Hallo,
habe gestern ASC installiert und versuche das eines von 6 Rolläden fährt. Im Grunde möchte ich erst mal ganz einfach über Zeit Auf-/Zufahren. So wie ich die Anweisung verstehe habe ich alles notwendige dafür gemacht. 5 Rolläden sind von Somfy und 1 Velux, alle sind über KLF200 eingebunden und lassen sich Problemlos darüber steuern. Würde mich freuen wenn mir jemand damit helfen kann.
ASC-Device
Internals
.FhemMetaInternals 1
CFGFN
FUUID 6560af4d-f33f-20b7-000e-0ccd3f6f0771d9ff
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME OUT_Rolladensteuerung
NOTIFYDEV MQTT_Draussen_Helligkeit,OUT_Astro,OUT_Rolladensteuerung,Rolladen_5,global
NR 9222
NTFY_ORDER 51-OUT_Rolladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.25
eventCount 38
ASC-Readings
.monitoredDevs {"OUT_Astro": {"OUT_Rolladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"Rolladen_5":{},"MQTT_Draussen_Helligkeit":{"Rolladen_5":"ASC_BrightnessSensor"}}
Rolladen_5_nextAstroTimeEvent 25.11.2023 - 06:00
ascEnable on
controlShading off
room_KLF200Node_OG-_Buero Rolladen_5
state created new drive timer
userAttrList rolled out
ASC-Attributes
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor MQTT_KG_HZG_TEMP:TempAU
ASC_twilightDevice OUT_Astro
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Draussen->Rolladen,ASC
Rolladen-Readings
ASC 2
ASC_BrightnessSensor MQTT_Draussen_Helligkeit:Helligkeit
ASC_Down time
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Mode off
ASC_TempSensor MQTT_KG_HZG_TEMP:TempAU
ASC_Time_Down_Early 16:20
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Up time
alias Büro
Auszug aus dem Log, Uhrzeit schließen auf 10:40 gestellt
2023.11.26 10:40:01 4: AutoShuttersControl (OUT_Rolladensteuerung) - Devname: OUT_Rolladensteuerung Name: OUT_Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_5_nextAstroTimeEvent: 27.11.2023 - 06:00'
];
2023.11.26 10:40:01 4: AutoShuttersControl (OUT_Rolladensteuerung) - Devname: OUT_Rolladensteuerung Name: OUT_Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
2023.11.26 10:40:05 4: AutoShuttersControl (OUT_Rolladensteuerung) - Devname: MQTT_Draussen_Helligkeit Name: OUT_Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'transmission-state: incoming publish received'
];
2023.11.26 10:40:05 4: AutoShuttersControl (Rolladen_5) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2023.11.26 10:40:05 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2023.11.26 10:40:05 4: AutoShuttersControl (OUT_Rolladensteuerung) - Devname: MQTT_Draussen_Helligkeit Name: OUT_Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'Helligkeit: 2287.79521'
];
2023.11.26 10:40:05 4: AutoShuttersControl (Rolladen_5) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2023.11.26 10:40:05 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2023.11.26 10:40:05 4: AutoShuttersControl (Rolladen_5) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 2287.79521
ASC_DEBUG!!! 2023.11.26 10:40:05 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_5 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2092 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
2023.11.26 10:41:44 4: AutoShuttersControl (OUT_Rolladensteuerung) - Devname: MQTT_Draussen_Helligkeit Name: OUT_Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'transmission-state: incoming publish received'
];
Danke für die Hilfe im voraus
Kannst Du bitte ein komplettes list von einem Rollo und dem ASC Device Posten.
Kannst Du set wiggle machen im ASC. Bewegt sich da was?
Das set wiggle funktioniert, Rolladen wird um 5% runter gefahren und nach 1 Minute wieder auf
ASC-Device
Internals:
.FhemMetaInternals 1
CFGFN
FUUID 6560af4d-f33f-20b7-000e-0ccd3f6f0771d9ff
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME OUT_Rolladensteuerung
NOTIFYDEV global,OUT_Rolladensteuerung,Rolladen_5,OUT_Astro
NR 9222
NTFY_ORDER 51-OUT_Rolladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.25
eventCount 172
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2023-11-26 14:02:55 .monitoredDevs {"OUT_Astro":{"OUT_Rolladensteuerung":"ASC_twilightDevice"}}
2023-11-26 10:37:25 Rolladen_5_PosValue 100
2023-11-26 14:06:01 Rolladen_5_nextAstroTimeEvent 27.11.2023 - 06:00
2023-11-26 10:38:13 ascEnable on
2023-11-25 19:22:20 controlShading off
2023-11-26 14:03:11 room_KLF200Node_OG-_Buero Rolladen_5
2023-11-26 14:06:01 state created new drive timer
2023-11-26 14:03:11 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_5
monitoredDevs:
OUT_Astro:
OUT_Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor MQTT_KG_HZG_TEMP:TempAU
ASC_twilightDevice OUT_Astro
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Draussen->Rolladen,ASC
verbose 5
Rolladen-Device
Internals:
.FhemMetaInternals 1
DEF 192.168.178.71:51200 5
DeviceName 192.168.178.71:51200
FUUID 655ad6bd-f33f-20b7-61c8-0af4b438f61a317c
FVERSION 83_KLF200Node.pm:0.581840/2023-08-06
IODev Rolladen
LASTInputDev Rolladen
MSGCNT 438
NAME Rolladen_5
NR 189
NodeID 5
Rolladen_MSGCNT 438
Rolladen_TIME 2023-11-26 17:52:06
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet DEFAULT
eventCount 165
.Const:
CommandOriginator:
1 USER
11 LOAD_SHEDDING
12 LOCAL_LIGHT
13 UNSPECIFIC_ENVIRONMENT_SENSOR
2 RAIN
255 EMERGENCY
3 TIMER
5 UPS
8 SAAC
9 WIND
NodeTypeSubType:
1024 Horizontal awning
1088 Exterior Venetian blind
1152 Louver blind
1216 Curtain track
128 Roller Shutter
1280 Ventilation point
1281 Air inlet
1282 Air transfer
1283 Air outlet
129 Adjustable slats rolling shutter
130 Roller Shutter With projection
1344 Exterior heating
1402 Exterior heating
1408 Heat pump
1472 Intrusion alarm
1536 Swinging Shutters
1537 Swinging Shutter with independent handling of the leaves
192 Vertical Exterior Awning
256 Window opener
257 Window opener with integrated rain sensor
320 Garage door opener
378 Garage door opener
384 Light
442 Light only supporting on/off
448 Gate opener
506 Gate opener
512 Rolling Door Opener
576 Door lock
577 Window lock
64 Interior Venetian Blind
640 Vertical Interior Blinds
768 Beacon
832 Dual Roller Shutter
896 Heating Temperature Interface
960 On/Off switch
NodeVariation:
0 NOT SET
1 TOPHUNG
2 KIP
3 FLAT ROOF
4 SKY LIGHT
OperatingState:
0 Non executing
1 Error while execution
2 'Not used'
255 State unknown
3 Waiting for power
4 Executing
5 Done
PowerMode:
0 ALWAYS ALIVE
1 LOW POWER MODE
ProductCode:
1:
128:
1 SML
5 SSL
192:
3 MML
6 MSL
257:
1 KMG
12 GPU
2 KMG
3 CVP
7 KSX
640:
5 FSK
6 DML
7 RSL
832:
4 SMG
2:
128:
RunStatus:
0 EXECUTION COMPLETED
1 EXECUTION FAILED
2 EXECUTION ACTIVE
StatusID:
1 USER
10 MYSELF
11 AUTOMATIC_CYCLE
12 EMERGENCY
2 RAIN
255 UNKNOWN
3 TIMER
5 UPS
8 PROGRAM
9 WIND
StatusReply:
0 UNKNOWN STATUS REPLY
1 COMMAND COMPLETED OK
10 CALIBRATING
11 POWER CONSUMPTION TOO HIGH
12 POWER CONSUMPTION TOO LOW
13 LOCK POSITION OPEN
14 MOTION TIME TOO LONG COMMUNICATION ENDED
15 THERMAL PROTECTION
16 PRODUCT NOT OPERATIONAL
17 FILTER MAINTENANCE NEEDED
18 BATTERY LEVEL
19 TARGET MODIFIED
2 NO CONTACT
20 MODE NOT IMPLEMENTED
21 COMMAND INCOMPATIBLE TO MOVEMENT
22 USER ACTION
223 INFORMATION CODE
224 PARAMETER LIMITED
225 LIMITATION BY LOCAL USER
226 LIMITATION BY USER
227 LIMITATION BY RAIN
228 LIMITATION BY TIMER
23 DEAD BOLT ERROR
230 LIMITATION BY UPS
231 LIMITATION BY UNKNOWN DEVICE
234 LIMITATION BY SAAC
235 LIMITATION BY WIND
236 LIMITATION BY MYSELF
237 LIMITATION BY AUTOMATIC CYCLE
238 LIMITATION BY EMERGENCY
24 AUTOMATIC CYCLE ENGAGED
25 WRONG LOAD CONNECTED
26 COLOUR NOT REACHABLE
27 TARGET NOT REACHABLE
28 BAD INDEX RECEIVED
29 COMMAND OVERRULED
3 MANUALLY OPERATED
30 NODE WAITING FOR POWER
4 BLOCKED
5 WRONG SYSTEMKEY
6 PRIORITY LEVEL LOCKED
7 REACHED WRONG POSITION
8 ERROR DURING EXECUTION
9 NO EXECUTION
StatusType:
0 Target_position
1 Current_position
2 Remaining_time
3 Main_info
Velocity:
0 DEFAULT
1 SILENT
2 FAST
255 VELOCITY NOT AVAILABLE
VelocitySupport:
0 Supported
1 Not supported
ioManufacturerId:
1 VELUX
10 Secuyou
11 OVERKIZ
12 Atlantic Group
2 Somfy
3 Honeywell
4 Hörmann
5 ASSA ABLOY
6 Niko
7 WINDOW MASTER
8 Renson
9 CIAT
.attraggr:
.attreocr:
.*
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2023-11-25 18:55:59 ASC_Enable on
2023-11-26 10:36:25 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading was deactivated in the device </html>
2023-11-26 10:37:26 ASC_ShuttersLastDrive manual
2023-11-26 14:06:01 ASC_Time_DriveDown 27.11.2023 - 14:06
2023-11-26 14:06:01 ASC_Time_DriveUp 27.11.2023 - 06:00
2023-11-26 10:37:25 MP 0
2023-11-26 10:37:17 MPtarget 0
2023-11-20 04:47:09 actuatorAddress 51d6ad
2023-11-26 14:03:11 associatedWith ASControl,OUT_Rolladensteuerung,Rolladensteuerung,none
2023-11-20 04:47:09 backboneReferenceNumber 51d6ad
2023-11-26 10:37:25 execution stop
2023-11-20 04:47:09 ioManufacturer Somfy
2023-11-26 10:37:06 lastCommandOriginator SAAC
2023-11-26 10:37:06 lastControl FHEM
2023-11-26 10:37:06 lastMasterExecutionAddress 1b5c26
2023-11-26 10:37:25 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2023-11-26 10:37:25 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2023-11-21 15:43:39 limitationMax 100
2023-11-21 15:43:39 limitationMin 0
2023-11-20 05:04:02 limitationUpdateInterval off
2023-11-20 04:47:09 model Somfy Roller Shutter Type 2
2023-11-20 04:47:30 name Büro
2023-11-20 04:47:09 nodeTypeSubType Roller Shutter
2023-11-20 04:47:30 nodeVariation NOT SET
2023-11-26 10:37:25 operatingState Done
2023-11-26 10:37:25 pct 100
2023-11-20 04:47:30 powerMode LOW POWER MODE
2023-11-26 10:37:25 remaining 0
2023-11-26 10:37:17 sessionID 347
2023-11-26 10:37:25 sessionInformationCode 20600500
2023-11-26 10:37:06 sessionStatusOwner PROGRAM
2023-11-26 10:37:25 state on
2023-11-26 10:37:17 target 100
2023-11-26 10:37:18 targetArrival 2023-11-26 10:37:24
2023-11-20 04:47:30 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_Down time
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Mode off
ASC_TempSensor MQTT_KG_HZG_TEMP:TempAU
ASC_Time_Down_Early 14:06
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Up time
alias Büro
devStateIcon .*up:fts_shutter_up:toggle .*down:fts_shutter_down:toggle \d.stop:fts_shutter_100:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10:toggle 100.stop:fts_window_2w:toggle
directionOn up
event-on-change-reading .*
room KLF200Node,OG->Büro
stateFormat pct execution
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd pct
Sieht OK aus. Sollte also morgen früh um 6 Uhr hoch fahren.
Ich wollte es gerne beim Runterfahren testen und habe dementsprechend dir Uhrzeit angepasst aber dann passiert nichts.
Habe ich da grundlegend falsch gedacht?
Möglich daß er sich intern noch einpendeln muss. Also einmal früh und einmal spät durchleben muss.
schon mal "set asc renewAllTimer" probiert?
Ok, lasse ich mal 24h unberührt mit meinen Standardeinstellungen durchlaufen
Danke für deine Mühen
VG
Zitat von: frank am 26 November 2023, 20:15:20schon mal "set asc renewAllTimer" probiert?
Nein noch nicht aber probiere ich mal sofort aus
Das mit dem Abwarten war es, mittlerweile alle 6 Rolladen integriert und funktioniert auch. Dafür ein großes Danke.
Ich habe aber noch eine Verständnisfrage zum lockout, der Rolladen Terrassentür soll wenn Türkontakt offen nicht runter fahren. Welche Einstllung muss ich dafür anpassen?
VG
Hi,
Das wäre ASC_LockOut
Wenn es einen Befehl gibt den Aktor Kanal zu sperren z.B. inhibit on/off, dann
ASC_LockOut
hard
ASC_LockOut_Cmd
inhibit
Gruß Thomas
Und natürlich den Wert des Attributes ASC_ShuttersPlace auf terrace stellen.
Vielen Dank an alle, funktioniert bestens