FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: steven11 am 26 September 2023, 08:05:19

Titel: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: steven11 am 26 September 2023, 08:05:19
Hallo,
ich bin ganz neu in der fhem-Welt und konnte mich bisher ganz gut durchschlagen.
Jetzt allerdings stehe ich vor einem Problem, wo ich so absolut gar nicht mehr weiter weiß.

Ich habe Rolläden von Jarolift, die ich mit einem SIGNALduino und dem SD_Keeloq Modul bzw. ROLLO steuere.
Das funktioniert auch soweit problemlos.

Nun habe ich noch ASC eingerichtet, damit bewegen sich die Rolläden aber leider gar nicht. Ich bin nach Anleitung vorgegangen, d.h. das Attribut bei den ROLLOs gesetzt und dann habe ich sie per scanForShutters auch gefunden. Bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang fahren die Rolläden aber nicht, obwohl die Zeitpunkte der nächsten Fahrt im Reading ASC_TimeDriveDown/Up korrekt angezeigt werden. Ich habe auch die Rollos mal manuell auf die 50% Position gestellt, sodass es nicht daran liegen kann. Hat nichts gebracht. Ebensowenig vom astro auf den Modus mit fester Zeit.

Ich hoffe, ihr habt eine Idee was ich falsch mache.

Hier ist die Definition von ASC:

define Rolladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rolladensteuerung devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
attr Rolladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rolladensteuerung room ASC
attr Rolladensteuerung verbose 4
#   FUUID      6511530f-f33f-fef7-be63-e86d515c65329136
#   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
#   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
#   NAME       Rolladensteuerung
#   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,ROLLO_buero,ROLLO_elternschlafzimmer
#   NR         110
#   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
#   STATE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
#   TYPE       AutoShuttersControl
#   VERSION    v0.10.25
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-09-25 14:51:02   ROLLO_buero_PosValue 50
#     2023-09-25 15:02:34   ascEnable       on
#     2023-09-25 17:51:43   controlShading  off
#     2023-09-25 17:51:43   hardLockOut     off
#     2023-09-25 17:47:23   room_unsorted   ROLLO_buero,ROLLO_elternschlafzimmer
#     2023-09-25 17:51:43   selfDefense     off
#     2023-09-25 17:51:43   state           please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
#     2023-09-25 17:51:43   sunriseTimeWeHoliday off
#     2023-09-25 17:51:43   userAttrList    rolled out
#   helper:
#     shuttersList:
#       ROLLO_buero
#       ROLLO_elternschlafzimmer
#
setstate Rolladensteuerung please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 14:51:02 ROLLO_buero_PosValue 50
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 15:02:34 ascEnable on
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 controlShading off
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 hardLockOut off
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:47:23 room_unsorted ROLLO_buero,ROLLO_elternschlafzimmer
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 selfDefense off
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 state please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 sunriseTimeWeHoliday off
setstate Rolladensteuerung 2023-09-25 17:51:43 userAttrList rolled out



Und hier die des einen Rollos:

define ROLLO_buero ROLLO
attr ROLLO_buero userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr ROLLO_buero ASC 1
attr ROLLO_buero ASC_Down astro
attr ROLLO_buero ASC_Drive_DelayStart 5
attr ROLLO_buero ASC_Pos_Reading pct
attr ROLLO_buero cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr ROLLO_buero devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
attr ROLLO_buero mqttPublish pct|state:topic={"$base/$device/$name"} state:expression={$value=~m/^(pct-\d+|half)$/?'stopped':$value}
attr ROLLO_buero mqttSubscribe pct|state:stopic={"$base/$device/$name"}
attr ROLLO_buero rl_autoStop 1
attr ROLLO_buero rl_commandDown set jaro_buero down Alle
attr ROLLO_buero rl_commandStop set jaro_buero stop Alle
attr ROLLO_buero rl_commandUp set jaro_buero up Alle
attr ROLLO_buero rl_excessBottom 2
attr ROLLO_buero rl_excessTop 4
attr ROLLO_buero rl_forceDrive 1
attr ROLLO_buero rl_secondsDown 20
attr ROLLO_buero rl_secondsUp 21
attr ROLLO_buero rl_switchTime 1
attr ROLLO_buero rl_type normal
attr ROLLO_buero verbose 4
attr ROLLO_buero webCmd open:closed:half:stop:pct
#   FUUID      6508110f-f33f-8530-a038-92509fa690000090
#   NAME       ROLLO_buero
#   NR         107
#   STATE      half
#   TYPE       ROLLO
#   READINGS:
#     2023-09-25 11:31:06   ASC_Enable      on
#     2023-09-25 14:51:02   ASC_ShuttersLastDrive manual
#     2023-09-25 17:47:26   ASC_Time_DriveDown 25.09.2023 - 19:13
#     2023-09-25 17:47:26   ASC_Time_DriveUp 26.09.2023 - 07:20
#     2023-09-25 17:47:23   associatedWith  Rolladensteuerung
#     2023-09-25 14:50:49   command         pct-50
#     2023-09-25 14:50:49   desired_pct     50
#     2023-09-25 14:50:49   drive-type      modul
#     2023-09-25 14:50:49   last_drive      drive-up
#     2023-09-25 14:51:02   pct             50
#     2023-09-25 14:51:02   state           half
#
setstate ROLLO_buero half
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 11:31:06 ASC_Enable on
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:51:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 17:47:26 ASC_Time_DriveDown 25.09.2023 - 19:13
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 17:47:26 ASC_Time_DriveUp 26.09.2023 - 07:20
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 17:47:23 associatedWith Rolladensteuerung
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:50:49 command pct-50
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:50:49 desired_pct 50
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:50:49 drive-type modul
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:50:49 last_drive drive-up
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:51:02 pct 50
setstate ROLLO_buero 2023-09-25 14:51:02 state half



Vielen Dank schonmal,
Steven
Titel: Aw: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: CoolTux am 26 September 2023, 10:11:34
Kannst Du bitte ein list von den Services geben.

list Rollo_buero

und vom ASC Device bitte.

please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'Das hier sollte gar nicht mehr dort stehen. Da wurde wohl ein Event nicht korrekt erfasst.
Titel: Aw: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: Eonwe am 26 September 2023, 22:51:34
Ich klinke mich hier einfach mal ein, ich stehe vor dem exakt selben Problem. Nachdem ich mein Problem mit der shading-in Fahrt alle 10 Minuten nicht in den Griff bekommen habe, hab ich das ASC-Device nochmal neu angelegt und habe jetzt das gleiche Bild wie steven11. Wiggle funktionert, aber shading und morgens bzw. Abends wird ignoriert, obwohl die Zeiten korrekt dargestellt werden.

Internals:
   FUUID      640fb159-f33f-89ed-e318-9219e69915a0eac5
   NAME       Rollo_Arbeitszimmer1
   NR         77
   STATE      pct 40
   TYPE       dummy
   eventCount 1
   READINGS:
     2023-09-24 22:53:44   ASC_Enable      on
     2023-09-26 22:32:52   ASC_ShadingMessage <html> </html>
     2023-09-26 22:25:51   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2023-09-26 22:35:01   ASC_Time_DriveDown 27.09.2023 - 22:35
     2023-09-26 22:35:01   ASC_Time_DriveUp 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 22:32:39   associatedWith  Rolladensteuerung,none
     2023-04-10 21:26:57   auto            off
     2023-09-26 22:35:01   loxone          90
     2023-09-26 22:26:13   position        10
     2023-07-27 21:13:23   state           pct 40
Attributes:
   ASC        1
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Helligkeit
   ASC_ComfortOpen_Pos 5
   ASC_Down   time
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDown_Pos 15
   ASC_Shading_InOutAzimuth 356:166
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 275:195
   ASC_TempSensor Mythz:outside_temp
   ASC_Time_Down_Early 22:35
   ASC_Time_Down_Late 23:55
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 10
   event-on-change-reading .*
   readingList position loxone
   room       DG->Arbeitszimmer,Steuerung->MQTT
   userReadings loxone {100-ReadingsVal($name,"position",0);},
auto
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long

Internals:
   FUUID      65109e40-f33f-d24a-8f3f-ea8a141dac36486b
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,Rollo_Arbeitszimmer1,Rollo_Bad_DG,Rollo_Bad_OG,Rollo_Diele,Rollo_Kartonzimmer1,Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kinderzimmer2,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer1,Rollo_Schlafzimmer2,Rollo_Wohnzimmer1,Rollo_Wohnzimmer2,Astro,Helligkeit
   NR         136
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.25
   eventCount 31
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2023-09-26 22:25:51   Rollo_Arbeitszimmer1_PosValue 10
     2023-09-26 22:35:01   Rollo_Arbeitszimmer1_lastPosValue 10
     2023-09-26 22:35:01   Rollo_Arbeitszimmer1_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:14:00   Rollo_Bad_DG_PosValue 100
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Bad_DG_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:14:51   Rollo_Bad_OG_PosValue 100
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Bad_OG_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:14:01   Rollo_Diele_PosValue 100
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Diele_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:14:03   Rollo_Kartonzimmer1_PosValue 100
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Kartonzimmer1_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:45:09   Rollo_Kinderzimmer1_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Kinderzimmer1_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:20
     2023-09-26 19:45:09   Rollo_Kinderzimmer2_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Kinderzimmer2_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:20
     2023-09-26 20:28:50   Rollo_Kueche_PosValue 50
     2023-09-26 22:32:44   Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:21
     2023-09-26 19:45:16   Rollo_Schlafzimmer1_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:45   Rollo_Schlafzimmer1_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 08:00
     2023-09-26 19:45:17   Rollo_Schlafzimmer2_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:45   Rollo_Schlafzimmer2_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 08:00
     2023-09-26 20:29:00   Rollo_Wohnzimmer1_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:45   Rollo_Wohnzimmer1_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:30
     2023-09-26 20:29:02   Rollo_Wohnzimmer2_PosValue 0
     2023-09-26 22:32:45   Rollo_Wohnzimmer2_nextAstroTimeEvent 27.09.2023 - 07:30
     2023-09-25 19:33:49   ascEnable       on
     2023-09-26 22:32:48   controlShading  on
     2023-09-26 22:08:40   hardLockOut     off
     2023-09-26 22:07:44   partyMode       off
     2023-09-26 22:32:23   room_DG-_Arbeitszimmer_Steuerung-_MQTT Rollo_Arbeitszimmer1
     2023-09-26 22:32:23   room_DG-_Dusche_Steuerung-_MQTT Rollo_Bad_DG
     2023-09-26 22:32:23   room_DG-_Kartonzimmer_Steuerung-_MQTT Rollo_Kartonzimmer1
     2023-09-26 22:32:23   room_EG-_Diele__Steuerung-_MQTT Rollo_Diele
     2023-09-26 22:32:23   room_EG-_Kueche__Steuerung-_MQTT Rollo_Kueche
     2023-09-26 22:32:23   room_EG-_Wohnzimmer_Steuerung-_MQTT Rollo_Wohnzimmer2
     2023-09-26 22:32:23   room_EG-_Wohnzimmer_Steuerung-_MQTT_Steuerung-_MQTT Rollo_Wohnzimmer1
     2023-09-26 22:32:23   room_OG-_Bad_Steuerung-_MQTT_Steuerung-_MQTT Rollo_Bad_OG
     2023-09-26 22:32:23   room_OG-_Kinderzimmer_Steuerung-_MQTT Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kinderzimmer2
     2023-09-26 22:32:23   room_OG-_Schlafzimmer_Steuerung-_MQTT Rollo_Schlafzimmer1
     2023-09-26 22:32:23   room_OG-_Schlafzimmer_Steuerung-_MQTT_Steuerung-_MQTT Rollo_Schlafzimmer2
     2023-09-26 22:08:18   selfDefense     off
     2023-09-26 22:35:01   state           created new drive timer
     2023-09-26 22:01:00   sunriseTimeWeHoliday on
     2023-09-26 22:32:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Arbeitszimmer1
       Rollo_Bad_DG
       Rollo_Bad_OG
       Rollo_Diele
       Rollo_Kartonzimmer1
       Rollo_Kinderzimmer1
       Rollo_Kinderzimmer2
       Rollo_Kueche
       Rollo_Schlafzimmer1
       Rollo_Schlafzimmer2
       Rollo_Wohnzimmer1
       Rollo_Wohnzimmer2
   monitoredDevs:
     Astro:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     Helligkeit:
       Rollo_Arbeitszimmer1 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Bad_DG ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Bad_OG ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Diele ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kartonzimmer1 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kinderzimmer1 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kinderzimmer2 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Schlafzimmer1 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Schlafzimmer2 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Wohnzimmer1 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Wohnzimmer2 ASC_BrightnessSensor
     Rollo_Arbeitszimmer1:
     Rollo_Bad_DG:
     Rollo_Bad_OG:
     Rollo_Diele:
     Rollo_Kartonzimmer1:
     Rollo_Kinderzimmer1:
     Rollo_Kinderzimmer2:
     Rollo_Kueche:
     Rollo_Schlafzimmer1:
     Rollo_Schlafzimmer2:
     Rollo_Wohnzimmer1:
     Rollo_Wohnzimmer2:
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_shuttersDriveDelay 0
   ASC_tempSensor Mythz:outside_temp
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Steuerung->Rolläden
Titel: Aw: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: steven11 am 27 September 2023, 08:06:30
Bei mir funktioniert es jetzt  :o
Ich habe aber gar nichts weiter gemacht...gestern abend und heute morgen sind die Rolläden wie gewünscht gefahren  :))
Sehr komisch, aber gut ich will mich nicht beschweren.
Titel: Aw: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: CoolTux am 27 September 2023, 19:01:13
@Eonwe

Wie schaut es bei Dir aus? Am besten verbose auf 4 und debug auf 1 im ASC Device stellen.
Dann findet man sehr viele Infos im globalen FHEM Log.
Titel: Aw: ASC: Rollo wird gar nicht gesteuert
Beitrag von: Eonwe am 27 September 2023, 22:59:18
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHH!

Wenn die Werte für Open_Pos und Closed_Pos vertauscht sind, funktioniert natürlich nichts. Die Einträge im Logfile haben mich auf die richtige Spur gebracht, vielen Dank für den Hinweis. Night_close funktioniert, der Rest sollte dann auch tun. Jetzt weiß ich zumindest wo ich Nachschauen kann, was passiert.