Titel: HM-LC-SW4-DR nur 4 Geräte?
Beitrag von: m2th3o am 28 Juni 2013, 13:19:30
Hallo,

bei o.g. Gerät handelt es sich um den 4-Kanal-Aktor für Hutschinenmontage (trotzdem Funk). Warum hat der Aktor pro Kanal 2 Klemmen (also je 2 für N und P), wenn er eigentlich nur 4 Geräte schalten kann. Klar, die würden dann paarweise Schalten, aber eigentlich könnte ich doch - sofern die Leistung stimmt - bis zu 8 Geräte anschließen, oder?

Gruß,
Markus
Titel: Aw: HM-LC-SW4-DR nur 4 Geräte?
Beitrag von: thunder am 28 Juni 2013, 17:11:55
Hallo Markus,
im inneren des HM-LC-SW4-DR sitzen vier Relais (?) nicht acht.

jedes Relais hat zwei Anschlüsse die auf jeweils zwei Klemmen herausgeführt sing (damin kann man z.B. bequem L durchschleifen.

Ebenso sind beim Betriebsspannungsanschluss L und N auf jeweils zwei Klemmen herausgeführt.



o-+   /  +-o
  +--/ --+
o-*      +-o

o-+   /  +-o
  +--/ --+
o-*      +-o

o-+   /  +-o
  +--/ --+
o-*      +-o

o-+   /  +-o
  +--/ --+
o-*      +-o

o-+   /  +-o
  +--/ --+
o-*      +-o
Titel: Aw: HM-LC-SW4-DR nur 4 Geräte?
Beitrag von: m2th3o am 30 Juni 2013, 15:20:43
Hallo thunder,

ja genau und damit kann ich ja pro Kanal 2 Geräte anschließen. Die werden dann zwar immer den gleichen Schaltzustand haben, aber das macht ja mitunter nichts. Ich kann z.B. so von einem Teich die UV-Lampe und die Pumpe immer zeitgleich schalten. Muss nur mal die Leistungsaufnahme checken.

Danke aber auf jeden Fall.

Gruß,
Markus
Titel: Aw: HM-LC-SW4-DR nur 4 Geräte?
Beitrag von: thunder am 30 Juni 2013, 15:52:04
...nur damit du mich nicht falsch verstanden hast:

Ein EINPOLIGER schalter verbindet/trennt zwei Klemmenpaare.