get Vitodens200W getTimers
mqttGenericBridge/get/Vitodens200W/getTimers
, wie kriege ich jetzt FHEM dazu darauf zu lauschen, und das in den gewünschten Befehl umzusetzen?Internals:
DEF /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /opt/fhem/89_VCONTROL300_VScotHO1.cfg 180 300
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@4800,8,E,2
FUUID 5e9c9f50-f33f-a976-fe15-0733b6601772e855
INTERVAL 180
LASTInputDev myBroker
MSGCNT 65138
NAME Vitodens200W
NR 20
PROTOCOL 300
STATE Heizen_und_Warmwasser 25
TYPE VCONTROL300
UPDATESTATUS INACTIVE
myBroker_MSGCNT 65138
myBroker_TIME 2023-11-12 23:23:23
READINGS:
2023-11-13 08:02:27 Aussentemperatur 5.5
2023-11-13 08:02:28 Betriebsart Heizen_und_Warmwasser
2023-11-13 08:02:27 Betriebsart_Party off
2023-11-13 08:02:28 Betriebsart_Spar off
2023-11-13 08:02:27 Brennerlaufzeit 17200.30
2023-11-13 08:02:27 Brennerlaufzeit_Today 1.50
2023-11-13 00:02:26 Brennerlaufzeit_TodayStart 17198.80
2023-11-13 00:02:26 Brennerlaufzeit_Yesterday 2.52
2023-11-13 08:02:28 Brennerleistung 0
2023-11-13 08:02:28 Brennerstarts 45324
2023-11-13 08:02:28 Brennerstarts_Today 1.00
2023-11-13 00:02:26 Brennerstarts_TodayStart 45323.00
2023-11-13 00:02:26 Brennerstarts_Yesterday 3.00
2023-11-13 08:02:27 Heizkennlinie_Neigung 1
2023-11-13 08:02:27 Heizkennlinie_Niveau 0
2023-11-13 08:02:27 Kesseltemperatur_Ist 51.6
2023-11-13 08:02:28 Kesseltemperatur_Soll 5
2023-11-13 08:02:28 Raumtemperatur_Party_Soll 20
2023-11-13 08:02:28 Raumtemperatur_Red_Soll 3
2023-11-13 08:02:28 Raumtemperatur_Soll 25
2023-11-13 08:02:27 Stoerung off
2023-11-13 08:02:28 Systemzeit Mo,13.11.2023 08:05:31
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_1MO 05:30,07:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_2DI 05:30,07:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_3MI 05:30,07:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_4DO 05:30,07:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_5FR 05:30,07:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Haus_6SA 07:00,09:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:02 Timer_Haus_7SO 07:00,09:00,16:00,20:00,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_1MO 05:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_2DI 05:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_3MI 05:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_4DO 05:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_5FR 05:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_6SA 06:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-12 20:33:03 Timer_Wasser_7SO 06:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
2023-11-13 08:02:28 Umwaelzpumpe_Heizkreis2 off
2023-11-13 08:02:28 Umwaelzpumpe_Intern off
2023-11-13 08:02:28 UpdateStatus Inactive
2023-11-13 08:02:28 UpdateTime 2023-11-13_08:02:28
2023-11-13 08:02:27 Urlaubs-Beginn Do,01.01.1970 00:00:00
2023-11-13 08:02:28 Urlaubs-Ende Do,01.01.1970 00:00:00
2023-11-13 08:02:27 Vorlauftemperatur_Ist 38
2023-11-13 08:02:28 Vorlauftemperatur_Soll 0
2023-11-13 08:02:28 Warmwassertemperatur_Ist 52.6
2023-11-13 08:02:27 Warmwassertemperatur_Soll 41
helper:
Attributes:
disable 0
icon sani_boiler_temp
mqttPublish *:topic={"$base/$device/$name"}
mqttSubscribe Betriebsart:stopic={"$base/$device/$name"}
Raumtemperatur_Soll:stopic={"$base/$device/$name"}
Warmwassertemperatur_Soll:stopic={"$base/$device/$name"}
Heizkennlinie_Neigung:stopic={"$base/$device/$name"}
Heizkennlinie_Niveau:stopic={"$base/$device/$name"}
getTimers:stopic={"$base/$device"}
room 10_Heizung
stateFormat Betriebsart Raumtemperatur_Soll
vitotronicType 200_HOxx