Hallo zusammen!

Hat von euch schon mal jemand "Speichern und senden nach Reset" in FHEM realisiert?
Also im Prinzip die Funktion der üblichen Logikmodule um zB Jalousie-Status nach einem Stromausfall wieder auf den Bus zu senden.

Habt ihr dazu Beispiele? Kann für MDT sein, muss aber nicht.

LG Thomas
Titel: Aw: Speichern und senden nach Reset in FHEM
Beitrag von: erwin am 30 Juli 2023, 13:47:36
Hi,
sorry, ich verstehe die Frage vmtl. nicht ganz:
Nach einem Stromausfall in den Aktoren oder FHEM ?

die Aktoren üblicherweise merken sich bei Stromausfall ihren Status (z.b. Jalousie-Stellung, on/off) und stellen ihn nach einem Stromausfall wieder her, bzw. auf eine sichere Stellung (z.b.:off), mittels ETS parametrisiert.

Nach FHEM Ausfall: wird der in FHEM abgebildete status möglicherweise NICHT mit der "Realität" übereinstimmen.
da hilft ein/mehrere get <device> <gad>, bitte für device keine wildcards verwenden.
oder ein KNX_scan cmd - siehe cmd-ref
Und man kann sich auch ein notify definieren, eine Logik einbauen, das eine Serien von "set-cmds" absetzt, manuell oder autom. ausgelöst. (wenn man dem status in FHEM vertraut... ;D )