FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Damian am 28 Juni 2013, 09:43:31

Titel: Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern
Beitrag von: Damian am 28 Juni 2013, 09:43:31
Hallo Martin,

ich möchte meinen Rollladen auf eine bestimmte Position bringen - ist ja zunächst nichts besonders.

Nachdem ich über den Lan-Adapter mit Homematic-Software die Laufzeiten angepasst habe, kann ich ziemlich präzise mit set down 10 um 10% den Rollladen nach unten bewegen. Nun möchte ich aber nicht relativ den Rollladen bewegen, sondern absolut. set on 10 funktioniert nicht. Den Rolladen komplett hoch zu fahren, um ihn wieder auf eine bestimmte Position zu bringen, finde ich ungünstig (unnötiger Verschleiß). Habe ich da noch etwas Banales übersehen?

Gruß

Damian
Titel: Aw: Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern
Beitrag von: justme1968 am 28 Juni 2013, 10:00:25
einfach 'set 10' ohne on.

gruss
  andre
Titel: Aw: Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern
Beitrag von: Damian am 28 Juni 2013, 10:05:43
Zitat von: justme1968 schrieb am Fr, 28 Juni 2013 10:00einfach 'set 10' ohne on.

gruss
  andre

Danke!

Gruß

Damian
Titel: Aw: Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern
Beitrag von: martinp876 am 28 Juni 2013, 12:05:05
Hi,

set 10
ist die Abkürzung (und identisch mit)
set pct 10
pct ist auch in der Doku zu finden, set 10 nicht (ist m.E. auch nicht wirklich sauber... )

ups - Beschreibung ist falsch
pct [<ontime>] [<ramptime>]
sollte sein
pct <value> [<ontime>] [<ramptime>]

Gruss Martin
Titel: Aw: Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern
Beitrag von: justme1968 am 28 Juni 2013, 12:18:15
das stimmt. trozdem ist die abgekürzte version sehr viel handlicher weil man sie ohne umwege und längliche anzeige mit devStateIcon und webCmd verwenden kann. dabei ist die pct version sehr viel unhandlicher.

gruss
  andre