FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: marc2 am 22 Juni 2013, 20:11:59

Titel: MISSING ACKs mit CUNO und HLMAN
Beitrag von: marc2 am 22 Juni 2013, 20:11:59
Hallo !

Seit heute  (ich denke es ist seit heute, denn das Thema der letzte Tage hierzu hatte ich verfolgt und war nicht betroffen),
bekommen ich von allen Devices, die über einen CUNO angesprochen werden, keinerlei ACK mehr:


2013.06.22 17:58:28.280 1: CUNO1: A0D6784411C5C6400000001F33880 -39.5
2013.06.22 17:58:41.360 1: SW: As0E01A011F143211ECD240201000000
2013.06.22 17:58:42.778 1: SW: As0E01A011F143211ECD240201000000
2013.06.22 17:58:43.928 1: SW: As0E01A011F143211ECD240201000000
2013.06.22 17:58:44.195 1: CUNO1: A0C6086701CCD3D00000000E53F -38
2013.06.22 17:59:10.801 1: CUNO1: A0D6884101C5C64F143210601380E -38.5
2013.06.22 17:59:10.900 1: SW: As0D688002F143211C5C6401013800
2013.06.22 17:59:45.369 1: SW: As0E69A011F143211B77F60201000000
2013.06.22 17:59:48.407 1: SW: As0E69A011F143211B77F60201000000
2013.06.22 17:59:52.529 1: SW: As0E69A011F143211B77F60201000000
2013.06.22 18:00:37.601 1: SW: As0E6AA011F143211CA4100201C80000
2013.06.22 18:00:39.030 1: SW: As0E6AA011F143211CA4100201C80000
2013.06.22 18:00:43.749 1: SW: As0E6AA011F143211CA4100201C80000
2013.06.22 18:01:05.667 1: CUNO1: A0C6186701CCD3D00000000E540 -36.5
2013.06.22 18:01:36.966 1: SW: As0B6BA001F143211CA410010E
2013.06.22 18:01:40.617 1: SW: As0B6BA001F143211CA410010E
2013.06.22 18:01:44.463 1: SW: As0B6BA001F143211CA410010E
2013.06.22 18:01:56.980 1: SW: As0E6CA011F143211CA4100201000000
2013.06.22 18:02:03.045 1: SW: As0E6CA011F143211CA4100201000000
2013.06.22 18:02:05.791 1: SW: As0E6CA011F143211CA4100201000000


Folgendes habe ich alles versucht:

1) HMLAN konfiguriert (auf gleiche hmId) und mit einigen Devices gestet ==> MISSING ACK
2013.06.22 19:53:54 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6D0558FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:6D0558FF m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:53:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6D0558FF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:53:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.06.22 19:53:58 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6D056B4E stat:  00 t:00000000 d:01 r:6D056B4E m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:53:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6D056B4E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:53:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard
2013.06.22 19:54:01 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6D05760E stat:  00 t:00000000 d:01 r:6D05760E m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:54:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6D05760E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 F14321 19723E 0201C80000
2013.06.22 19:54:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 discard


2) Zurückgegangen auf den SVN Stand vom 1. Juni 2013 ==> keine Änderung

3) Zurückgegangen auf den Tarball 5.4 ==> keine Änderung

4) FHEM von 7390 auf Rasberry umgezogen (mit FHEM 5.4) ==> keine Änderung

5) CUNO und HMLAN an anderen Switch angschlossen ==> keine Änderung

Der CUNO läuft mit  V 1.55 CUNO868. der HMLAN mit der aktuellsten FW. Devices, die über den CUL direkt an der FB geschaltet werden, funktionieren noch. Ein Netzwerkproblem konnte ich nicht feststellen (ausserdem hatte ich ja auch schon den Switch getauscht, und das sogar auf einen Raspberry umgestellt ...)  

Achja, sogar Testdevices, die sich im gleichen Raum wie CUNO oder HMLAN befinden, zeigen das gleich Verhalten !

Wem fällt noch etwas ein ?

Gruß, Marc
Titel: Aw: MISSING ACKs mit CUNO und HLMAN
Beitrag von: marc2 am 22 Juni 2013, 22:08:51
So,

es läuft alles wieder. Ein Dimmaktor im Wohnzimmer (dort ist auch der CUNO), hat sich als
Störsender entpuppt. Er hat sogar den Funkverkehr zwischen Wetterstation und Aussenfühler
lahmgelegt ...

Gruß, Marc