Ich hatte schon vor längerer Zeit MQTT Geräte angelegt. Diese funktionierten auch schon über einen längeren Zeitraum.
Nun, da ich eine Daikin Wärmepumpe integrieren wollte, ist mir aufgefallen, dass die beiden Geräte via MQTT nicht mehr funktionieren, obwohl sonst keine Änderungen durchgeführt wurden. Ich finde aber leider den Fehler nicht. Gab es bei den MQTT Geräten Änderungen?
list MQTT2_FHEM_Server
Internals:
CFGFN /media/hdd/fhem/mycfg/MQTT/mqtt_rasp01.cfg
CONNECTS 79
Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
ClientsKeepOrder 1
DEF 1884 global
FD 60
FUUID 6234c800-f33f-f4d2-7afc-d3e46c1332842b3c
NAME MQTT2_FHEM_Server
NR 1170
PORT 1884
STATE Initialized
TYPE MQTT2_SERVER
eventCount 158
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
READINGS:
2023-10-16 11:54:01 nrclients 1
2023-10-16 11:42:01 state Initialized
clients:
MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.181_52796 1
Attributes:
alias MQTT2 Schnittstelle
allowfrom ^(127\.0\.0\.1|192\.168\.17\..*)$
autocreate complex
devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
event-on-change-reading .*
group Schnittstelle MQTT
icon it_network
room _MQTT,_RxTx,_System
list MightyOhm
Internals:
CFGFN /media/hdd/fhem/mycfg/MQTT/mqtt_rasp01.cfg
CID MightyOhm_Geiger_16322D
DEF MightyOhm_Geiger_16322D
FUUID 624088ba-f33f-f4d2-949d-eaa610f29dd1788e
IODev MQTT2_FHEM_Server
NAME MightyOhm
NR 1182
STATE CPS: 3 <br>CPM: 32 <br>μSv/hr: 0.18
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2023-10-15 17:18:15 IODev MQTT2_FHEM_Server
2023-07-07 07:46:37 cpm 32
2023-07-07 07:46:37 cps 3
2023-09-18 09:58:21 status disconnected
2023-07-07 07:46:37 usvhr 0.18
helper:
_98_statistics MightyOhmStat
Attributes:
IODev MQTT2_FHEM_Server
alias MightyOhm Geigerzähler
devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
event-on-change-reading .*
group Geigerzähler
icon RadioA@yellow
readingList MightyOhm_Geiger_16322D:sensor/geigercounter/status:.* status
MightyOhm_Geiger_16322D:sensor/geigercounter/cpm:.* cpm
MightyOhm_Geiger_16322D:sensor/geigercounter/cps:.* cps
MightyOhm_Geiger_16322D:sensor/geigercounter/mode:.* mode
MightyOhm_Geiger_16322D:sensor/geigercounter/usvhr:.* usvhr
room AB-Wetterstation,_MQTT
sortby 01.01
stateFormat {sprintf(
"CPS: %1.f <br>CPM: %1.f <br>μSv/hr: %.2f",
ReadingsVal("$name","cps",0),
ReadingsVal("$name","cpm",0),
ReadingsVal("$name","usvhr",0))}
list RadMonPlus
Internals:
CFGFN /media/hdd/fhem/mycfg/MQTT/mqtt_rasp01.cfg
CID RadMonPlus_Geiger
DEF RadMonPlus_Geiger
FUUID 626a67ed-f33f-f4d2-e1e8-931493a2a2baccdd
IODev MQTT2_FHEM_Server
NAME RadMonPlus
NR 1189
STATE CPM: 21 <br>μSv/hr: 0.07 <br>Luftdruck: 1024.7 mb<br>Temperatur: 23.8 °C<br>Feuchte: 44 %
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2023-10-15 17:18:16 IODev MQTT2_FHEM_Server
2023-10-06 22:48:26 MQTT_PATHcpm 21
2023-10-06 22:48:27 MQTT_PATHdose 0.07
2023-10-06 22:48:27 MQTT_PATHhumid 44
2023-10-06 22:48:27 MQTT_PATHpressure 1024.73
2023-10-06 22:48:27 MQTT_PATHrssi -68.00
2023-10-06 22:48:27 MQTT_PATHtemp 23.76
2022-08-14 19:38:40 statMQTT_PATHcpm Hour: -3 Day: -3 Month: -3 Year: -3 (since: 2022-08-14_19:33:34 )
helper:
_98_statistics RadMonPlusStat
Attributes:
IODev MQTT2_FHEM_Server
alias RadMonPlus Geigerzähler
devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
group Geigerzähler
icon RadioA@yellow
readingList MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHcpm:.* MQTT_PATHcpm
MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHdose:.* MQTT_PATHdose
MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHrssi:.* MQTT_PATHrssi
MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHtemp:.* MQTT_PATHtemp
MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHhumid:.* MQTT_PATHhumid
MQTT2_FHEM_Server:MQTT\x20PATHpressure:.* MQTT_PATHpressure
room AB-Wetterstation,_MQTT
sortby 02.01
stateFormat {sprintf(
"CPM: %1.f <br>μSv/hr: %.2f <br>Luftdruck: %.1f mb<br>Temperatur: %.1f °C<br>Feuchte: %1.f %%",
ReadingsVal("$name","MQTT_PATHcpm",0),
ReadingsVal("$name","MQTT_PATHdose",0),
ReadingsVal("$name","MQTT_PATHpressure",0),
ReadingsVal("$name","MQTT_PATHtemp",0),
ReadingsVal("$name","MQTT_PATHhumid",0))}
ZitatGab es bei den MQTT Geräten Änderungen?
Wenn damit FHEM Modul-Code gemeint ist: mir ist nichts bekannt, inkompatible Aederungen in meinen Modulen sind sehr selten.
Eine MQTT Verbindung scheint zu existieren: ist das einer der beiden Geraete?
Hat womoeglich allowfrom zugeschlagen?