Eine meiner visualisierten Daten in einer SVG-Grafik ist der aktuelle Schaltzustand meiner WW-Zirkulationpumpe (KG_Funkschalter_ZirkuPumpe), die ich in Abhängigkeit vom Homestatus betreibe.
Das klappte bis vor 3 Tagen über viele Monate sehr gut und auch stabil - leider nun nicht mehr und seit dieser Zeit suche ich den Fehler.
Die anderen Daten werden munter gelogged, nur nicht die Zirkupumpe!?
Hier das List meiner HeizungsLog:
Internals:
DEF ./log/WaermepumpeLog-%Y-%m.log Waermepumpe:HK1-Vorlauftemperatur:|Waermepumpe:HK3-Vorlauftemperatur:|Waermepumpe:HK1-Zirkulationspumpe:|Waermepumpe:HK3-Zirkulationspumpe:|Waermepumpe:WW-Haupttemperatur:|Waermepumpe:WW-Isttemperatur:|Waermepumpe:heating.sensors.temperature.return.value:|Waermepumpe:Aussentemperatur:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hours:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassFive:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassFour:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassOne:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassThree:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassTwo:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.starts:|EG_Heizkoerperthermostat_Buero:desiredTemperature:|EG_Heizkoerperthermostat_Buero:temperature:|KG_Funkschalter_ZirkuPumpe:.*
FD 17
FUUID 5f8944ef-f33f-aab4-5b52-12085319cb4a3cf0
NAME HeizungsLog
NOTIFYDEV EG_Heizkoerperthermostat_Buero,KG_Funkschalter_ZirkuPumpe,Waermepumpe
NR 1795
NTFY_ORDER 50-HeizungsLog
REGEXP Waermepumpe:HK1-Vorlauftemperatur:|Waermepumpe:HK3-Vorlauftemperatur:|Waermepumpe:HK1-Zirkulationspumpe:|Waermepumpe:HK3-Zirkulationspumpe:|Waermepumpe:WW-Haupttemperatur:|Waermepumpe:WW-Isttemperatur:|Waermepumpe:heating.sensors.temperature.return.value:|Waermepumpe:Aussentemperatur:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hours:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassFive:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassFour:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassOne:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassThree:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.hoursLoadClassTwo:|Waermepumpe:heating.compressors.0.statistics.starts:|EG_Heizkoerperthermostat_Buero:desiredTemperature:|EG_Heizkoerperthermostat_Buero:temperature:|KG_Funkschalter_ZirkuPumpe:.*
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/WaermepumpeLog-2023-07.log
logfile ./log/WaermepumpeLog-%Y-%m.log
READINGS:
2023-07-16 21:03:26 linesInTheFile 12796
pos:
Attributes:
alias HeizungsLog
archivedir ./Log-Archiv/
createGluedFile 1
icon time_note
logtype text
nrarchive 3
room Heizung
Weiterhin liefere ich das List der Zirkulationspumpe
Internals:
BTN 35
CUL_0_MSGCNT 19
CUL_0_RAWMSG 810b04xx0101a001d827350000
CUL_0_RSSI -83
CUL_0_TIME 2023-07-16 12:59:24
DEF d827 35
FUUID 5c6aa99b-f33f-aab4-0f87-a36aefcdd7976721
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 19
NAME KG_Funkschalter_ZirkuPumpe
NR 1280
STATE off
TYPE FS20
XMIT d827
eventCount 21
CODE:
1 d827 35
READINGS:
2023-07-15 21:16:22 IODev CUL_0
2023-07-16 12:59:24 state off
Attributes:
IODev CUL_0
alias KG_Funkschalter_ZirkuPumpe
devStateIcon on.*:black_Steckdose.on off.*:black_Steckdose.off
event-on-change-reading state
fm_type socket
icon sani_pump
model fs20st
room Favourites,Heizung,Keller
Kann bitte jemand von euch mal drüber schauen und mir vom Schlauch helfen, auf dem ich stehe?
Der letzte Zeitstempel vom Reading state der Pumpe ist
2023-07-16 12:59:24.
Wenn da nix im Log steht lass doch mal den EventMonitor mitlaufen. Dann siehst du ob überhaupt Events kommen die geloggt werden können.
Ggfs. auch mal event-on-change-reading vorübergehend löschen.
Gruß Ralf
Am Ende war der vorgeschlagene Weg, event-on-change-reading vorübergehend zu löschen, erfolgreich!
Die Daten kommen wieder!
Vielen Dank an RalfRog!