Hi,
ich habe den komischen Effekt, dass ab und zu die Rolläden einfach nicht mittels at geschaltet werden. Auf der Suche nach der Ursache habe ich im Logfile mengenweise folgenden Eintrag gefunden:
HMLAN disappeared
HMLAN (xx.xx.xx.xx) found. Reconnecting.
So ca. alle 15 Min. ist der HMLan weg und wird dann 5 Sekunden später wieder gefunden.
FHEM läuft auf der Fritzbox (7390) und an dieser hängt der HMLAN mit fester IP. Parallel läuft noch meine Anwesenheitserkennung für die Geräte im WLAN alle 5 Minuten. Allerdings hat der Ausfall des HMLAN sowie die Anwesenheitserkennung keine zeitliche Korrelation (zumindest nicht laut LogFile).
kennt jemand diesen Effekt? Ist das HMLAN defekt?
Ups, habe gerade gesehen, dass das wohl doch ein bekanntes Problem ist:
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=11823.0)
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=9432.msg52087#msg52087)
Somit vergesst die Frage oben
WOL kann nur schuld sein, wenn du ein WOL-Gerät definiert hast.
Probleme machen in der Regel Module, die per Netzwerkverkehr(intern/extern) auf Geräte zugreifen und ausgeschaltet sind bzw. nicht rechtzeitig eine Antwort liefern.
Das Yamaha-Modul, WOL(bei abgeschaltetem NAS oder so), und Fernabfragen über HTTP ... sind problematisch.
Es gibt einen umfassenden Ansatz über das BlockingModul das Problem zu lösen. Die Umsetzung ist aber recht kompliziert und eröffnet jedesmal einen Linuxprozess. Es lief auf meiner FB nicht zufriedenstellend im Zusammenhang mit WOL - ich mußte es wieder ausbauen.