Hallo zusammen,
da ich Herausforderung mit einem HM-CC-RT-DN hatte, habe ich diesen aus Fhem rausgenommen und auf Werkseinstellungen zurück gestellt.
Über VCCU haben ich diesen wieder angelegt:
2023.11.15 17:29:39 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 300
2023.11.15 17:29:55 2: autocreate: define HM_2B8D2E CUL_HM 2B8D2E
2023.11.15 17:29:55 2: autocreate: define FileLog_HM_2B8D2E FileLog ./log/HM_2B8D2E-%Y--%m.log HM_2B8D2E
2023.11.15 17:29:59 3: CUL_HM pair: HM_2B8D2E thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2023.11.15 17:29:59 3: CUL_0: Unknown code A1A0184002B8D2E0000001400954C4551303538313633365900FFFF::-46.5:CUL_0, help me!
2023.11.15 17:30:54 3: CUL_HM set HM_2B8D2E clear msgEvents
2023.11.15 17:30:56 3: CUL_HM set HM_2B8D2E burstXmit noArg
Bekomme aber nicht hin diesen wieder ordentlich anzusprechen.
Er bleibt auf CMDs_pending stehen.
Clear ALL am HM-CC-RT-DN schon versucht und auf burstXmit gestellt.
Mehrfach versucht diesen anzulernen.
Er liegt mittlerweile schon 1 Meter vom Cul entfernt, aber ich weiß nicht was ich noch machen kann!
Vielen Dank für eure Hilfe
Dean
Zitatda ich Herausforderung mit einem HM-CC-RT-DN hatte, habe ich diesen aus Fhem rausgenommen und auf Werkseinstellungen zurück gestellt.
und war es erfolgreich? ich denke: nein.
wobei hat dieses vorgehen überhaupt schon mal geholfen?
also nichts mehr löschen und keine resets mehr, sondern "drüberpairen".
ZitatEr bleibt auf CMDs_pending stehen.
kann man immer manuell mit knöpfchen drücken am device (countdown) "abholen".
zeig ein list vom device.
Zitat von: frank am 15 November 2023, 21:54:53.
ZitatEr bleibt auf CMDs_pending stehen.
kann man immer manuell mit knöpfchen drücken am device (countdown) "abholen".
zeig ein list vom device.
Servus,
Knöpchen zum paaren schon öfters gedrückt.
Hier das Gerät mit "list" abgefragt:
Internals:
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
.triggerUsed 1
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 3
CUL_0_RAWMSG A1A0184002B8D2E0000001400954C4551303538313633365900FFFF::-59:CUL_0
CUL_0_RSSI -59
CUL_0_TIME 2023-11-15 17:44:48
DEF 2B8D2E
FUUID 6554f203-f33f-61e0-9bb0-14ecb6fb596bb81e
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 3
NAME HM_2B8D2E
NR 2333
NTFY_ORDER 48-HM_2B8D2E
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_2B8D2E_Weather
channel_02 HM_2B8D2E_Climate
channel_03 HM_2B8D2E_WindowRec
channel_05 HM_2B8D2E_ClimaTeam
channel_06 HM_2B8D2E_remote
disableNotifyFn 1
eventCount 15
lastMsg No:01 - t:00 s:2B8D2E d:000000 1400954C4551303538313633365900FFFF
protCmdPend 2 CMDs_pending
protCondBurst forced_off
protLastRcv 2023-11-15 17:44:48
protRcv 3 last_at:2023-11-15 17:44:48
protResnd 1 last_at:2023-11-15 17:41:27
protSnd 2 last_at:2023-11-15 17:41:21
protSndB 1 last_at:2023-11-15 17:30:56
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL_0 cnt:4 min:-59 max:-46.5 avg:-54 lst:-59
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2023-11-15 17:41:21 .D-devInfo 00FFFF
2023-11-15 17:41:21 .D-stc 59
2023-11-15 17:30:01 .R-pairCentral set_0xAABBCC
2023-11-15 17:30:05 .associatedWith HM_2B8D2E,HM_2B8D2E_ClimaTeam,HM_2B8D2E_Climate,HM_2B8D2E_Weather,HM_2B8D2E_WindowRec,HM_2B8D2E_remote,HM_2B8D2E
2023-11-15 17:44:48 .protLastRcv 20231115174448
2023-11-15 17:41:21 D-firmware 1.4
2023-11-15 17:41:21 D-serialNr LEQ0581636
2023-11-15 17:41:21 IODev CUL_0
2023-11-15 17:41:27 commState CMDs_pending
2023-11-15 17:41:27 state CMDs_pending
cmdStack:
++A001AABBCC2B8D2E0203
##A001AABBCC2B8D2E02040000000001
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
cSnd ,01AABBCC2B8D2E0203
cfgStateUpdt 1
lastMsgTm 1700066688.74223
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1700065805.59445
TmplTs 1700065805.59445
cmdKey 0:1:0::HM_2B8D2E:0095:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 2
newChn +2B8D2E,02,00,00
nextSend 1700066688.84156
rxt 2
sendWu 1
vccu VCCU
p:
2B8D2E
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 01
io:
CUL_0:
-53
-53
peerIDsH:
prt:
awake 1
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
wuReSent 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL_0:
avg -54
cnt 4
lst -59
max -46.5
min -59
shRegW:
07 04
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
shadowRegChn:
RegL_00. 00
tmpl:
Attributes:
.mId 0095
IOgrp VCCU:CUL_0
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr LEQ0581636
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Zitat von: Deanw1975 am 16 November 2023, 06:46:27Knöpchen zum paaren schon öfters gedrückt.
aber nicht oft genug, denn 2 cmds sind immer noch pending.
diese 2 cmds bringen jetzt aber nichts, daher den stack löschen => "set clear msgEvents"
mit cul und schlechtem timing ist es ggf äusserst mühsam.
1. ist fhem up-to-date? => ggf updaten.
2. in
allen homematic hauptdevices "attr commStInCh off" setzen
3. im rt "attr autoReadReg 5_missing" setzen
4. alles sichern.
5. drüber pairen
6. ggf öfter knöpfchen drücken (immer wenn der countdown beendet ist) bis alle pending cmds weg sind.
zeig mal je ein list von vccu und cul
was sagt "get hminfo configcheck"?
Der Fehler ist erst al weg und das Gerät lässt sich wieder steuern!
Danke
NUN habe ich das nächste Problem.
Wenn ich ein Weekprofil laden möchte habe ich in LOG das stehen:
WARNING master device 02_heizung_badezimmer_Clima has no week profile - create default
Wie löse ich das?
keine ahnung, warum das modul 98_weekprofile diese meldung anzeigt.
fragen dazu sollten laut maintainer.txt im bereich Frontends gestellt werden.
aber wie schon gesagt, kannst du mit "get hminfo configCheck" sehen, ob deine homematic devices fehlerfei konfiguriert sind.
hminfo definierst du so:
"define hminfo HMinfo"
Danke Frank.
Nach einer Nacht liegen lassen mit den von dir angeregten Änderungen, hat sich wohl das Thermostat nun gefangen und lässt sich ordentlich ansprechen.
HMINFO ist schon lange eingerichtet und bis auf "kleine" Fehler alles OK.
Damit schieße ich diesen Case.
Danke noch mal für die Hilfe.
Dean