001200DB86A1961010E
myHmUART_RSSI -88
myHmUART_TIME 2023-07-04 19:17:42
protLastRcv 2023-07-04 19:17:44
protRcv 2652 last_at:2023-07-04 19:17:44
protRcvB 30 last_at:2023-07-04 18:29:29
rssi_at_HMWLGW1 cnt:5500 min:-93 max:-71 avg:-79.19 lst:-93
rssi_at_HMWLGW2 cnt:3368 min:-103 max:-70 avg:-87.76 lst:-102
rssi_at_myHmUART cnt:1624 min:-101 max:-69 avg:-80.97 lst:-88
READINGS:
2023-07-04 18:33:51 CommandAccepted yes
2023-07-02 12:38:24 IODev HMWLGW2
2023-07-03 20:34:26 IOopen 3
2020-04-18 18:44:32 aesReqTo Aussenlicht_Fassade
2023-07-04 18:15:07 cfgState ok
2023-07-03 20:19:30 hmPair name:HM_74CE90 SN: model:HM-RC-DIS-H-X-EU
2023-07-03 20:34:26 state HMWLGW1:ok,HMWLGW2:ok,myHmUART:ok
2022-04-02 10:50:21 unknown_081A4F received
2023-02-13 03:39:41 unknown_2855AC received
2020-12-01 08:05:08 unknown_28B5D5 received
2020-04-23 09:20:18 unknown_2DBDCB received
2020-06-08 20:49:58 unknown_2DBE9C received
2020-05-18 07:02:00 unknown_2DBF3D received
2020-09-22 00:36:27 unknown_338940 received
2022-04-18 17:06:57 unknown_34D014 received
2023-06-25 06:48:09 unknown_3EEC6D received
2021-10-19 15:27:38 unknown_411647 received
2022-04-23 08:19:01 unknown_440000 received
2022-04-21 08:38:00 unknown_44014B received
2020-08-31 15:08:40 unknown_440154 received
2020-11-28 08:02:13 unknown_455AD4 received
2021-06-22 22:23:32 unknown_47C069 received
2020-07-28 18:19:07 unknown_50C44D received
2021-10-23 14:21:42 unknown_538C31 received
2020-12-20 08:08:46 unknown_67C5B3 received
2022-03-26 14:34:31 unknown_683105 received
2020-08-23 20:57:34 unknown_68311C received
2020-06-18 20:44:45 unknown_683120 received
2020-04-18 11:10:36 unknown_6A1961 received
2023-07-03 20:19:29 unknown_74CE90 received
2020-11-26 09:50:15 unknown_98B4F9 received
2020-05-29 16:06:39 unknown_B9FBC0 received
2023-07-04 18:01:06 unknown_BA4BC3 received
2023-07-04 18:01:02 unknown_BAA13F received
2022-04-02 08:27:42 unknown_FFFFFF received
helper:
HM_CMDNR 201
PONtest 1
lastMsgTm 1688491064.68052
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1688409266.87377
TmplTs 1688409266.87377
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1688491075.92112
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo C9
io:
HMWLGW1:
-93
-93
HMWLGW2:
-100
-100
myHmUART:
-88
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMWLGW1:
avg -79.1994545454545
cnt 5500
lst -93
max -71
min -93
at_HMWLGW2:
avg -87.7642517814726
cnt 3368
lst -102
max -70
min -103
at_myHmUART:
avg -80.9778325123152
cnt 1624
lst -88
max -69
min -101
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMWLGW2
IOList HMWLGW1,HMWLGW2,myHmUART
expert defReg,rawReg
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
webCmd virtual:update
list myHmUART
Internals:
AssignedPeerCnt 25
CNT 216
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 216
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 45
FUUID 5e99b8b1-f33f-45b5-a177-1787e52567a1f1df
LastOpen 1688294303.27371
NAME myHmUART
NOTIFYDEV global
NR 50
NTFY_ORDER 47-myHmUART
PARTIAL
RAWMSG 040202
RSSI -88
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
eventCount 9
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/-1/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs 1/1/2/2/2/2/3/3/3/3/3/3/3
owner 200DB8
owner_CCU VCCU
Helper:
CreditTimer 13178
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 1257
AckPending:
DBLOG:
cond:
DBLogging:
TIME 1688294308.67897
VALUE ok
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00312495231628418
loadLvl:
lastHistory 1688491708.65681
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
3FF981 +3FF981,00,00,00
442B56 +442B56,00,00,00
442B65 +442B65,00,00,00
500926 +500926,00,00,00
500CCC +500CCC,00,00,00
500D51 +500D51,00,00,00
554B3F +554B3F,00,00,00
57ACF3 +57ACF3,00,00,00
57ACFC +57ACFC,00,00,00
57ACFD +57ACFD,00,00,00
57AD02 +57AD02,00,00,00
57AD07 +57AD07,00,00,00
57AD0A +57AD0A,00,00,00
57AD0E +57AD0E,00,00,00
57AD11 +57AD11,00,00,00
57AD29 +57AD29,00,00,00
57ADF8 +57ADF8,00,00,00
57AE02 +57AE02,00,00,00
57AFCA +57AFCA,00,00,00
585499 +585499,00,00,00
5856E6 +5856E6,00,00,00
59247F +59247F,00,00,00
592486 +592486,00,00,00
593C1A +593C1A,00,00,00
74CE90 +74CE90,02,00,00
READINGS:
2023-07-02 12:38:28 D-HMIdAssigned 200DB8
2023-07-02 12:38:28 D-HMIdOriginal 6BD556
2023-07-02 12:38:28 D-firmware 1.4.1
2023-07-02 12:38:28 D-serialNr PEQ2214100
2023-07-02 12:38:18 D-type HM-MOD-UART
2023-07-02 12:38:28 cond ok
2023-07-04 19:23:34 load 1
2023-07-02 12:38:28 loadLvl low
2023-07-02 12:38:23 state opened
helper:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude cond,load
event-on-change-reading .*
hmId 200DB8
room Gateways
es gibt noch zwei Gateways über esps
list HMWLGW1
Internals:
AssignedPeerCnt 1
CNT 154
Clients :CUL_HM:
DEF uart://192.168.178.12:23
DEVCNT 154
DevState 99
DevType UART
DeviceName 192.168.178.12:23
FD 4
FUUID 5e99b9e5-f33f-45b5-99b3-b9ea7b17937f0b24
LastOpen 1688294305.87726
NAME HMWLGW1
NOTIFYDEV global
NR 52
NTFY_ORDER 47-HMWLGW1
PARTIAL
RAWMSG 040202
RSSI -93
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
eventCount 3
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory -1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1
msgLoadHistoryAbs 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1
owner 200DB8
owner_CCU VCCU
Helper:
CreditTimer 13196
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 436
AckPending:
DBLOG:
cond:
DBLogging:
TIME 1688294309.06432
VALUE ok
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00650882720947266
loadLvl:
lastHistory 1688491709.02371
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
6A1961 +6A1961,00,00,00
READINGS:
2023-07-02 12:38:28 D-HMIdAssigned 200DB8
2023-07-02 12:38:28 D-HMIdOriginal 6BD817
2023-07-02 12:38:28 D-firmware 1.4.1
2023-07-02 12:38:29 D-serialNr PEQ2214514
2023-07-02 12:38:18 D-type HM-MOD-UART
2023-07-02 12:38:29 cond ok
2023-07-04 19:27:01 load 1
2023-07-02 12:38:29 loadLvl low
2023-07-02 12:38:25 state opened
helper:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude cond,load
event-on-change-reading .*
hmId 200DB8
room Gateways
list HMWLGW2
Internals:
AssignedPeerCnt 2
CNT 66
Clients :CUL_HM:
DEF uart://192.168.178.13:23
DEVCNT 66
DevState 99
DevType UART
DeviceName 192.168.178.13:23
FD 44
FUUID 5e99ba6a-f33f-45b5-5300-ef7d566a423f0b4a
LastOpen 1688294305.89332
NAME HMWLGW2
NOTIFYDEV global
NR 54
NTFY_ORDER 47-HMWLGW2
PARTIAL
RAWMSG 040200
RSSI -102
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
eventCount 3
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs 0/0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
owner 200DB8
owner_CCU VCCU
Helper:
CreditTimer 13201
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 506
AckPending:
DBLOG:
cond:
DBLogging:
TIME 1688294309.45596
VALUE ok
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.0841159820556641
loadLvl:
lastHistory 1688492009.41799
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
514447 +514447,00,00,00
74CE90 +74CE90,00,00,00
READINGS:
2023-07-02 12:38:29 D-HMIdAssigned 200DB8
2023-07-02 12:38:29 D-HMIdOriginal 6BD5DE
2023-07-02 12:38:29 D-firmware 1.4.1
2023-07-02 12:38:29 D-serialNr PEQ2213966
2023-07-02 12:38:18 D-type HM-MOD-UART
2023-07-02 12:38:29 cond ok
2023-07-04 19:26:56 load 0
2023-07-02 12:38:29 loadLvl low
2023-07-02 12:38:25 state opened
helper:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude cond,load
event-on-change-reading .*
hmId 200DB8
room Gateways
es gibt tatsächlich probleme mit der vccu und den ios.
das device ist fälschlicherweise mit 2 io assigned (myHmUART, HMWLGW2) und der myHmUART ist sogar "scharf gestellt", um dem device mitzuteilen, dass es daten zu übermitteln gibt, obwohl es scheinbar gar nichts zu übermitteln gibt.
ausserdem ist "attr IOgrp VCCU:myHmUART" an der fb nicht wirksam, da es unter den helper-keys im list nicht eingetragen ist.
bevor du das reparierst, könntest du nochmal folgende infos posten:
1. "get hminfo configCheck"
2. "get VCCU listDevice"
dann würde ich noch empfehlen:
1. in allen hauptdevices (real und virtuell) das attr IOgrp nutzen, da du eine vccu verwendest. also zb in deiner vccu attr IODev löschen und IOgrp setzen.
2. in allen hauptdevices das attr commStInCh=off setzen, falls noch nicht gemacht.
3. änderungen speichern.
anschliessend sollte ein fhem restart die io probleme beheben.
checken mit "get <io> assignIDs" und "get VCCU listDevice".
zum setzen/checken von prefered ios anhand der rssi empfehle ich HMinfoTools.js
Danke für die Hinweise schon mal. War mir nicht bewusst, dass ich das IO device klar definiert habe...
IOgrp ist da sicher eine gute Idee, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe.
der configcheck bei hminfo gibt keinerlei Meldungen zurück
das get VCCU listDevice liefert folgendes:
devices using VCCU
current IO / preferred
HMWLGW1 / HMWLGW1 Dimmer_AZ
HMWLGW2 / --- 2_fach_Taster_Studio_vorne
HMWLGW2 / myHmUART Fernbedienung_Garten
myHmUART / --- 6_fach_Taster_Bad_OG
myHmUART / --- 6_fach_Taster_KiZi_Clara
myHmUART / --- 6_fach_Taster_KiZi_Daniel
myHmUART / --- Aussenlicht_Fassade
myHmUART / --- Dimmer_WZ
myHmUART / --- Rollladen_Arbeitszimmer
myHmUART / --- Rollladen_Bad_EG
myHmUART / --- Rollladen_EZ_Sued
myHmUART / --- Rollladen_EZ_West
myHmUART / --- Rollladen_Fenster_Bad_OG
myHmUART / --- Rollladen_Fenster_KiZi_Clara
myHmUART / --- Rollladen_Fenster_KiZi_Daniel
myHmUART / --- Rollladen_Flur_OG
myHmUART / --- Rollladen_Kueche
myHmUART / --- Rollladen_SZ
myHmUART / --- Rollladen_Studio_Garten
myHmUART / --- Rollladen_Studio_vorne
myHmUART / --- Rollladen_Tuer_Bad_OG
myHmUART / --- Rollladen_Tuer_KiZi_Clara
myHmUART / --- Rollladen_Tuer_KiZi_Daniel
myHmUART / --- Rollladen_WZ_Fenster
myHmUART / --- Rollladen_WZ_Glasoase
kannst du mir noch etwas mehr infos geben zu den beiden Punkten:
- ausserdem ist "attr IOgrp VCCU:myHmUART" an der fb nicht wirksam, da es unter den helper-keys im list nicht eingetragen ist.
- zum setzen/checken von prefered ios anhand der rssi empfehle ich HMinfoTools.js
Da weiss ich jetzt so richtig gar nichts mit anzufangen.
Danke!!!
1. im list gibt es keinen eintrag unter helper:/io:/prefIO:
2. siehe angepinnter thread.
vor allem der erste beitrag und die hinweise der letzten beiträge.
Habe das mal umgesetzt, was in dem Thread steht (und HMdeviceTools.js gleich mit erledigt. Das ist cool!!! Danke für den Tipp.
Habe auch die anderen Dinge umgesetzt.
Das list der Fernbedienung sieht jetzt so aus:
Internals:
DEF 74CE90
FUUID 64a31131-f33f-45b5-15c7-6bea50658e0146a0
IODev myHmUART
NAME Fernbedienung_Garten
NR 605
NTFY_ORDER 48-Fernbedienung_Garten
STATE Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 Fernbedienung_Garten_Btn_01
channel_02 Fernbedienung_Garten_Btn_02
channel_03 Fernbedienung_Garten_Btn_03
channel_04 Fernbedienung_Garten_Btn_04
channel_05 Fernbedienung_Garten_Btn_05
channel_06 Fernbedienung_Garten_Btn_06
channel_07 Fernbedienung_Garten_Btn_07
channel_08 Fernbedienung_Garten_Btn_08
channel_09 Fernbedienung_Garten_Btn_09
channel_0A Fernbedienung_Garten_Btn_10
channel_0B Fernbedienung_Garten_Btn_11
channel_0C Fernbedienung_Garten_Btn_12
channel_0D Fernbedienung_Garten_Btn_13
channel_0E Fernbedienung_Garten_Btn_14
channel_0F Fernbedienung_Garten_Btn_15
channel_10 Fernbedienung_Garten_Btn_16
channel_11 Fernbedienung_Garten_Btn_17
channel_12 Fernbedienung_Garten_Btn_18
channel_13 Fernbedienung_Garten_Btn_19
channel_14 Fernbedienung_Garten_Btn_20
disableNotifyFn 1
READINGS:
2023-07-03 20:41:43 CommandAccepted yes
2023-07-04 18:11:09 D-firmware 1.2
2023-07-04 18:11:09 D-serialNr SEQ2325564
2023-07-05 13:29:52 IODev myHmUART
2023-07-03 21:12:59 PairedTo 0x200DB8
2023-07-03 21:12:59 RegL_00. 00:00 02:01 07:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 18:00 20:00 21:00
2023-07-03 21:12:01 alive yes
2023-07-05 12:39:49 battery ok
2023-07-05 12:04:19 cfgState ok
2023-07-05 12:39:49 commState CMDs_done
2023-07-03 21:12:01 powerOn 2023-07-03 21:12:01
2023-07-03 21:12:01 recentStateType info
2023-07-05 12:39:49 state Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
helper:
HM_CMDNR 28
mId 00E1
peerFriend -
peerOpt -:remote
regLst 0
rxType 28
cmds:
TmplKey :no:1688556594.18577
TmplTs 1688556594.18577
cmdKey 0:1:0::Fernbedienung_Garten:00E1:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +74CE90,00,00,00
rxt 2
vccu VCCU
p:
74CE90
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-RC-DIS-H-X-EU
room RemoteControl
serialNr SEQ2325564
subType remote
verbose 4
webCmd getConfig:clear msgEvents
Passt das dann damit? oder fehlt der helper immer noch (weiss nicht was die Einrückungen zu sagen haben)
Danke
ZitatPasst das dann damit? oder fehlt der helper immer noch (weiss nicht was die Einrückungen zu sagen haben)
witzbold, oder?
wenn du das prefered io im attr löscht, kann/sollte im helper auch nichts zu sehen sein, also sieht es gut aus.
für quasi "stationäre" devices würde ich immer mindestens ein prefered io angeben.
was ist jetzt mit den "konfigmeldungen"?
So gesehen :-[
Die Konfigmeldungen auf der FB sind jetzt weg!
Danke für die super Tipps und die schnelle Hilfe!!!!