FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FHEM_Starter am 26 Oktober 2023, 17:49:17

Titel: [gelöst] Dimmer HM-LC-DIM1T-CV bei on auf festen Wert setzen
Beitrag von: FHEM_Starter am 26 Oktober 2023, 17:49:17
Hallo,

gibt es die Möglichkeit, über ein Register dem Dimmer beizubringen, dass er bei "on" immer sofort auf auf x% fährt?

Danke und Gruß
Wolfgang
Titel: Aw: Dimmer HM-LC-DIM1T-CV bei on auf festen Wert setzen
Beitrag von: frank am 26 Oktober 2023, 19:06:04
get regList zeigt dir alle register.
etwas eleganter natürlich mit HMdeviceTools.js (folge dem link in meiner signatur)

über ein gepeertes device geht das sicherlich.
hat das device interne keys, also selfxx peers? dann könnte man diese konfigurieren und die zentrale sendet dann zb "set pressS self01" statt "set on".
oder mit virtuellen devices peeren.

zeig mal je ein "get list full" vom hauptdevice und chnnel01
Titel: Aw: Dimmer HM-LC-DIM1T-CV bei on auf festen Wert setzen
Beitrag von: FHEM_Starter am 27 Oktober 2023, 15:16:04
Hallo Frank,

danke für Deine Unterstützung. Dein Tipp hat mich zur Lösung gebracht, es ist also erledigt.

Gruß Wolfgang